02.06.2025 в 12:06:35

staz-vv написал 02.06.2025 в 11:45

Если там подтяжка резистором например. 100 кОм на 220 В - 2 мА

Если не трудно - пример схемы можно?

staz-vv написал 02.06.2025 в 11:45

Даже дорогие ИБП без заземляющего проводника в сетевой вилке этим грешат,

Да они не грешат, а полностью соответствуют требованиям по ЭМС и проходят испытания (наверное) многие.

Попался ТВ Филипс с внешним блоком. Он "свистел" на свой же провод низкого напряжения к ТВ, если этот провод расположить близко к корпусу БП. Но экране была рябь. Пришлось повесить ферритовый цилиндр на провод от блока к ТВ. Почти помогло.

staz-vv написал 02.06.2025 в 11:45

что в бытовой сети толпа приборов с ИБП свистят какофонией, которые все равно создают разность потенциалов

Были в практике случаи обрыва цепи РЕ целого подъезда - несмотря на три фазы - напряжение на РЕ 50-100вольт и ощутимый ток от кучи фильтров.

0
staz-vv
staz-vv
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 12

02.06.2025 в 12:56:11

BV написал 02.06.2025 в 12:06

Если не трудно - пример схемы можно?

Постараюсь не забыть, как попадется сброшу. Сейчас, так случилось, не занимаюсь радиоремонтом. Теперь сфера - информационные, а не радиоэлектронные системы. Эпизодически что то для себя и близких, бывает вникаю, ну чтобы оставаться хоть немного в курсе статьи посматриваю.

BV написал 02.06.2025 в 12:06

Были в практике случаи обрыва цепи РЕ целого подъезда - несмотря на три фазы - напряжение на РЕ 50-100вольт и ощутимый ток от кучи фильтров.

Ничего себе! Зато эдакая средняя точка целого подъезда по питанию была найдена, с нее даже наверное питаться можно было за общий счет.) Ни разу не видел, ибо не спец по силовым линиям, но говорят ИБП одна из причин отгорания заземляющего проводника. Или случаи прошедшего сертификацию оборудования типа "импульсный стабилизатор переменного напряжения", выдающего в силовую сеть жилого помещения сигнал типа "заваленный меандр", хотя на упаковке красуется надпись "идеальная синусоида". И потом танцы-пляски с пляшущими во все стороны котлом, насосом, холодильником и тд.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8994

02.06.2025 в 13:02:01

но ИБП одна из причин отгорания заземляющего проводника.

Все, понеслась песня про третью гармонику и все такое… (((

Какой ток должен течь через заземляющий проводник? Что бы он отгорел? Может «ноль» ?

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123148

02.06.2025 в 13:13:13

staz-vv написал 02.06.2025 в 12:56

Ни разу не видел

Два случая кражи меди защитного проводника в практике. Первый - весь РЕ вырезали в подвале. Второй - с 1го по 9й этаж РЕ в двух стояках, в этом случае был через год - УК РЕ так и не восстановила, хотя в полиции было заведено дело на эту кражу.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123148

02.06.2025 в 13:14:07

staz-vv написал 02.06.2025 в 12:56

но ИБП одна из причин отгорания заземляющего проводника.

Путаете с нулевым.

0
staz-vv
staz-vv
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 12

02.06.2025 в 13:44:45

BV написал 02.06.2025 в 12:06

Пришлось повесить ферритовый цилиндр на провод от блока к ТВ. Почти помогло.

И конденсатор.) Можно еще пару раз пропустить через цилиндр, намотать пару витков.

0
staz-vv
staz-vv
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 12

02.06.2025 в 14:27:43

MADONNA написал 02.06.2025 в 13:02

Может «ноль» ?

BV написал 02.06.2025 в 13:14

Путаете с нулевым.

Про причину отгорания нейтрали (нулевого) в виде ИБП - уже устоявщийся практикой подтвержденный факт. С этим не спорю.

MADONNA написал 02.06.2025 в 13:02

Какой ток должен течь через заземляющий проводник? Что бы он отгорел?

Поэтому и уточнил "ни разу не видел". Насколько я понимаю, кроме фактора силы протекающего тока, имеет значение и фактор длительности, и фактор сопротивления контакта. Каким это образом там где не должно быть тока, он есть? Могу только предположить: например, имеем плохой контакт (монтажник поленился протянуть соединение), длительное воздействие тока через этот плохой контакт, при этом УЗО даже могут не видеть этот ток (например, типа АС и/или ток ниже порога срабатывания, и тп.), даже если они есть. Складываем эти токи на вводе дома/подъезда, и прибавляем еще наводимые... Возможно я ошибаюсь, даже если не ссылаться на практикующих электриков, и такого не может быть, но вы взгляните как повсеместно ИБП не самой лучшей схемотехники и реализации заполняют быт, по 100 штук на один удлинитель такой же сборки и комплектации, что и сами ИБП, и все это усугубленное ремонтом типа "серверная в подводной лодке". Хотя, возможно, уже изобрели УЗО, которое способно защитить целый подъезд многоквартирного дома или сразу целый дом.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8994

02.06.2025 в 14:31:53

Ни разу не видел, ибо не спец по силовым линиям, но говорят ИБП одна из причин отгорания заземляющего проводника.

Ну если ты ссылаешься на некую инфу «говорят» - стало быть ты как минимум разделяешь эту точку зрения (или доверяешь этой информации). Впринципе, я понимаю что ты просто ошибся, зачем настаивать?

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123148

02.06.2025 в 16:23:15

staz-vv,  Да вам бы сказки писать - был бы успех!)

2
staz-vv
staz-vv
Новичок

Регистрация: 27.02.2025

Сообщений: 12

02.06.2025 в 16:59:49

MADONNA написал 02.06.2025 в 14:31

Впринципе, я понимаю что ты просто ошибся, зачем настаивать?

Не настаиваю.Ошибся.

BV написал 02.06.2025 в 16:23

Да вам бы сказки писать - был бы успех!)

Извините за допущение и попытку логического объяснения.

2
rdiamond
rdiamond
Новичок

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 95

04.06.2025 в 18:55:12

Возвращаюсь с тестом родного БП HP с тройной вилкой image88 вольт на винте