19.01.2024 в 23:45:30
BV, Нет. И редуктора нет. 4 атмосферы. Смысла ставить не увидел. Опрессовщик всё расставит по местам. {{post:7218543}} Мишутк, Это нереально
19.01.2024 в 23:57:15
tolya21, вполне реально засунуть полу жесткий бороскоп в трубу 16 со стороны коллектора. Не влезет в концовку - срезать ее. Увидите и раздавленную, если не течет.
20.01.2024 в 10:51:44
Привёз опрессовщик. Смотрю, что падает давление. Очень медленно, но падает. Расстроился. Решил проверить соседнюю трубу с холодной водой. Тоже спускает с аналогичной скоростью. Ну не могут они обе спускать. Опрессовщик 4 года валялся без дела, может где-то что-то и повредилось в нем. Решил пустить воду с соседнего холодного крана в трубу с горячей. Получается, поток воды в трубе с горячей водой пошёл в обратном направлении. Типа клин клином вышибают. И напор в трубе появился... Что это было? Может мусор попал, кусок штукатурки, например. А на повороте дальше не мог пролезть. Спасибо всем на помощь. Седых волос у меня прибавилось знатно.
20.01.2024 в 14:15:42
Рано обрадовался. Напор воды слабее раза в 3-4. Пошел искать нормальный опрессовщик.
20.01.2024 в 16:06:10
Еще раз убедитесь, что из коллектора идет хороший напор. Потом попробуйте протолкать с водой в трубу крепкую нитку и с помощью нее погоняйте шарик из бумажки. Может поймаете заужение. Ну не в протечке дело, если открыв струйку на 1/10 потока палец чувствует хорошее давление, то открыв полностью даже потеряв 1/10 должно струячить прилично из смесителя.
20.01.2024 в 16:25:13
tolya21, медленно - как?
20.01.2024 в 17:50:58
tolya21 написал: . Смотрю, что падает давление. Очень медленно, но падает. Расстроился. Решил проверить соседнюю трубу с холодной водой. Тоже спускает с аналогичной скоростью. Ну не могут они обе спускать
Трубы имеют свойство надуваться под действием давления. Рано убиваетесь на эту тему. Попробуйте обратную промывку, отсоединив проблемную трубу от коллектора. Может прилетит этот камень.
20.01.2024 в 18:39:57
cineman, 2 раза делал обратную промывку. Не помогло. В общем, труба целая. Давление держит. Принять душ напора хватит. Соседей не затоплю. Поэтому ломать плитку и что-то переделывать не буду. Ловить заужение не вижу смысла. Там столько изгибов, что это нереально. Да и при обратной промывке если бы оно могло, уже бы вылетело. Всем спасибо за помощь. Особенно BV за самый дельный совет:) P.S. Есть и плюсы. За горячую воду буду меньше платить, т.к. напор маленький :yu:
20.01.2024 в 19:07:07
tolya21, все же подумайте про полу жесткий бороскоп - стоит не дорого, и в хозяйстве пригодится. Хотя бы для машины
20.01.2024 в 20:04:25
tolya21 написал: P.S. Есть и плюсы. За горячую воду буду меньше платить, т.к. напор маленький :yu:
Слабое утешение. Поставьте бойлер. Может, поможет.
20.01.2024 в 20:22:56
tolya21, при регулировке расхода воды у вас будет меняться ее температура
20.01.2024 в 20:24:48
BV написал: tolya21, все же подумайте про полу жесткий бороскоп - стоит не дорого, и в хозяйстве пригодится. Хотя бы для машины
с учетом плавных поворотов должен пройти. Сможете найти точное место и переделать малой кровью
Кроме того если труба повреждена не полностью может рвануть позже.
Каким давлением прессовали?
20.01.2024 в 21:14:08
Ставлю на то, что утечки/дырки нет. Или залом или засор или ещё чего. Что именно х.з.
20.01.2024 в 21:43:10
tolya21, а какие еще потребители сейчас подключены к горячей воде? Кухонная мойка, умывальник? Фото сантехшкафа с редакторами?
Есть догадка что у ТС с трубой к душу полный порядок)
20.01.2024 в 21:44:25
BV, 8,5, Тема исчерпала себя. Я менял расположение трубы в гребенке, толку ноль. Из гребенки со всех выходов напор отличный. Тройников у меня нет. Везде идёт выделенная труба. Когда включал воду в душе чисто из водорозетки, ощущение, что она идёт также, как было при засоре отвода стояка. P.S. При тестах всё остальное было выключено. Есть раковина, душ и раковина на кухне. Всё.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.