MADONNA написал 23.12.2025 в 13:52
Что касается душа - как вариант на него можно поставить два повысительных насоса, понизив до минимума давление по всей квартире - и локально подняв его в единственном месте где оно нужно и только в тот момент - когда оно нужно.
))) Такие насосы (обычные, большинство) повышают только на 1 бар максимум и не устраняют взаимовлияние.
И.... если уж ставить их вообще в принципе.... то показания - низкое давление на входе. Ну обычно это частный дом и накопитель на чердаке.
И то, в этом случае лучше ставить не простейший повыситель, а станцию с ГА...
Ну и это уход от темы в сторону....
В общем для квартиры - это не то пальто.
Сейчас у ТС критичным является перепад давления статика динамика почти в два раза и минимальное давление в стояке 2.5 бара.
И с этим что-то надо делать... Я бы для начала попробовал понять почему в стояке такие перепады? Не заузил ли кто-нибудь стояк....
Ждем результатов повторных замеров.