alex50 написал: получается из за УЗО погорела техника!

УЗО трёхфазное, четырёхполюсное? Да, все многополюсные выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе. Если это оказался ноль, и при окончательном делении трёхфазной сети на однофазные группы нет реле напряжения - то однофазная техника горит.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

21.10.2024 в 01:43:51

BV,ввод конечно 3 фазы, на ВП две естественно, духовка стоит отдельно! вот вам друзья и защита! конечно в моей практике не первый раз такая история. Наверно в особых случаях безопасности узо и поможет, не ущипнёт через воду или конденса! а вот с исправной техникой увы! Помню в 90е эту защиту ставили в новых домах только на технику работающую во влажных местах, но не на вводе, из за ложных срабатываний!...

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

21.10.2024 в 02:04:08

я конечно не стал отговаривать избавиться от узо, всё же 2 маленьких бандита тут живут, погодки)))) но итог неприятный! да и варочную не могу уговорить их вскрыть!)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

21.10.2024 в 02:10:11

Roman75 написал:

ошибка подключения кабеля котла в электрощите

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

21.10.2024 в 11:48:29

alex50 написал: вот вам друзья и защита! конечно в моей практике не первый раз такая история.

Дык. Очередная иллюстрация к тому факту, что однофазные и многофазные УЗО не взаимозаменяемы. Многофазный потребитель с однофазными УЗО просто не работает, многофазное УЗО для однофазных потребителей работает с известными последствиями. А после общего УЗО на трёхфазном вводе в дом реле напряжения обязательны.

0
Аватар пользователя
Roman75

Местный

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

21.10.2024 в 13:22:11

BV написал: ошибка подключения кабеля котла в электрощите

Проверял, по подключению нейтрали, оказалось что нейтраль бралась от третьего однофазного УЗО, решил переделать схему, чтобы котел подключался через трехфазный диф который будет включенпосле пожарного УЗО, есть смысл включать после реле напряжения если они однофазные?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

21.10.2024 в 13:59:52

Roman75 написал: нейтраль бралась от третьего однофазного УЗО,

до УЗО, или с выхода УЗО?

0
Аватар пользователя
Roman75

Местный

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

21.10.2024 в 14:34:31

BV, после конечно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

21.10.2024 в 14:39:38

Roman75 написал:

почему "конечно"?

В схеме на листочке было "до")

0
Аватар пользователя
Roman75

Местный

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

22.10.2024 в 11:21:12

BV, ну что вы к листочку пристали :) я лучше опишу, фазы и нейтраль после противопожарного УЗО расходятся через реле напряжения и однофазные УЗО по группам соответственно по группам автоматов фаза и нейтраль для этой группы, единственное что вижу косяк что есть трехфазные нагрузки это котел и плита, соответственно они не имеют сейчас общей нейтрали после однофазных УЗО, что при включении трехфазной нагрузке может приводить к выбиванию однофазных УЗО. поэтому заменю три однофазных автомата на диф на котел и плиту и подам напряжение после реле напряжения и перед однофазныими УЗО. вот фото шкафаИзображение отсутствуетИзображение отсутствуетИзображение отсутствует

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

22.10.2024 в 11:40:43

Roman75 написал: они не имеют сейчас общей нейтрали после однофазных УЗО, что при включении трехфазной нагрузке может приводить к выбиванию однофазных УЗО

не может, а будет :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

22.10.2024 в 13:50:47

Roman75, Три разных УЗО, с тремя разными нулями... так не д.б.