MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9066

29.06.2024 в 09:02:24

Все эти редукторы и клапана и фильтры создают (имхо) ощутимое сопротивление. Да еще неизвестно их состояние. Я непоняла, а зачем электроклапан?

И еще - моя версия о жесткой воде снимается, ибо была неверным предположением. На фото нет ни одного стыка с высолами. Что очень странно.

casmith, На будущее - нет никакого смысла использовать дорогие дюймовые фитинги, что бы после них ставить фитинг на МП. Достаточно 1/2, даже у него условный проход больше, чем у фитинга 20 МП

И еще вопрос. При использовании душа (или любого полностью открытого крана) какая сейчас частота и скважность включения насоса?

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9066

29.06.2024 в 09:04:23

BV,

Модель редуктора и срок службы?

Это не очень важно - любая модель на любом сроке может сбойнуть.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123256

29.06.2024 в 09:33:04

В общем да. Но наверное поршневые. Если правильно помню второй настроен на 4 тогда зачем он?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9066

29.06.2024 в 09:47:22

BV,

Если правильно помню второй настроен на 4 тогда зачем он?

Для интриги, не иначе )) ну и сопротивления добавить. Иначе душем пользоваться скучно.

0

Да. Это я.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.06.2024 в 10:39:10

BV написал: Малый гистеризис - да, никак. Ломается - да.

Частотники не ломаются? Малый гистерезис не обязательно опасно короткие паузы между включениями. Я просто загоняю порог отключения под максимальный перепад насоса. В этой зоне время между включением и отключением больше, чем в середине характеристики. Гайка гистерезиса при этом отпущена полностью. Если начинается расход в этом режиме, насос не выключается уже до остановки разбора. Никаких скачков включения/отключения.

0
casmith
casmith
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Самара

Сообщений: 424

29.06.2024 в 10:46:13

BV написал:

Насосный узел Питает дом и сад (полив), реле включается на 2.5, выключается по потоку.

Вы имеете в виду реле сухого хода?) Упирается в закрытый клапан? И какое макс давление при этом?

Подробнее можно про оба блока управления на один насос.... Не понятно - зачем именно с клапаном управлять баком...

Или была готовая станция без ГА и ее дополнили ГА с реле давления и эм клапаном? Тогда разве не умеет включаться по протоку?

BV, Блок автоматики джилекс на насосе включается по давлению (сейчас это 2.5), выключается по потоку (и да, насос 15 секунд работает в заслон), насос при работе выдаёт свои 7атм. Они складываются с давлением магистрали. Раньше клапана на ГА не было и насос до упора растягивал мембрану и создавал в нем приличное давление, выключался по потоку, когда не осилял качать мембрану дальше. Я сначала поставил редуктор на 4атм после ГА для защиты домашней сети. Но пару раз порвал мембрану и поставил китайский клапан с реле на ГА, который открывает реле на 2.5 и закрывает на ~4. Для зимнего режима предусмотрен байпас с краном (насос и реле на ГА отключаются от сети, клапан закрыт, кран байпаса открыт, в ГА давление магистрали). Т.о. второй редуктор предохраняет сеть от разных неожиданностей и аварийных ситуаций. И в теории позволяет поднимать давление в ГА выше, чем сейчас. Вы и сами мне это недавно советовали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123256

29.06.2024 в 11:26:58

cineman, механика все же ломается почаще. И ржавеет. Насос 7 бар максимум - многовато. Если потом редуктор - нормально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123256

29.06.2024 в 11:28:06

Вы и сами мне это недавно советовали.

Не как защитный и всегда открытый

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123256

29.06.2024 в 11:40:41

cineman написал:

BV написал: Малый гистеризис - да, никак. Ломается - да.

Частотники не ломаются? Малый гистерезис не обязательно опасно короткие паузы между включениями. Я просто загоняю порог отключения под максимальный перепад насоса. В этой зоне время между включением и отключением больше, чем в середине характеристики. Гайка гистерезиса при этом отпущена полностью. Если начинается расход в этом режиме, насос не выключается уже до остановки разбора. Никаких скачков включения/отключения.

cineman, какой насос, какой расход?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9066

29.06.2024 в 12:00:40

BV,

какой расход?

Какой расход на открытом кране при давлении 1 бар ?)))

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9066

29.06.2024 в 17:40:00

https://disk.yandex.ru/i/ManHLY_P0jVRDQ

0

Да. Это я.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу