Аватар пользователя
SergAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

21.07.2008 в 11:42:53

Спасибо за ответ, я уж думал, не ответит никто.

Ну хорошо, пусть будут два канала - вытяжка с кухни и санузлы.
На кухонной вытяжке штатно стоит вентилятор, дальше ведем 100мм сантехнической трубой. Санузлы тоже тянем принудительно - или по вентилятору в каждый санузел с таймером включения, или канальный вентилятор на оба санузла с хитрым алгоритмом включения и как-то отбалансированной тягой по двум с/у. Если ставить в каждый с/у, то надо предусмотреть какой-нибудь обратный клапан. Видел такие с открывающейся заслонкой. Если на с/у ставить вентиляционные трубы 125мм, то получим суммарную площадь 100мм и 125мм труб - 0,019 кв.м при площади выводного канала 0,020 кв.м. Как раз.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

21.07.2008 в 20:33:02

SergAG написал : Санузлы тоже тянем ....

один вент на оба с/у и никакой хитрой логики. Выключатели в параллель и все - вся хитрость. Вам нужен с минимальной производительностью, лишь бы создать разряжение в воздуховоде и все. Поставить вент типа TD - и тихий и работает нормально А расход отстроить - ставите решетки с регулятором расхода и все. Да впринципе и без них будет работать нормально. И канал бы все-таки не сотку а побольше. В сотке будет шум какойбы маленький вент не поставили.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
SergAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

22.07.2008 в 11:11:53

Ким написал : Поставить вент типа TD - и тихий и работает нормально

Подскажите, в какое место ставить его? Перед наклонным участком, сразу за подводкой от решетки второго этажа, или перед входом в выводной канал, после наклонного участка? И чем хуже вариант раздельных вентиляторов на каждый с/у? Все-таки при этом эфективность вентиляции выше. Тяга та же, а работает она только на то помещение, которое нужно.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

22.07.2008 в 12:39:54

SergAG написал : Подскажите, в какое место ставить его?

Ставьте где удобно, но желательно подальше от решенок, чтобы меньше слышно было его шум. А так разницы нет. Нынешние венты можно ставить в любой плоскости. Можно и крышник поставить если места особо нет

SergAG написал : И чем хуже вариант раздельных вентиляторов на каждый с/у?

у Вас стояк один. Может быть что эти венты будут гонять воздух между двумя с/узлами. Это хорошо когда стояки разные

0