BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125010

27.11.2024 в 20:41:45

BV написал 27.11.2024 в 18:54

GREAKLY, Спировент - после бойлера

это только как быстрый временный анальгин. Надо выяснять причину, иначе возможно что дальше будет хуже.

0
GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

28.11.2024 в 12:55:50

BV написал 27.11.2024 в 19:59

Если насос погружной - то еще одна причина - динамический уровень воды может падать до насоса и насос цепляет воздух.

Если насос погружной и динамический уровень в порядке - тогда непонятно вообще, откуда в воде в скважине может быть столько воздуха, что краны плюются.

У меня насос погружной, но, как мне кажется, Вы меня не совсем поняли. Я писал, что проблема проявляется только на горячей воде. Если включить холодную, то никакого фырканья и плевания из крына нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25815

28.11.2024 в 13:19:40

GREAKLY написал 28.11.2024 в 12:55

Вы меня не совсем поняли

Уточните следующий момент:

BV написал 27.11.2024 в 19:59

трасса холодной может быть проложена так, что ответвление на бойлер идет вверх и все пузыри собирает бойлер

0

Следование моим советам вредит кошельку

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9600

28.11.2024 в 13:22:44

ВТБ!, тогда при разборе холодной воды воздух бы пролетал мимо ответвления на бойлер.

0

Narrenfreiheit

GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

28.11.2024 в 13:50:56

Насчет того, как устроена трасса, смогу ответить завтра вечером, когда окажусь на даче

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125010

28.11.2024 в 14:28:54

MADONNA написал 28.11.2024 в 13:22

ВТБ!, тогда при разборе холодной воды воздух бы пролетал мимо ответвления на бойлер.

Зависит от трассы, скорости и диаметра

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9600

28.11.2024 в 14:38:21

BV, отвод на бойлер врят-ли 100-й трубой, 15мм диаметр пузырек пролетает за (1м/с) 0,01сек. учитывая что в бойлере в этот момент нет циркуляции, то скорость вертикального смещения пузыря при всем желании не даст ему даже наполовину уйти наверх - а товарищ пишет, что нет у него пузырей в ХВС.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125010

28.11.2024 в 14:55:38

MADONNA, А если, вертикально расположенный дюймовый коллектор, подвод снизу, на бойлер верхний отвод....

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9600

28.11.2024 в 15:02:09

BV, я так думаю что в случае отсутствия разбора ГВ потока через бойлер не будет и пузыри по вертикальной трубе не пойдут (с достаточной скоростью) - слишком велики капилярные силы. основной поток пойдет с холодной водой. у ТС вообще нет - так что причина другая.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125010

28.11.2024 в 15:13:45

MADONNA, скорее всего другая. И если насос хапнет воздуха его должно быть очень много.

0
GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

29.11.2024 в 19:43:08

Мишутк написал 27.11.2024 в 07:54

Давно началось? До этого что делали? Сколько времени до этого пользуетесь бойлером и этой скважиной?

На мой взгляд, проблема (появление воздуха в горячей воде) проявилась в этом году. Сначала в туалете второго этажа, потом по всему дому. Бойлером и скважиной пользуюсь уже 7+ лет. Полет нормальный. Летом менял расширительный бачок (гидроакуммулятор) холодной воды и настраивал реле давления скважинного насоса. Сейчас он выключается на 5 атм (больше просто не может выдать) и включается при 2.5 атм (больше не может выдать реле). Давление в бачке гидроаккумулятора летом выставлял 2.2 атм. Сейчас, возможно, стало чуть меньше.

На другом форуме прочитал, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает. Может такое быть?

0