Добрый день подскажите пожалуйста по следующиему вопросу:

есть квартира в черновой оттделке. от застройщика отопление по тройниковой системе . на ввод идет 20 пекс труба, после тройников 16 до радиаторов. в квартире разведено 5 радиаторов от застройщика . 3 на 2кв. и два на 1кв.

тройниковую систему меняю на лучевую . и будет меньше радиаторв но чуть мощнее :3шт : 2кв, 2.5кв и 2.5 кВ

подвод водоснабжения в квартиру полипропиленом до счётчика на холодную 32 труба магистраль,(20 на счетчик) на горячую 25 труба магистраль, (20 на счётчик )

на воду тоже планирую колекторную разводку.8-9 потребитеелй на холодной и 5 на горячей плюс нагреватель либо проточный либо бойлер на случай отключения гвс

трубой какого диаметра правильней делать разводку отопления и водоснабжения 16 или 20 ???

P.S.планирую везде ставить сшитый полиэтилен типа штабиль P.P.S есть возможность взять 20 трубу по цене 16-ой.

0
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
ANT/D
ANT/D
Эксперт

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2174

18.02.2025 в 23:26:33

CTPOUTE/lb написал 18.02.2025 в 13:51

Добрый день подскажите пожалуйста по следующиему вопросу: есть квартира в черновой оттделке. от .....

20 жёсткая труба.можно на дальние радиаторы и применить,а так #16 достаточно(так везде делают и работает всё).в отоплении немного другой принцип,чем водопровод.там теплоноситель "двигается".а ему кажется всё равно какой диаметр трубы..).коллектором отрегулируете потоки.где-то "прижмёте",где-то "отпустите".

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116884

18.02.2025 в 23:33:48

ANT/D написал 18.02.2025 в 23:26

коллектором отрегулируете потоки.где-то "прижмёте",где-то "отпустите".

так не делают на отоплении

0
ANT/D
ANT/D
Эксперт

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2174

18.02.2025 в 23:35:50

BV написал 18.02.2025 в 23:33

так не делают на отоплении

а как.делают.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116884

18.02.2025 в 23:58:48

ANT/D написал 18.02.2025 в 23:35

а как.делают.

преднаатройка на клапанах

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

19.02.2025 в 10:29:39

BV написал 18.02.2025 в 23:58

преднаатройка на клапанах

Когда у нас избыточное количество элементов балансировки, не так важно, как и какими она выполнена. Просто обычно практичнее единообразие.

Но при большом перепаде давлений не грех распределить его падение по нескольким элементам.

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116884

19.02.2025 в 10:57:17

ВТБ! написал 19.02.2025 в 10:29

Когда у нас избыточное количество элементов балансировки, не так важно, как и какими она .....

То это не хорошо, это важно, и.... не просто.

На клапане нужно не менее 70% перепада давлений.

Но при большом перепаде давлений не грех распределить его падение по нескольким элементам.

Или АРПД или ставьте клапаны с авто регулятором.

Коллекторы именно радиаторов (не ТП) - без регулировки.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6482

19.02.2025 в 11:10:50

ВТБ! написал 19.02.2025 в 10:29

Когда у нас избыточное количество элементов балансировки, не так важно, как и какими она .....

Вот не могу не поддержать ценное наблюдение ВТБ!, .

Если или когда перепад давления на термоклапане на батарее в комнате становится ощутимо высоким - то адский шум от клапана (именно в комнате) гораздо менее уместен, чем может быть шум на балансировочном элементе на коллекторе. Тут еще от резонатора-батареи эффект ой-ой как может проявиться.

0

Да, это я.

MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6482

19.02.2025 в 11:12:53

BV написал 19.02.2025 в 10:57 Или АРПД или ставьте клапаны с авто регулятором.

на малых расходах не помогает. Клапан под термоголовкой все равно свистит в почтизакрытом положении.

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116884

19.02.2025 в 11:16:27

MADONNA написал 19.02.2025 в 11:12

на малых расходах не помогает. Клапан под термоголовкой все равно свистит в почтизакрытом положении.

Свистит - когда слишком большой перепад - более 0.3 бар.

Удушить коллектор - не даст работать радиатору на больших.

Выхода два:

  • Арпд
  • клапан с АРР

Еще - насос с режимом поддержания дельта Пэ

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6482

19.02.2025 в 11:25:34

BV написал 19.02.2025 в 11:16

Свистит - когда слишком большой перепад - более 0.3 бар.

Вы не правы - или не в курсе. 0,3 бар - при почти закрытом клапане будет слышно в соседнем доме. У меня РПД на 0,1 бар (10Па) - то есть перепад впринципе невозможен больше , а с учетом потерь на линиях - так и того меньше - но шум (шелест) в гостинной слышу прекрасно. Теплые полы дают тепла столько, что клапаны батарей почти перекрыты. Чуть отпустишь термоголовку - шум пропадает на 5 мин. Так что 0,3 бар - это из области рекламы, беспощадной к (разным людям).

Еще - насос с режимом поддержания дельта Пэ

пожалуй единственный выход. только как с теплыми полами подружить? если даже 0,1 бар - неприемлемо на закрытом клапане??

остается только разделять системы - но вообще-то еще вариант что бы термоголовки были среднеоткрыты - то есть снизить температуру теплоносителя. вот.

0