BV написал:
Насосный узел
Питает дом и сад (полив), реле включается на 2.5, выключается по потоку.
Вы имеете в виду реле сухого хода?)
Упирается в закрытый клапан? И какое макс давление при этом?
Подробнее можно про оба блока управления на один насос....
Не понятно - зачем именно с клапаном управлять баком...
Или была готовая станция без ГА и ее дополнили ГА с реле давления и эм клапаном? Тогда разве не умеет включаться по протоку?
BV, Блок автоматики джилекс на насосе включается по давлению (сейчас это 2.5), выключается по потоку (и да, насос 15 секунд работает в заслон), насос при работе выдаёт свои 7атм. Они складываются с давлением магистрали. Раньше клапана на ГА не было и насос до упора растягивал мембрану и создавал в нем приличное давление, выключался по потоку, когда не осилял качать мембрану дальше. Я сначала поставил редуктор на 4атм после ГА для защиты домашней сети. Но пару раз порвал мембрану и поставил китайский клапан с реле на ГА, который открывает реле на 2.5 и закрывает на ~4.
Для зимнего режима предусмотрен байпас с краном (насос и реле на ГА отключаются от сети, клапан закрыт, кран байпаса открыт, в ГА давление магистрали).
Т.о. второй редуктор предохраняет сеть от разных неожиданностей и аварийных ситуаций. И в теории позволяет поднимать давление в ГА выше, чем сейчас. Вы и сами мне это недавно советовали.