HREF написал: По этажам температура такая: теплообменник 60 1 этаж: 59 2 этаж: 58 3 этаж: 57 4 этаж: 55,5 5 этаж: 46 6 этаж: 45,5
При долгом проливе (20 минут) на 6 этаже температура поднимается до 50
Замеры по методическим указаниям МУК 4.3.2900-11
HREF, очень похоже что на 4 или 5м этаже теплый пол от ГВС, скорее на 5м. Теплосьем на 10 градусов просто так в никуда быть не может, а при проливе естественно уменьшается, так как расход больше.
Может быть поможет, а может и нет: Закрыть обратку. Измерить расход на 3, 4, 5, 6. Закрыть подачу, открыть обратку, и измерить расход на 3456.
Если полы сделаны грамотно, и с насосом - измерения расходов не помогут.
Тогда... измерять Т на 6м без пролива, и отключать электричество на 5 и 4.
Ну и все эти танцы нужны, если нельзя залезть в сан шкафы и просто посмотреть - что там.