Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

07.08.2024 в 10:41:42

AlexEE, ответ неверный. Считаем что сантехлюки штатные, с щелями, вокруг слива унитаза и подводки тоже щели.

Откуда вентиляция соседа будет брать/тянуть воздух?

Вентиляция тянет воздух. В квартире соседа окна закрыты. Притока нет. У нас открыты, воздух пойдет через щели перекрытия к соседу. Условие - работающая вентиляция.

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

07.08.2024 в 11:11:38

BV написал: Считаем что сантехлюки штатные, с щелями, вокруг слива унитаза и подводки тоже щели. Откуда вентиляция соседа будет брать/тянуть воздух?

Из таких же щелей соседей снизу и из подвала, а их "производительность" выше, чем пропускная способность щелей у соседа снизу, так что хватит и "нашей" квартире.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

07.08.2024 в 11:15:47

AlexEE, Воздух движется из объёма с высоким давлением туда где оно ниже. Подумайте...

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

07.08.2024 в 11:51:34

BV написал: Воздух движется из объёма с высоким давлением туда где оно ниже.

Правильно. У соседа снизу давление может быть ниже, чем в "нашей" квартире, но в стояке оно все равно выше за счет подпора воздуха из квартир, расположенных еще ниже, и подвала.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

07.08.2024 в 12:03:41

AlexEE, с чего вы придумали подпор воздуха снизу в сан шкаф? Пусть даже есть... Сколько он способен дать расход воздуха через щели вокруг труб? С чего вдруг вниз должна быть дыра диаметром 100-150 или её эквивалент? Чтобы дать такой расход, который не скушает вентиляция соседа?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

07.08.2024 в 12:05:06

AlexEE, и да - поясните, что такое давление в стояке?) про что речь?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

07.08.2024 в 12:18:12

AlexEE, про ошибку было написано до того, как ТС озвучил, что вент короб возможно демонтирован, и вент у него не работает.

Речь шла о исправной работающей вентиляции - "вентшахте". Пусть и с заделанными входами у ТС.

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

07.08.2024 в 12:36:10

BV, Так я снесенный веткороб не имею в виду. Я про вариант, что ЕВ у всех, кроме ТС, работает и

AlexEE написал: Если кто-то сверху заделал межэтажные щели в стояке

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

07.08.2024 в 12:46:06

AlexEE, саншкафы как правило не герметичны от квартиры. Щели вокруг труб небольшие. Что придет в квартиру соседа снизу от ещё более нижних соседей, то и всосет его вентиляция. От нас - также подпор воздуха за счёт открытых окон. Если у нас окна закрыть, а вентиляцию открыть и у соседа открыты окна - запахи пойдут к нам.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

07.08.2024 в 12:52:46

AlexEE написал:

BV написал: Считаем что сантехлюки штатные, с щелями, вокруг слива унитаза и подводки тоже щели. Откуда вентиляция соседа будет брать/тянуть воздух?

Из таких же щелей соседей снизу и из подвала, а их "производительность" выше, чем пропускная способность щелей у соседа снизу, так что хватит и "нашей" квартире.

AlexEE, допущения в том что у соседа саншкаф практически герметичен относительно квартиры. Так редко кто заморачивается - дыры в кухню, ванную, вокруг слива унитаза.... и тд. Щели вокруг труб стояков поменьше как правило.

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

07.08.2024 в 13:36:16

BV написал: Что придет в квартиру соседа снизу от ещё более нижних соседей, то и всосет его вентиляция.

Но придет только то, что просочится через люк сантехшкафа и щели вокруг труб, остальное уйдет в квартиры выше или, если межэтажные щели не заделаны, на чердак. У нас тоже люк не герметичен, но запахов нет, т.к. рядом с люком решетка вентиляции и, если что-то и просачивается, не ощущается. В самом сантехкоробе запах достаточно стойкий, т.к у нас межэтажные не щели, а дыры, через которые иногда даже виден свет от соседей. Я их не заделываю, т.к. у соседей сверху регулярно возникают проблемы, недавно канализационная труба из патрубка стояка вылезла, хорошо, что стояк был кухонный:).

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

07.08.2024 в 17:11:14

AlexEE написал: У соседа снизу давление может быть ниж

Это противоречит законам природы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

08.08.2024 в 02:45:51

AlexEE, вы точно понимаете разницу небольших щелей вокруг труб и дырищи с сечением больше, чем суммарное сечение вентканалов квартиры?

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2305

08.08.2024 в 07:41:52

Возможно просто вытащить заглушку в вент канале шкафа и проблема исчезнет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу