Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

06.08.2024 в 23:16:38

BV написал: олько не надо ссылаться на то, чего нет в ПУЭ, причем хором

Я к "хору" никакого отношения не имею. Сразу предупредил что уже ничего не помню ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

07.08.2024 в 00:24:51

автоматический выключатель в силовом щитке с соответствующими рабочими и защитными характеристиками ... " Что-то типа такого . Ну и само-собой не забывается и расчет и подбор сечения

В inst. manual как правило все это прописано, например в виде таблицы по моделям, включая - куда подводится питание

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

07.08.2024 в 23:13:34

Ким написал:

Шабашник написал: Отдельная линия рекомендуется на все стационарные приборы. Например, на встроенный холодильник

Вообще-то и на встраиваемом оборудовании предусмотрены кусок провода с розеткой или без. И все это оборудование относится к переносным токоприемникам. И все оно может быть подключено к розеткам. Но никто не запрещает это оборудование подключать и к отдельному автомату.

Что касается когда оборудование подключается к автомату то это "пожелание" надо смотреть в ПУЭ. Озвучить не могу, забыл. Надо читать "Букварь".

Ким, ага, встроенная кухонная техника стала переносной :eek: А если с таким открытием заявитель в компанию грузчиков, то есть шанс отгребсти :popcorn

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

07.08.2024 в 23:42:26

Шабашник написал: ага, встроенная кухонная техника стала переносной А если с таким открытием заявитель в компанию грузчиков, то есть шанс отгребсти

Сразу ощущается что Вы "настоящий электрик" который если и держал в руках ПУЭ то только для того чтобы использовать ею вместо подставки.

Поэтому чтобы получить профессиональный и правильный ответ задайте его в разделе "Электрика" И остается добавить словами моего первого начальника - "Разберитесь и расскажите товарищам, чтобы они так же знали ...

Изучайте вопрос ..." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

08.08.2024 в 00:20:14

Только сейчас обратил внимание на Вашу локацию : Castanheira do Ribatejo. Если правильно помню то в Ваших краях свои требования к электросетям. По крайней мере как-то общался с товарищем проживающим в Испании. Различия приличные присутствуют. Начиная от документов и самой организацией работ ... Так что и это надо учитывать ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

08.08.2024 в 01:07:44

Вода, которую вы льёте - раздел канализация. Не стоит перескакивать как "в огороде бузина.." Прочитайте моё первое сообщение по теме ещё раз и найдите там ошибки. И при чем тут место жительства?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

08.08.2024 в 01:36:10

Что спорить - в ГОСТ есть определение стационарных.

0
Аватар пользователя
АлександрВиК

Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 258

08.08.2024 в 19:16:54

BV написал: Значит инверторный можно с соседями, а стартстопник не угодил пусковым током?

Как отличается ток инверторного и ON-OFF кондиционера равной холодопроизводительности (потребляемой мощности) ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

08.08.2024 в 19:26:03

АлександрВиК написал:

BV написал: Значит инверторный можно с соседями, а стартстопник не угодил пусковым током?

Как отличается ток инверторного и ON-OFF кондиционера равной холодопроизводительности (потребляемой мощности) ?

АлександрВиК, как бы не отличался, для типичного сплита комнатного, даже 12ки честного провода 3х 1.5 хватает. Есть сомнения - ставим 2.5 под автоматом 16А. Это 3.9 (4.4 КВА) мощности.

Вопрос - для стартстопника это мало?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

08.08.2024 в 19:43:23

АлександрВиК написал:

Ким написал: Что касается когда оборудование подключается к автомату то это "пожелание" надо смотреть в ПУЭ.

Начиная с определённого значения тока.

АлександрВиК, хорошо бы на этот вопрос ответить с ссылкой на норматив... Без аргументов "я так думаю";)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

08.08.2024 в 19:45:21

BV написал:

АлександрВиК написал:

Ким написал: Что касается когда оборудование подключается к автомату то это "пожелание" надо смотреть в ПУЭ.

Начиная с определённого значения тока.

АлександрВиК, с какого? Где прописано?

АлександрВиК, хорошо бы на этот вопрос ответить с ссылкой на норматив... Без аргументов "я так думаю";)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

08.08.2024 в 19:51:56

АлександрВиК написал:

Ким написал:

АлександрВиК написал: Начиная с определённого значения тока.

Не только это. Если правильно помню то кроме номинального тока еще зависит от тока к.з.. И еще что-то там есть. Не помню точно ...

Ким, Разумеется, параметров много. Но на старт стопный кондиционер я рекомендую в любом случае о щита отдельную линию прокладывать.

АлександрВиК, Допустим квартира в стадии бетон голый. Обсуждается список линий.....

... а инвертор можно и на розеточную линию подцепить - провод сэкономим)

Квартира с ремонтом без кондея, линия не проложена и без штробления не положить И стартстопник...

усе пропало шеф)

0
Аватар пользователя
АлександрВиК

Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 258

09.08.2024 в 21:15:04

BV написал: Квартира с ремонтом без кондея, линия не проложена и без штробления не положить И стартстопник...

усе пропало шеф)

Квартира с ремонтом без кондея, линия не проложена и без штробления не положить И стартстопник...

усе пропало шеф)

Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ по ремонту, технадзор и контроль. Электроизмерения. Телефон в ПРОФИЛЕ

Три сообщения вы не поленились запостить. Подряд. И ни в одном так и нет соображений: "Как отличается ток инверторного и ON-OFF кондиционера равной холодопроизводительности (потребляемой мощности) ?" Подсказка: сколько соединений допустимо в каждой линии?

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

09.08.2024 в 22:12:22

BV написал: Что спорить - в ГОСТ есть определение стационарных.

BV, вы как маленький.. А как связан ваш гост и реальность? Начните с колбасы, пжлст.. А если с колбасы и сыра не получается, может не стоит и начинать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

10.08.2024 в 10:24:22

Шабашник, это ко мне вопрос? Не стоило в теме вообще приплетать понятие стационарный... Не разобравшись что это. Да еще и на пуэ отсылать, на голубом глазу

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу