11.07.2024 в 17:47:58
BV,
Есть - не отключится в течении часа.
Зачем пытаться обмануть девушку? ТВХ имеют с левой стороны обозначение 10^4 степени, в переводе на русский это три часа! И конечно при Н.У., а при легком похолодании - это будет уже побольше - как раз неделя.
Да, это я.
11.07.2024 в 17:50:22
MADONNA, я спрашивал как вы измеряли 1500л/ч при 8 бар. Насос поддерживал 25 при 8 на ГА?
У ТС - ну написано и мне не важно как наврали. Захочет - измерит.
Другой вопрос что мне видится разумным инвестировать в частотный привод с учетом цены на ГА и желания стабильности.
11.07.2024 в 17:51:36
MADONNA написал: BV,
Есть - не отключится в течении часа.
Зачем пытаться обмануть девушку? ТВХ имеют с левой стороны обозначение 10^4 степени, в переводе на русский это три часа! И конечно при Н.У., а при легком похолодании - это будет уже побольше - как раз неделя.
MADONNA, читайте ГОСТ
11.07.2024 в 18:40:18
BV,
мне видится разумным инвестировать в частотный привод с учетом цены на ГА и желания стабильности.
Вообще-то это я изначально была сторонницей ЧП и на протяжении 11 страниц объясняю почему. Вы пытались протащить провальную идею с механическим датчиком давления с огромным гистерезисом, объясняя установку ЧП непосильно сложной в настройках, датчиках и тд.
Я рада, что теперь Ваше мнение приблизилось к моему.
я спрашивал как вы измеряли 1500л/ч при 8 бар. Насос поддерживал 25 при 8 на ГА
Я навскидку сказала данные для такого типа насосов. 100 литровый бак накачивает секунд за 30 наверное, от совсем пустого до 6 атм (больше не ставлю) Я не совсем понимаю - при чем тут мой водопровод?
Да, это я.
11.07.2024 в 18:42:37
читайте ГОСТ
Зачем мне ГОСТ, если все и я используем АВВ и ему подобные?
Да, это я.
11.07.2024 в 19:44:53
MADONNA написал:
читайте ГОСТ
Зачем мне ГОСТ, если все и я используем АВВ и ему подобные?
MADONNA, сорри, Вам - незачем)
11.07.2024 в 20:56:01
При чем тут я? Я привела картинку, официальную, на ней 3 часа, возражений по существу нет. Ваши слова про ГОСТ - просто слова. Ни номера ГОСТа, ни содержания параграфа. К тому же есть весьма интересное наблюдение. Мы конечно знаем, что Россия всегда была родиной слонов - но просто ради интереса, а что говорят ПУЭ недружественных стран? Как то этот вопрос наша местная электробратва обходит стороной, как будто поражающая сила тока в других странах отличается от российской.
Но вернемся к частотному управлению напором. Как-то смешно получилось - в процессе обсуждения случилось так, что вы перешли в лагерь частотников, а я из частотников стала стартстопником. Бедный ТС - если он следил за обсуждением, то наверное удивлен его результатом. Ваши доводы в пользу ПЧ?
Да, это я.
11.07.2024 в 22:12:14
MADONNA, следит и крутит свои датчики и реле. По совету BV переключил насос на механическое реле давления, без электромагнитного клапана, теперь насос включается при 2.7 и выключается на 3.4 атм, а не по потоку. Уменьшаю гистерезис понемногу. Начальное давление ГА по вашей методике такое же выставлять, как обычно, на 0.2 меньше давления старта насоса?
11.07.2024 в 22:35:01
casmith, ничего не поняла. Что такое начальное давление? Преднакачка? Все равно сколько качать - в зависимости от преднакачки рабочий обьем практически не меняется. Если поставить на 0.2 меньше старта - то может обьема банально не хватить. Если насос включается при 2.7 - то преднакачки хватит 1-1,5 атм Механическое реле сразу в топку. Время, потраченное на его настройку - не стоит тех денег, сколько стоит электронное реле.
Да, это я.
11.07.2024 в 22:36:22
MADONNA, я ни в какие секты не входил и не выходил. Мне не нравилась идея с самопальным частотником. Да еще и прикрученным к двухфазному мотору. Я за частотную станцию, готовую, обученную и с контроллером сухой ход, утечка, управление, индикация и тд и тп. Хочется экспериментов - на озоне есть ЧП для "воды" в комплекте с датчиком. Можно попробовать. Можно и двигатель на 3ф поменять... Но экономия уйдет в потери времени и кривые решения.
11.07.2024 в 22:38:26
BV,
Я за частотную станцию, готовую, обученную и
Сколько стоит? ссылка есть?
Да, это я.
11.07.2024 в 22:44:06
BV,
Мне не нравилась идея с самопальным частотником.
Я наверное пропустила тот момент, когда разговор шел о разработке и изготовлении самодельного частотного регулятора. Подключилась к обсуждению когда уже обсуждался готовый ЧП и готовый насос. Двухфазник предложил автор - я сразу топила за трехфазник. И даже отметила, что и сама так поступила, с планами на апгрейд системы, когда/если водопотребление возрастет - то доукомплектовать частотником.
Да, это я.
13.07.2024 в 00:29:06
MADONNA написал: casmith, ничего не поняла. Что такое начальное давление? Преднакачка? Все равно сколько качать - в зависимости от преднакачки рабочий обьем практически не меняется. Если поставить на 0.2 меньше старта - то может обьема банально не хватить. Если насос включается при 2.7 - то преднакачки хватит 1-1,5 атм
В моём случае увеличение давления в ГА в процессе заполнения водой с 1.5 до 2.7 атм. - нижняя граница, т.е. в 1,8 раза, во столько же раз сократит объем воздуха, 100/1.8=55.5л, значит грушу раздует до 44.5л. А потом ещё до 3.7атм. -верхняя, т.е. в 2.46 раза и груша растянется до 60л. Так и будет с 60 до 40 и обратно. Хватит ли её надолго в таком режиме?
Механическое реле сразу в топку. Время, потраченное на его настройку - не стоит тех денег, сколько стоит электронное реле.
Штука надёжная и дешёвая, но весьма неточная, гайка гистерезиса полностью расслаблена, а дельта 1атм. :) Так что соглашусь с Вами. Тем более, что опыты дают положительный результат.
Электронное реле стОит в районе 4.5 - 6 Кр, что действительно не такая огромная сумма.
Можно попробовать. Его нужно ставить, как я думаю, сразу после насоса (защита от сухого хода и пр.), а у меня насос а подвале, а ГА в котельной, на 1-м этаже, и между ними фильтр (чтобы между ГА и потребителями было минимальное сопротивление). Можно перенести ГА с фильтром в подвал к насосу, но электронное реле всё равно будет измерять давление до фильтра.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу