sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 17:15:32

Ким написал: Осевой вентилятор с воздуховодами практически не работает. Он почти не создает напор. А Вы хотите куда-то еще и воздуховоды прокладывать/ щели делать и всякое такое. Поэтому, осевик не стОит использовать. Он используется, грубо, в стене сделано отверстие в которое вставлен вентилятор и ни на всасе ни на напоре никаких воздуховодов нет. Хотя, если сделаете над дверью щель, за дверью сделаете некую конструкцию для того чтобы вентилятор прикрепить ... В этом случае МОЖЕТ БЫТЬ и будет работать. Здесь нужны на эти венты диаграммы чтобы понять какой нужен. НО, повторюсь, если будет хотя бы метр воздуховодов то лучше использовать центробежный вент

Я знаю про этот момент но судя по их параметрам, их давление не сильно меньше чем давление центробежных вентиляторов этой же фирмы.

0
sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 17:32:15

Вот осевой. Вообще на сайте написано "смешанного типа".

0
sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 17:39:53

Вот центробежный

0
sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 17:43:25

Почему то картинки не открываются. Вот осевой. 150 (160) мм - график https://era.trade/catalog/typhoon-150-2sp-at/ Давление: скорость 1 - 225 Ра, скорость 2 - 305 Ра

200 мм график https://era.trade/catalog/typhoon_200_2sp/ Давление: скорость 1 - 300 Ра, скорость 2 - 350 Ра

0
sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 17:47:09

А вот их центробежные 150 мм График https://era.trade/catalog/mars_gdf_150/ Давление: 374 Ра

200 мм График https://era.trade/catalog/mars_gdf_200/ Давление 490

0
sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 17:51:45

Ким написал: Осевой вентилятор с воздуховодами практически не работает. Он почти не создает напор. А Вы хотите куда-то еще и воздуховоды прокладывать/ щели делать и всякое такое. Поэтому, осевик не стОит использовать.

Мне нужно метров 6 воздуховода, и поворотов будет около 5 поворотов под 90 градусов. Я посмотрел у осевых этой фирмы давление где то процентов на 20 меньше чем у центробежных. Центробежные меня испугали сильным шумом. Я слушал в магазине и то и то. Исходя из этого остановился на осевом, который по заверению фирмы является "смешаного типа", я внутрь смотрел это осевой, там не лопатки, а лопасти по типу осевого. Ну может они чуть длиннее и плотнее стоят. Вот. Как думаете нормально?

0
sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 18:02:25

Ну я могу купить и центробежный этой фирмы. Но его придется вообще в кладовку ставить. Осевой я планировал поставить в кухню. А центробежный шумнее, следовательно из за перемещения в кладовку, длинна воздуховода увеичивается метра на 4, и прибавляется еще несколько поворотов, каждый из этих моментов добавляет потерь давления, в итоге получается шило на мыло (как я прикинул) та прибавка давления у центробежного, сьестся усложнением каналов чтобы избавится от его шума.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12880

08.06.2024 в 18:27:27

sendet написал: Вот осевой. Вообще на сайте написано "смешанного типа".

Так и есть

sendet написал: Вот центробежный

Если сравнивать именно такого внешнего вида вентиляторы то осевой вент справится с Вашими 6-ю метрами воздуховодов и всеми отводами. И этот осевой вент будет работать несколько тише чем центробежный. По производительности они примерно одинаковы.

Но опять таки вопрос Вам - какой объем воздуха Вам необходим ??? 150-ый вентиляторы (которые по ссылке) на номинальной скорости выдадут порядка 500 кубов, может совсем чуть-чуть больше. Но в этом случае воздуховода в 200мм будет мало. Он может зашуметь. Хотя, кому как, шелест воздуха не такой уж сильный будет. Но как ранее писал - "На вкус и цвет - товарища нет..." Если не устроит то воздуховод в 250 мм Вам в помощь

sendet написал: могу купить и центробежный этой фирмы

Перед тем как покупать послушайте как работают оба вентилятора и берите тот что тише.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 18:53:45

Ким написал: 150-ый вентиляторы (которые по ссылке) на номинальной скорости выдадут порядка 500 кубов, может совсем чуть-чуть больше. Но в этом случае воздуховода в 200мм будет мало. Он может зашуметь. Хотя, кому как, шелест воздуха не такой уж сильный будет.

Вы хотите сказать что вентилятор 150 мм. можно подключать к воздуховодам 200 мм и больше? И это будет нормально? Я просто думал какой размер вентилятора такой и воздуховод должен быть по ширине.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12880

08.06.2024 в 19:01:41

sendet написал: считаете что вентилятор 150 мм. можно подключать к воздуховодам 200 мм и больше?

Наоборот, воздуховод для 150-го вентилятора должен быть 200мм и выше ..

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

sendet
sendet
Местный

Регистрация: 12.06.2021

Алматы

Сообщений: 223

08.06.2024 в 19:10:06

Ким написал: Наоборот, воздуховод для 150-го вентилятора должен быть 200мм и выше ..

А можно поинтересоваться где такое написано, обсуждаются что это нормально? Я так думал если диаметр выхода у вентилятора 150 мм, то труба (воздуховод) должна быть 150 мм. Так же все делают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.