Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

18.11.2024 в 21:13:09

pool написал 18.11.2024 в 21:08

Ну почему же? Скорость воды в 3/4 вдвое меньше, чем в 1/2, соответственно и предпосылок для отложений .....

Потому, что в 3/4 надо дольше копить грязь, и потому что засор не только из осадков

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4191

19.11.2024 в 00:48:03

BV написал 18.11.2024 в 21:13

потому что засор не только из осадков

Продолжите мысль пожалуйста. Из чего ещё?...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

19.11.2024 в 00:53:06

pool написал 19.11.2024 в 00:48

Продолжите мысль пожалуйста. Из чего ещё?...

Коррозия стенок.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

19.11.2024 в 16:12:54

q11w11 написал 16.11.2024 в 16:05

1) Есть ли способ прочистить трубу? Как это лучше сделать? 2) Если труба заросла окалиной, это значит, что она заржавела изнутри и со временем проржавет насквозь?

Это вообще не ваши вопросы, т.к. первый кран и всё что до него в зоне ответственности УК. Пусть УК решает, что к чему и как пробивать, а если не получится, то переваривает отвод - бесплатно.

q11w11 написал 17.11.2024 в 22:02

новый отвод более простой конфигурации (без горизонтального участка).

Так стояки обычно вертикальные, как без горизонтального участка?

q11w11 написал 18.11.2024 в 20:29

что лучше, чтобы не заросло - 1/2 или 3/4?

Если дырку в стояке жгли электродом и отверстие получилось небольшого размера, то не важно какая будет труба после, т.к. всё забьётся ещё до входа в отвод.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

19.11.2024 в 17:17:17

ser000 написал 19.11.2024 в 16:12

как без горизонтального участка?

Имелось ввиду без двух горизонтальных участков с поворотом малого радиуса между ними. Лучше короткий, как обычно и делают. А если всё-таки длинный, то с плавным изгибом, как на отводе от стояка ХВС.

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

21.11.2024 в 13:22:30

Когда-то давно в хрущевке периодически решал подобную проблему с холодной водой таким способом: шлангом перемкнул на смесителе в кухне горячую и холодную воду, отсоединил подвод к унитазу и направил его напрямую в унитаз (тогда еще не было счетчиков и на унитаз была отдельная врезка в стояк), в подвале перекрыл стояк холодной воды и горячей водой вымыл грязь в унитаз. В случае ТС можно, если есть врезки на полотенцесушитель, промыть подобным образом холодной водой через них. Нужен только доступ в подвал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

21.11.2024 в 13:25:23

AlexEE, не сдует прилипшие к стенкам отложения, но временно может и будет немного лучше.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу