deuxe - есть подозрения, что может быть так - под заглушкой справа встроенный терморегулятор и его шток зажат, поэтому и не нагревается

alt текст

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

25.10.2024 в 00:22:06

deuxe написал: Воздух и воду спускали через маевского, после этого нагревался, затем снова остывал.

Попробуйте отключить правую батарею, снять с левой термоголовку, закрыть кран обратки и снова слить воду.

При этом прогреется только крайняя правая секция?

После этого открыть кран обратки и понаблюдать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121843

25.10.2024 в 00:30:10

Technik-san написал: либо шток терморегулятора, закрытый и задавленный

шток там быть никак не может.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4904

25.10.2024 в 00:42:24

ТС, почему термоклапан стоит внизу? Его место вверху с правого верхнего угла. Не могли перепутать вход и выход теплоносителя?

И при (пусть даже через маевского) нагреве радиатора, опишите тактильные температурные изменения особенно по самой правой секции снизу до верху, и по второй секции по всей высоте, но особенно по низу. Ну и остальное (по всему радиатору) - по ощущениям.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121843

25.10.2024 в 00:49:09

pool написал: почему термоклапан стоит внизу? Его место вверху с правого верхнего угла.

есть два варианта подключения. С точки зрения поддержания температуры - у ТС более правильный вариант

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

25.10.2024 в 00:52:39

BV написал: точки зрения поддержания температуры - у ТС более правильный вариант

Над клубком горячих труб? Оба неправильные.

Выносной датчик?

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4904

25.10.2024 в 00:54:11

Надо перекрыть правый радиатор и заставить работать этот. После этого ловить баланс.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4904

25.10.2024 в 00:56:19

ВТБ!, не смотрите на  BV, не уводите тему в сторону регулировок. Давайте запустим радиатор, заработаем на тортик с чаем.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4904

25.10.2024 в 01:01:11

ТС, теплоноситель подаётся вверх по самой правой секции до верхнего бачка и далее (в теории) равномерно опускается по остальным секциям до нижнего бачка и утекает в обратку. Первая и вторая секции по низу между собой изолированы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121843

25.10.2024 в 01:03:55

ВТБ! написал:

не считая клубка труб конечно)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121843

25.10.2024 в 01:07:23

Technik-san написал: попробуйте на три полных оборота (всего их пять) закрутить такой же вентиль обратки снизу на правом радиаторе, чтобы отбалансировать одинаково работу двух от одного стояка.

и

pool написал: Надо перекрыть правый радиатор и заставить работать этот. После этого ловить баланс.

можно подумать, что на паре стояков только два радиатора и других квартир как бы не существует)))