Dmitry47 написал 22.11.2025 в 02:19

Я так понимаю внутренняя полость крана открыта для поступления воды, которая и изнашивает шток.

Штоку это давление по барабану, изнашивается здесь сальник штока. Да и то от поворотов, а не давления. Могу предположить, что BV имел в виду механическое усилие, которое при теоретически может передаваться на шток (и сальник) в некоторых положениях шарика, при значительных деформациях его обоймы.

марс написал 22.11.2025 в 09:33

И чтобы заниматься ремонтом уплотнения штока необходимо повернуть кран в такое положение, чтобы отсечь эту полость от рабочего давления воды.

Да там гайка на сальнике штока, достаточно ее подтянуть. Так собсно на всех кранах делают (кроме ПП).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129186

22.11.2025 в 13:08:14

TAB написал 22.11.2025 в 12:26

Могу предположить, что BV имел в виду механическое усилие

Если по штоку у обычного шарового потекло - то только в моменты поворота. У этих - не зависит от поворота. Гайкой на штоке да, можно подтянуть если она есть.

И ещё такой момент - ставить более редкие узлы, которые "под заказ" вместо обычных, легко покупаемых "за углом" и заменяемых прямых шаровых считаю более плохим решением.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129186

22.11.2025 в 13:11:47

TAB написал 22.11.2025 в 12:26

Так собсно на всех кранах делают (кроме ПП).

https://dn.ru/storage/certificates/sti/kran-sharovoi/td0002108.pdf

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11332

22.11.2025 в 13:37:14

BV написал 22.11.2025 в 13:08

Если по штоку у обычного шарового потекло - то только в моменты поворота.

Опаньки! То есть краны бессмерноы - а я и не догадывалась. Какой смысл менять кран/сальник оси, если он течет только максимум одну секунду - в момент поворота? Ну-и-ну!

0

Narrenfreiheit

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4749

22.11.2025 в 14:04:15

BV написал 22.11.2025 в 13:08

Гайкой на штоке да, можно подтянуть если она есть.

И ещё такой момент - ставить более редкие узлы ... считаю более плохим решением.

Ну тут такой момент, что ежели не смотреть в сторону зональных FAR с электроприводом, то очевидным вариантом будет Valtec, который с гайкой и сейчас легко доступен. Но заявленный срок службы у него 15 лет. А у предложенного вами безгаечного STI так и вообще 10.

Итого по совокупности согласен с вами, наверное лучше сей изврат не ставить. За обсуждение спасибо, где был не прав прошу прощения. :)

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 156

27.11.2025 в 06:41:40

BV, замерил давление. В пиковое время водоразбора: ГВС 2 атм ХВС 2,5 атм В утренние часы: ГВС 4,8-5 атм ХВС 5 атм

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 156

27.11.2025 в 12:14:46

master.msk написал 09.11.2025 в 14:47

К гиг.душу вероятно/возможно обратные клапаны, но это не точно

А чем определяется необходимость установки ОК?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129186

27.11.2025 в 12:34:15

Глеб Абдулов написал 27.11.2025 в 12:14

А чем определяется необходимость установки ОК?

Отсутствие их в самом смесителе.

Глеб Абдулов написал 27.11.2025 в 06:41

В пиковое время водоразбора: ГВС 2 атм ХВС 2,5 атм В утренние часы: ГВС 4,8-5 атм ХВС 5 атм

Еще вечером посмотрите, когда все с работы приходят....

Скачки аж в два раза. Ничего хорошего. И эти скачки будут на ХВС и ГВС не синхронно. И учитывая характеристики самих редукторов.... Душевой смеситель термостат будет совсем не лишним.

1
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17433

27.11.2025 в 13:03:41

А чем определяется необходимость установки ОК?

Тем, что через смеситель гигиенического душа, с лейкой с кнопкой, если на подводку к нему не поставить обратники, во время использования, будет переток. Тем более, если не будет редукторов давления. Т.е, пока вы пользуетесь душиком, или оставили открытым, горячая вода может поступать в бачок унитаза, питьевой фильтр, стиральную машину, посудомойку. Да, и обратники, на вводе, на это никак не повлияют. Но, это, опять же, не факт, т.к ваш смеситель уже может быть с обратными клапанами внутри себя. 20250725_132932 Какой смысл вам в фундаментальных знаниях? Лишняя каша в голове. Все равно не усвоите. Лучше конкретные вопросы задавайте, "хочу смеситель такой то, артикул, фото. Подойдет или нет?"Ничего личного, просто по опыту. Чем больше вопросов и ответов, тем более странные результаты по итогам.

1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11332

27.11.2025 в 16:49:06

master.msk написал 27.11.2025 в 13:03

Какой смысл вам в фундаментальных знаниях? Лишняя каша в голове. Все равно не усвоите......

Ты являешь собой прекрасный наглядный пример как отсутствия знаний - так и неусвоенной каши в голове. Как тебе это удается?

0

Narrenfreiheit

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17433

27.11.2025 в 21:35:01