21.10.2024 в 11:48:29
alex50 написал: вот вам друзья и защита! конечно в моей практике не первый раз такая история.
Дык. Очередная иллюстрация к тому факту, что однофазные и многофазные УЗО не взаимозаменяемы. Многофазный потребитель с однофазными УЗО просто не работает, многофазное УЗО для однофазных потребителей работает с известными последствиями. А после общего УЗО на трёхфазном вводе в дом реле напряжения обязательны.
21.10.2024 в 13:22:11
BV написал: ошибка подключения кабеля котла в электрощите
Проверял, по подключению нейтрали, оказалось что нейтраль бралась от третьего однофазного УЗО, решил переделать схему, чтобы котел подключался через трехфазный диф который будет включенпосле пожарного УЗО, есть смысл включать после реле напряжения если они однофазные?
21.10.2024 в 13:55:58
Roman75, есть - защита контроллера котла.
21.10.2024 в 13:59:52
Roman75 написал: нейтраль бралась от третьего однофазного УЗО,
до УЗО, или с выхода УЗО?
21.10.2024 в 14:34:31
BV, после конечно
21.10.2024 в 14:39:38
22.10.2024 в 11:21:12
BV, ну что вы к листочку пристали :) я лучше опишу, фазы и нейтраль после противопожарного УЗО расходятся через реле напряжения и однофазные УЗО по группам соответственно по группам автоматов фаза и нейтраль для этой группы, единственное что вижу косяк что есть трехфазные нагрузки это котел и плита, соответственно они не имеют сейчас общей нейтрали после однофазных УЗО, что при включении трехфазной нагрузке может приводить к выбиванию однофазных УЗО. поэтому заменю три однофазных автомата на диф на котел и плиту и подам напряжение после реле напряжения и перед однофазныими УЗО. вот фото шкафа
22.10.2024 в 11:40:43
Roman75 написал: они не имеют сейчас общей нейтрали после однофазных УЗО, что при включении трехфазной нагрузке может приводить к выбиванию однофазных УЗО
не может, а будет :)
22.10.2024 в 13:50:47
Roman75, Три разных УЗО, с тремя разными нулями... так не д.б.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.10.2024 в 17:13:37
AlexeyL, с такими щитками техника должна сама благодарить хозяина за свою эксплуатацию!..
22.10.2024 в 17:35:34
alex50 написал: техника должна сама благодарить хозяина за свою эксплуатацию!..
Сверкающим салютом?