Аватар пользователя
PashaEscobar

Местный

Регистрация: 18.08.2024

Краснодар

Сообщений: 3

18.08.2024 в 23:56:17

Всем привет! Я тут новенький и сразу извиняюсь, если что не так) Подскажите, пожалуйста, можно ли оставить такое подключение канализации к инсталляции? Чем чревато? До стояка ~2м Усугубляется тем, что уже зашито гипсокартоном. Если критично, буду разбирать Заранее благодарен!

0
Аватар пользователя
mpmaks90

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

19.08.2024 в 07:24:18

Главное чтоб был уклон лежака 2см на метр

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

19.08.2024 в 10:01:35

PashaEscobar, должны быть 45 или 67. Критично, будет тормозиться слив. Насколько часто это будет - зависит от объема слива и унитаза. Лишний раз нажимать на кнопку и смотреть в унитаз, ушло или нет. Или, если этого не делать, следующий посетитель сможет наблюдать продукты жизнедеятельности предыдущего. Доходчиво написал? В принципе, большинство клиентов инстаграмных сантехников живут с этим и ничего, у них не принято смывать за собой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111576

19.08.2024 в 10:38:15

PashaEscobar, ну а что мешает заменить угол 90, на 30?

0
Аватар пользователя
PashaEscobar

Местный

Регистрация: 18.08.2024

Краснодар

Сообщений: 3

19.08.2024 в 11:10:53

BV, то что уже зашит гипсокартоном) видимо буду разбирать :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2981

19.08.2024 в 11:42:14

PashaEscobar написал: видимо буду разбирать

Тогда уж всё переделывайте правильно

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

02.09.2024 в 09:23:10

да нормально всё (почти) , ну забьётся лет через 15 (будет хуже вытекать), прочистите водой под давлением , и ещё лет на 15. :)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

02.09.2024 в 12:02:53

=vadim=, не через 15 лет, а каждый раз будет слив с задержкой. С безоободковым унитазом и ограничением объема слива, это будет менее заметно. И воообще, от инсталляции и унитаза зависит. Насколько критично

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

02.09.2024 в 13:42:16

master.msk написал: И воообще, от инсталляции и унитаза зависит. Насколько критично

"- Экскремент ставить надо!"

PashaEscobar написал: видимо буду разбирать

Уклон лежака непременно проверьте.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

02.09.2024 в 15:15:26

master.msk написал: =vadim=, не через 15 лет, а каждый раз будет слив с задержкой.

сразу в 110 мм после штатного выпуска ? да ладно.... ;)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

05.09.2024 в 13:43:01

PashaEscobar - меняйте 90гр, на 45 либо 30гр, а если оставите как есть, то при залповом сливе будет срывать гидрозатвор в унитазе

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу