AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.10.2024 в 11:48:29

alex50 написал: вот вам друзья и защита! конечно в моей практике не первый раз такая история.

Дык. Очередная иллюстрация к тому факту, что однофазные и многофазные УЗО не взаимозаменяемы. Многофазный потребитель с однофазными УЗО просто не работает, многофазное УЗО для однофазных потребителей работает с известными последствиями. А после общего УЗО на трёхфазном вводе в дом реле напряжения обязательны.

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

21.10.2024 в 13:22:11

BV написал: ошибка подключения кабеля котла в электрощите

Проверял, по подключению нейтрали, оказалось что нейтраль бралась от третьего однофазного УЗО, решил переделать схему, чтобы котел подключался через трехфазный диф который будет включенпосле пожарного УЗО, есть смысл включать после реле напряжения если они однофазные?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116540

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116540

21.10.2024 в 13:59:52

Roman75 написал: нейтраль бралась от третьего однофазного УЗО,

до УЗО, или с выхода УЗО?

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

21.10.2024 в 14:34:31

BV, после конечно

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116540

21.10.2024 в 14:39:38

Roman75 написал:

почему "конечно"?

В схеме на листочке было "до")

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

22.10.2024 в 11:21:12

BV, ну что вы к листочку пристали :) я лучше опишу, фазы и нейтраль после противопожарного УЗО расходятся через реле напряжения и однофазные УЗО по группам соответственно по группам автоматов фаза и нейтраль для этой группы, единственное что вижу косяк что есть трехфазные нагрузки это котел и плита, соответственно они не имеют сейчас общей нейтрали после однофазных УЗО, что при включении трехфазной нагрузке может приводить к выбиванию однофазных УЗО. поэтому заменю три однофазных автомата на диф на котел и плиту и подам напряжение после реле напряжения и перед однофазныими УЗО. вот фото шкафаИзображение отсутствуетИзображение отсутствуетИзображение отсутствует

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116540

22.10.2024 в 11:40:43

Roman75 написал: они не имеют сейчас общей нейтрали после однофазных УЗО, что при включении трехфазной нагрузке может приводить к выбиванию однофазных УЗО

не может, а будет :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

22.10.2024 в 13:50:47

Roman75, Три разных УЗО, с тремя разными нулями... так не д.б.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1890

22.10.2024 в 17:13:37

AlexeyL, с такими щитками техника должна сама благодарить хозяина за свою эксплуатацию!..

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.10.2024 в 17:35:34

alex50 написал: техника должна сама благодарить хозяина за свою эксплуатацию!..

Сверкающим салютом?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу