Приветствую форумчан. Заранее извиняюсь за простыню, но ситуация запутанная и описать все коротко не получается) Дом 13 этажей, я живу на 11-м, в цоколе офисы, далее подвал с оборудованием. С октября 2024 у нас в доме, начались проблемы с температурой ГВС. (УК ссылалась, что у кого-то перелив, при этом проблемы не решало) Вода то горячая, то холодная, а то и ледяная в течение дня по несколько раз, тоже с полотенчиком. В связи с этим я постоянно мониторил стояк ГВС. Таким образом заметил, что труба ГВС ходит туда-сюда. Определил по счетчикам, до этого они были вровень, а потом заметил, что счетчик ГВС уходит вперед от счетчика ХВС на 2.5-3 см.

Когда вода становится горячей, труба нагревается и изгибается(см. фото в конце), причем как позже выяснил так сильно, что выдернула хомут, которым крепилась к стене и треснула штукатурка, которой была замазана дыра в потолке застройщиком. Треск случился в августе 23 года, я еще не понял причину, т.к. за трубами то особо не смотрел, кроме снятия показаний счетчика, поэтому просто запенил отверстие и забыл. Но вспоминая потом события, что это случилось когда дали горячую после 2х недель отключения и она нагревшись видимо стала гулять и покрошила штукатурку. Тогда проблем с температурой ГВС не было, поэтому и не заметил ничего. А когда в октбяре 24го, начались колебания температуры ГВС регулярно в течение дня от +20 до +65, а один раз дошло до +75, там труба вообще изогнулась очень сильно, то и обратил внимание на это.

По итогу с октября и до конца января была такая ситуация. Неоднократные звонки и добивания УК привели к тому, что они наконецто начали этой проблемой заниматься, когда от постоянного движения трубы сгоны у счетчиков стали подтекать и сами счетчики при изгибе давили друг на друга, что грозило порывом. Когда я это зафиксировал и прислал инженеру, он стал уже бегать и заниматься данным вопросом и решил их развернуть, как следствие стало в соединениях подтекать, т.к. тронули соединения и прокладки старые же. Как то, пришлось даже вызывать аварийку, т.к. вечером началась течь. Там оказался опытный сантехник рекомендовал сгоны заменить у счетчиков, т.к. они шли железные и по его опыту закисали в полипропилене так, что приходилось потом их вырезать. Я решил не дожидаться данного момента и попросил заменить их, что он и сделал предельно аккуратно и качественно. Фото того, что внутри сгонов прилагаю. УК мониторила ситуацию, колебания в ГВС еще есть, но не такие сильные, плюс приходилось раньше долго сливать холодную, сейчас более менее вошло в норму, но проблема еще присутствует, в том числе с полотенчиком. Движения трубы практически нет. Но как я понял, это все равно не решение, т.к. сама труба по каким то причинам при расширении стала изгибаться не на пустом месте же? У меня было подозрение, что выше меняли стояк, но как оказалось ничего не меняли. Есть подозрение, что офисы что-то сделали внизу, так как стяжку заливали плотно и долго, возможно трубу зафиксировали вместе с гильзами и выстрельнуло у меня? Может дом осел?

Соответственно главный вопрос, что можно сделать чтобы труба не гуляла и в какую сторону смотреть? Крепить трубу на хомут смысла нет пока не решат проблему с трубой, верно? Ну и еще вопрос, почему в стояке ГВС образуется холодная вода и в полотенчике, причем иногда прям ледяная. Сливаешь раньше минут 10-15 и потом идет более менее теплая но не горячее +40. Сейчас стало лучше, но все равно иногда вода не достаточно горячая и полотенчик то горячий, то еле теплый, в чем может быть причина, помимо перелива?

Фото:

Как было изначально, трубы вровень и с замазкой щелей от застройщика(на фото момент, когда уже треснула замазка, до запенивания). 0F18AC5D-1ABE-4A1A-93BB-556E9FC490D2 Изначально счетчики стояли вровень. 81AF9C8F-0A83-4DEF-BA07-33C434E20402 Изгиб трубы и изменение положения счетчика. Счечик ГВС давил на счетчик ХВС. 43AE93E4-C80C-4C4B-919F-A1B0D202182A_1_201_a623AB012-AEE5-4A79-B617-0AB8248BBF7DB20E7DBF-FCB0-4AF0-A277-615EBA9BF61D Вот так развернули счетчик, сгоны на фото еще старые, они заменены уже. 7A8300C6-9A1A-4DD3-BDF5-B7E1B9D64B1F Это то, что было внутри сгонов: FE64C0B8-FBBF-4507-AB0C-FEE526A71C92318BB4FB-F8CB-47FF-AF25-F4DB90D20DCE26F68959-47D5-4E5C-A750-D9332E709246

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121474

09.03.2025 в 18:55:49

Где-то подмес, если горячая становится холодной. Возможно у вас. Через плохой смеситель или гиг душ перетекает из одного стояка в другой.

Изгиб труб - ставить компенсатор расширения - или петлей, или П образный.

Что такое подмес и компенсатор - гуглить.....

0
AlexNovo
AlexNovo
Новичок

Регистрация: 11.05.2021

Самара

Сообщений: 70

09.03.2025 в 22:11:00

BV, что такое подмес и компенсатор знаю. Но вроде как на металлический стояк, П-образный компенсатор и петлю не ставят же? Я так понимаю они изначально в подвале должны быть да? ГВС холодная по всему стояку, не только у меня. И тоже верхние этажи долго сливают. Ровно как и полотенчик, по всему стояку и в некоторых других стояках разных квартир. Думаю врядли это от меня. При подмесе говорят счетчики обратно крутятся? Если это так, то у меня они стоят, когда все точки разбора закрыты.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121474

09.03.2025 в 22:28:35

AlexNovo, в вашем длиннющем тексте ни слова, что стояки сталь. Но сталь тоже имеет небольшие подвижки. Еще - холодное гвс ночью - отсутствие циркуляции. Разбираться надо на месте, а не гадать дистанционно. Пинайте УК.

0
AlexNovo
AlexNovo
Новичок

Регистрация: 11.05.2021

Самара

Сообщений: 70

10.03.2025 в 08:55:12

BV, Да, извиняюсь, текст длинный, но ситуация запутанная, сразу несколько проблем взаимосвязанных, поэтому описал подробно. По поводу циркуляции, думаю больше похоже, они что-то меняли в насосе, но говорят уже заменили, ситуация лучше но не как было изначально. Пинаем, но идут разные оправдания и ссылки на перелив. Вопрос, а может быть перелив но не из-за квартиры, а как раз из-за косяков в оборудовании? УК сами понимаете, старается не признавать свои косяки, поэтому хочу узнать у опытных товарищей, какие факты привести, чтобы не отпирались сильно.

BV написал 09.03.2025 в 22:28

ни слова, что стояки сталь

Я подумал что на 3м и 4м фото видно что сталь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

10.03.2025 в 10:41:00

AlexNovo написал 09.03.2025 в 18:43

Есть подозрение, что офисы что-то сделали внизу, так как стяжку заливали плотно и долго, возможно трубу зафиксировали вместе с гильзами и выстрельнуло у меня?

Всё верно, трубу в холодном состоянии жёстко закрепили выше и ниже Вашей квартиры.

AlexNovo написал 09.03.2025 в 18:43

выдернула хомут, которым крепилась к стене

Когда труба снова станет холодной, сделайте примерно посередине подвижное крепление на консоли или на каком-нибудь усиленном уголке. Основание консоли следует ориентировать не вертикально, а горизонтально. Тесновато, но что-нибудь придумаете.

Проблему подвижек это не решит, но изгибать дугой начнёт не у Вас.

0
AlexNovo
AlexNovo
Новичок

Регистрация: 11.05.2021

Самара

Сообщений: 70

11.03.2025 в 19:36:58

ВТБ! написал 10.03.2025 в 10:41

Всё верно, трубу в холодном состоянии жёстко закрепили выше и ниже Вашей квартиры

Вот тоже такое подозрение, даже если дом осел, в подвале же должны быть компенсаторы как правило. Буду говорить инженеру, чтобы проверили весь стояк и офисы в особенности.

ВТБ! написал 10.03.2025 в 10:41

Когда труба снова станет холодной, сделайте примерно посередине подвижное крепление на консоли или на каком-нибудь усиленном уголке. Основание консоли следует ориентировать не вертикально, а горизонтально. Тесновато, но что-нибудь придумаете.

Спасибо за идею! Но не совсем понял схематично. Что-то вроде этого: podves

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121474

11.03.2025 в 19:50:22

AlexNovo, опора консоли вдоль оси трубы, а не поперек в вашем случае, но это - если жесткую поддерживающую. Если скользящую - так как на картинке.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

11.03.2025 в 19:52:55

AlexNovo написал 11.03.2025 в 19:36

Что-то вроде этого

Наверное и так можно. Предотвратить отклонения трубы вправо-влево и от стены-к стене.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121474

11.03.2025 в 20:17:09

ВТБ! написал 11.03.2025 в 19:52

вправо-влево и от стены-к стене.

4 веревки) или тросика, даже трех хватит. Или тонкие шпильки 4 шт и два хомута. Консоль - дороже.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

11.03.2025 в 20:30:31

BV написал 11.03.2025 в 20:17

4 веревки) или тросика, даже трех хватит.

Упругие растяжки против стального стояка? Так себе состязание. :D

0