m1st1ca написал 29.04.2025 в 10:28

вырез сделал

Слишком скромный... Лучше бы побольше, чуть ниже. И не впадину, а отверстие (не важно какой формы). Работать с проводами будет удобнее, а заглушка без разницы какого размера.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 10:43:31

BV написал 29.04.2025 в 10:31

Зачем на однофазном питании 5 проводов?)

Цитату не обрывайте-там написано

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122034

29.04.2025 в 11:07:40

Inter написал 29.04.2025 в 10:43

Цитату не обрывайте-там написано

Считай то же самое 3х4мм2 подключить с перемычкой. По гибкости примерно то же, да и варку после установки обычно не трогают.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 11:17:19

BV написал 29.04.2025 в 11:07

то же самое 3х4мм2 подключить с перемычкой

Нет. Без перемычек-минус УЗО. Значит плюс денюшки в кошельке. И плюс место в щитке

BV написал 29.04.2025 в 11:07

По гибкости примерно то же

Небо и земля

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122034

29.04.2025 в 11:22:04

Inter написал 29.04.2025 в 11:17

Без перемычек-минус УЗО. Значит плюс денюшки в кошельке. И плюс место в щитке

Не понял про УЗО... Как на его наличие влияет кабель?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

29.04.2025 в 12:29:58

Inter написал 28.04.2025 в 22:28

Я не понял.

Хорошая иллюстрация опасности пятипроводной 2L+2N+PE схемы в сравнении с трёхпроводной.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122034

29.04.2025 в 12:36:08

ВТБ! написал 29.04.2025 в 12:29

Хорошая иллюстрация опасности пятипроводной 2L+2N+PE схемы в сравнении с трёхпроводной.

Это про перемычку?

Нули - если многожмльный шнур можно обжать в НШВ и там контактное считай одинаковое. С фазами можно так же поступить в принципе и поставить перемычку.

На длинных, десяток метров - влияние контактов по сравнению с сопротивлением жилы значительно меньше.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

29.04.2025 в 12:41:49

BV написал 29.04.2025 в 12:36

Нули - если многожмльный шнур можно обжать в НШВ и там контактное считай одинаковое. С фазами можно так же поступить в принципе и поставить перемычку.

И получаем новое нарушение - сечение жилы PE становится меньше сечения фазного проводника.

Все эти "усовершенствования" от лукавого - есть две схемы на шильдике, им и нужно следовать. Но вторая более "дуракоустойчивая".

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122034

29.04.2025 в 12:50:58

ВТБ! написал 29.04.2025 в 12:41

И получаем новое нарушение - сечение жилы PE становится меньше сечения фазного проводника. Все эти .....

Для пятипроводных шнуров на шнуре Screenshot_20250429-124944

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 13:00:02

ВТБ! написал 29.04.2025 в 12:29

Хорошая иллюстрация опасности пятипроводной 2L+2N+PE схемы в сравнении с трёхпроводной.

Так перемычку то кто сюда добавил?

ВТБ! написал 29.04.2025 в 12:41

сечение жилы PE становится меньше сечения фазного проводника

Давайте так-сечение проводов в заводском шнуре 1,5 Всех, в том числе и РЕ. Производитель идиот по-вашему? У него сечение РЕ вдвое меньше, чем у двух фазных

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122034

29.04.2025 в 13:06:46

Inter написал 29.04.2025 в 13:00

Давайте так-сечение проводов в заводском шнуре 1,5 Всех, в том числе и РЕ. Производитель идиот? У него сечение РЕ вдвое меньше, чем у двух фазных

Какой номинал автомата стоит в щите на плиту при 2 или 3х фазном подключении? Какой при однофазном в однофазной квартире?

0