15.12.2024 в 14:46:45
АлександрААА написал 15.12.2024 в 10:45
1 сентября 2024 года принят закон регулирующий ремонт – жилец не обязан делать звукоизоляцию пола во время проведения ремонтных работ.
Ничего не нашла по полам...
15.12.2024 в 15:31:49
АлександрААА написал 15.12.2024 в 10:45
1 сентября 2024 года принят закон регулирующий ремонт – жилец не обязан делать звукоизоляцию пола во .....
Просьба ссылочку.... или название..
15.12.2024 в 21:42:21
АлександрААА,
будьте любезны, по пунктам что там отменяют, из этой ссылки. это про ОДИ для УК...
15.12.2024 в 22:16:59
sanya1965 написал 15.12.2024 в 01:14
ТС, все проще. Писать жалобу в Жилинспекцию по поводу незаконной перепланировки у соседа. Изменение конструкции пола против проектной от Застройщика -это именно перепланировка, требующая согласования по 508-ПП.
Что-то мне подсказывает, что замена покрытия пола не относится ни к переустройству, ни к перепланировке, то есть никакого согласования на это не требуется. (ст. 25 ЖК РФ). Изменена не конструкция пола, а его декоративное покрытие. Нет?
15.12.2024 в 22:48:03
Дымчатый, Был линолеум по голой плите, меняем на аналогичный - нет проблем. Содрали линолеум и покрыли плиту лаком или керамическую плитку положили - ударный шум сильно вырос. Суд, Лаборатория, экспертиза - в нормы не влезли....
16.12.2024 в 00:02:40
BV, ГОСТ 7251—2016 "ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНОЙ И НЕТКАНОЙ ПОДОСНОВЕ" не нормирует уровень ударного шумопоглощения. Есть какие-то нормы для устройства полов, не позволяющие использовать те или иные (конкретные) материалы взамен линолеума при текущем (косметическом) ремонте? Кроме того - если я правильно понял (поправьте) ударный шум нормируется только для перекрытий, но не для отделочных материалов. Иными словами - есть сомнения что к-л экспертиза покажет что отделочные материалы к-л образом изменили свойства ударного шумопоглощения перекрытия....
16.12.2024 в 00:08:11
Дымчатый, экспертиза придет к верхнему соседу и будет сдирать плитку и ?) Измеряют и будет протокол. А с линолеумом возможно прокатило бы....
16.12.2024 в 00:08:40
Дымчатый написал 16.12.2024 в 00:02
ударный шум нормируется только для перекрытий, но не для отделочных материалов. Иными словами - есть сомнения что к-л экспертиза покажет что отделочные материалы к-л образом изменили свойства ударного шумопоглощения перекрытия....
вот это почему-то никто не хочет понимать
Изменена не конструкция пола, а его декоративное покрытие. Нет?
нет, есть просто покрытие пола и оно (как правило) в составе пирога указано в проекте. в современных наверное не указан тип покрытия. но это не имеет отношения к ударному шуму
Да, это я.
16.12.2024 в 00:17:29
BV написал 16.12.2024 в 00:08
экспертиза придет к верхнему соседу и будет сдирать плитку
На каком основании плитку сдирать? Если ударный шум нормирован в плите перекрытия, то только плита перекрытия и должна его поглощать (отражать). И как мне кажется (не без оснований), что даже если оставить линолеум, то, следуя Вашей логике, уровень ударного шума можно измениить не только разным покрытием, но тогда уж и разным источником: например, не ложки с вилками кидать на плитку, а поставить на линолеум тестомешалку с плохими виброопорами - эффект будет одинаковый имхо.
16.12.2024 в 00:18:47
MADONNA написал 16.12.2024 в 00:08
и оно (как правило) в составе пирога указано в проекте.
Интересно, тогда почему его замена не является перепланировкой и не нуждается в согласовании?
16.12.2024 в 00:32:26
Дымчатый написал 16.12.2024 в 00:17
Если ударный шум нормирован в плите перекрытия, то только плита перекрытия и должна его поглощать (отражать).
Знаю, что при получении ключей в домах некоего ЖК (квартиры в бетоне) собственники под роспись получали памятку, где был указан слой шумоизоляционного материала и толщина стяжки над ним - это было взято из проекта дома. Проект естественно должен соответствовать СП и проходил гос. экспертизу.
16.12.2024 в 00:36:55
Дымчатый написал 16.12.2024 в 00:17
следуя Вашей логике, уровень ударного шума можно измениить не только разным покрытием, но тогда уж и разным источником: например, не ложки с вилками кидать на плитку, а поставить на линолеум тестомешалку с плохими виброопорами - эффект будет одинаковый имхо.
Как и чем проводится экспертиза - точно описано в нормативах - это по моей логике. А то, что вы придумали - это ваша логика. Естественно если привести лошадь или хотя бы пони (что влезет в лифт) - величина шума изменится)
16.12.2024 в 00:55:26
BV, некая конструкция (плита) имеет свойство - поглощение ударного шума, оно нормировано. При чём тут покрытие этой конструкции, у которого не нормируется поглощение ударного шума? Можно долго препираться кто что придумал и у кого какая логика, но плита больше или меньше шума от этого поглощать ведь не сможет.
BV написал 16.12.2024 в 00:36
величина шума изменится
А свойства шумопоглощения тоже изменятся?
16.12.2024 в 01:00:53
BV написал 16.12.2024 в 00:32
собственники под роспись получали памятку, где был указан слой шумоизоляционного материала и толщина стяжки над ним - это было взято из проекта дома
А им под роспись не было указано чем застилать эти полы, случайно?
16.12.2024 в 02:09:20
Дымчатый написал 16.12.2024 в 01:00
А им под роспись не было указано чем застилать эти полы, случайно?
Возможно и было, не помню.
9.12 В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применять покрытия полов из линолеума на волокнистой подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу . Допускается применение линолеума со вспененными слоями, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.
9.13 При применении звукоизоляционных прокладок следует их расчетные значения динамического модуля упругости , относительного сжатия , улучшение изоляции приведенного уровня ударного шума принимать по прилагаемым к ним сертификатам.
9.14 Междуэтажные перекрытия с повышенными требованиями к изоляции воздушного шума ( 57-62 дБ), разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, следует проектировать, как правило, с использованием монолитного железобетона достаточной толщины (например, каркасно-монолитная или монолитная конструкция первого этажа). Достаточность звукоизоляции такой конструкций определяют расчетом
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.