BV написал 23.06.2025 в 14:36
ТЗИ
Не применять.
23.06.2025 в 14:45:23
BV написал 23.06.2025 в 14:39
третий слой может это исправить
Немного улучшит. Но косвенные потери нивелируют эффект.
Звукоизоляция
23.06.2025 в 14:50:27
АлександрААА написал 23.06.2025 в 14:42
Не применять.
А можно чуть подробнее объяснить причину, принцип?
Вроде как он будет поглощать часть шума в зазоре перекрытие - мин вата...
23.06.2025 в 14:50:44
Виды шумов известны, как и их частотные характеристики - измерения не нужны. Измерения на некалиброванном телефоне - не информативны.
Звукоизоляция
23.06.2025 в 14:51:50
Если хочется - выполнять измерения в третьоктавных полосах среднегеометрических частот.
Звукоизоляция
23.06.2025 в 14:57:26
BV написал 23.06.2025 в 14:50
объяснить причину
Реверберационный коэффициент звукопоглощения очень низкий.
Звукоизоляция
23.06.2025 в 14:59:37
BV написал 23.06.2025 в 14:50
он будет поглощать часть шума
ΔRw не увеличится на требуемых частотах.
Звукоизоляция
23.06.2025 в 15:42:36
АлександрААА написал 23.06.2025 в 14:57
Реверберационный коэффициент звукопоглощения очень низкий.
То есть в таком применении минвата будет лучше?
Был опыт работы с этим материалом - звукоизолировали ПВУ с замерами шумомером до и после. Эффект был очень хороший. Конкретно цифры не вспомню.
23.06.2025 в 15:45:40
АлександрААА написал 23.06.2025 в 14:51
Если хочется - выполнять измерения в третьоктавных полосах среднегеометрических частот.
Вся эта абракадабра никакого отношения к шуму не имеет. И эта фраза - уже не первый раз, когда надо запутать все. Типа, мы даже не понимаем, насколько все сложно. На самом деле калибровка смартфона не нужна - он показывает относительный уровень звукового давления и не для суда - а для информации. Если после установки минваты и гкл уровень уменьшится на 3-6 дб - то значит вся шумоизоляция - фуфло, хоть среднегеометрических, хоть квадратично-логарифмичных частот. От умных слов суть не меняется. ЖБ-плита толщиной 200 и плотностью 2.0 без всяких крючков и ваток определенно дает в тысячи раз большее затухание, чем «звукоизоляция». На самом деле вся эта звукоизоляция нужна только шарлатанам которые на этом наживаются. Такого, что бы было слышно - а после звукоизоляции перестало быть слышно совсем - быть не может впринципе. Только ослабление. А насколько - вот тут и начинается «мерить ничего не будем»! Ессно, кто захочет возвращать деньги взад..
Narrenfreiheit
23.06.2025 в 15:46:29
BV написал 23.06.2025 в 15:42
Эффект был очень хороший. Конкретно цифры не вспомню.
Что характерно (с)
ПВУ сама не имеет массивных стенок - и допизоляция многократно увеличивает затухание. А в случаях строительных конструкций - только специальные акустические панели сравнимы с кирпичом и бетоном. При этом насколько я знаю, в основном гасится отраженная волна. Не проникающая.
Narrenfreiheit
23.06.2025 в 15:49:33
MADONNA, ну вот я и хотел ослабить, так как понимал, что стопроцентного уменьшения не будет. А деньги мне в любом случае никто не вернет, я все делал сам и ответственность несу только я) но измерить измерю, самому интересно)