BV написал 24.12.2025 в 17:47

Ну а если по теме - считаю нужным в любой схеме предусматривать автоматику для отключения при внештатной работе насоса

Так с этим никто не спорит, но обсуждали мы штатную работу насоса.

BV написал 24.12.2025 в 17:47

Мнение что РД нельзя ставить после фильтров возникло по опыту использования тупых механических РД. Там такая ситуация вполне возможна.

В тупых механических РД бояться нужно их залипания. Но ставятся они туда же, куда и умные, т.е. до ВП.

BV написал 24.12.2025 в 17:47

Также и насос может нехорошо себя почувствовать при разрыве мембраны, а это наверное даже более частый случай отказа

В большинстве случаев насосу от этого ни горячо ни холодно. Если РД стоит на магистрали (а не на другом конце груши), то насосу здесь ничего не грозит.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4831

24.12.2025 в 18:30:12

MADONNA написал 24.12.2025 в 18:20

этот микрогаситель - ну какой объем он скомпенсирует? Эластичность труб намного больше гасит все эти тепловые и прочие мелочи.

Мне кажется его объема хватит, тем более эластичность труб. Если расширение имеет место (а оно имеет его), то мне не жалко компенсатор поставить. Это придает системе гармонию. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 18:32:11

MADONNA написал 24.12.2025 в 18:03

Его задача - исключить проникновение крупных предметов в квартирную систему.

Очень крупный мусор, который не даст крану закрыться - исчезающе редкое явление, и в полнопроходном открытом кране ему не за что зацепиться. А вот проеденная бултыхающимся куском окалины крышка фго встречалась.

MADONNA написал 24.12.2025 в 18:03

ВН - съемное устройство. Типа стиралки. И тэны корродируют весьма быстро - и вообще, все из фольги

Вы забыли, что речь о проточном ВН. И наверное не надо покупать самый дешманский ВН, типа Термекс. Один такой.... дал КЗ на корпус, после некоторого времени работы. Причем корпус пластик, но внутри было металлизированное напыление для красоты) О том что у него гречки ТЭНов М1.5 развалились от ржавчины даже и говорить нет смысла)

MADONNA написал 24.12.2025 в 18:03

Вы наверное кажетесь себе очень остроумным, это ошибка.

Ну вам же кажутся ваши решения очень умными и вы регулярно говорите об этом)

MADONNA написал 24.12.2025 в 18:03

Пример - в соседней теме, кран закипел или потек - неважно, не было бы крана - не было бы и проблемы.

Гораздо чаще текут FlatFaced на коллекторах с штатными прокладка мира, и другие американки.

А тут ТС выкрутил краник ДО УПОРА, и много лет его не трогал. Ну и если бы не использовал рожковый ключ - и темы бы не было - поменял буксу и все.

И напомню - краники - для уменьшения расхода второстепенных. Вы убрали вами же предложенный второй редуктор, ну и краников тоже нет.

MADONNA написал 24.12.2025 в 18:07

современный водопровод существует примерно 150 лет - и только последние 5 лет вода стала отчаянно нуждаться в гасителях.

Возьмем советский стальной водопровод сизаросшими стальными трубами.... с этим тоже жили и ничего. А когда горячей не было - грели воду на газу в ведрах. Проточник убираем?)

MADONNA написал 24.12.2025 в 18:07

А где гаситель на гигдуш в таком случае??

Прокатывает из-за небольшой длины.

Сразу скажу что гибкая подводка стиралки и смесителей в какой-то мере компенсирует рост давления. Но даже с ними бывает рост давления до 20бар. В разных системах по разному.

Напомню, сейчас у ТС наиболее критично - это давление, падающие в часы пик до 2!!! бар. Это напрямую влияет на ощущения при пользовании душем.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1199

24.12.2025 в 18:35:32

Да как то нет очередей в туалет. 6 человек-это я ,жена, сын, невестка и пара внуков. Невестка прописана в другом месте-там у неё своя квартира. Но я имею обыкновение раз в месяц промывать каналью 70 градусной водичкой-чем больше температура тем лучше вымываются всякие жиры-а каждый день устраиваю обычное промывание-водой 42 градуса. Это для очистки гофр-в межгофровые если так можно выразится пространства как показал опыт если не промывать имеет обыкновение забиваться всякое г... Раньше я не промывал так вот когда снимал гофру то проход был но сама гофра была забита какой то плотной слизью. Начал ежедневные промывки и этого более не наблюдаю. Так что каждый день набираю раковину на кухне и в туалете, заткнув отверстие и спускаю до водоворота. Туалет в смысле унитаз у меня то же присоединён армированой гофрой-то же каждый день три раза набираю и спускаю бачок чтоб промыть. Но там холодная-наверное эффект будет меньше. Но я тут не специалист. Вот хочется спросить. Нужно ли гофру промывать как я это делаю? Или это всё же как мёртвому припарки а то что сейчас нет забития межгофрового пространства это принципу после этого не вследствие этого.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1199

24.12.2025 в 18:42:19

TAB написал 24.12.2025 в 18:30

Мне кажется его объема хватит

Простите моё невежество а разве гаситель гидроудара не должен быть в подвале дома-один на весь дом?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26136

24.12.2025 в 18:42:41

MADONNA написал 24.12.2025 в 18:07

Ну да, современный водопровод существует примерно 150 лет - и только последние 5 лет вода стала отчаянно нуждаться в гасителях.

Не припомню, чтобы в прошлом веке застройщики ставили в квартирах обратные клапаны и регуляторы давления.

Входной вентиль обычно перекрывался в двух случаях: при протечке; :) перед длительным отсутствием - с проверкой успешности перекрытия открыванием смесителя.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 18:42:52

TAB написал 24.12.2025 в 18:26

Так с этим никто не спорит, но обсуждали мы штатную работу насоса

Ну какая же штатная при наглухо забитых фильтрах?

TAB написал 24.12.2025 в 18:26

Но ставятся они туда же, куда и умные, т.е. до ВП.

Вы считаете единственно возможным только такой вариант. Мадонна считает иначе - а именно что возможен и другой вариант. Я также считаю.

Но если система самая простейшая и "делай не думая" - да, проще поставить прозрачную колбу после РД в доме, и ждать когда лопнет при залипании РД)

TAB написал 24.12.2025 в 18:26

при разрыве мембраны, а это наверное даже более частый случай отказа

В большинстве случаев насосу от этого ни горячо ни холодно. Если РД стоит на магистрали (а не на другом конце груши), то насосу здесь ничего не грозит.

Вы же сами писали о ресурсе насоса. Производитель любого насоса прямо ограничивает количество пусков в час. Умные реле - могут следить за количеством пусков, к слову.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26136

24.12.2025 в 18:45:40

Алексей Рыбкин написал 24.12.2025 в 18:42

Простите моё невежество а разве гаситель гидроудара не должен быть в подвале дома-один на весь дом?

Вы какого гидроудара в подвале опасаетесь? Что все жители синхронно закроют все краны? :) От повышения давления после РД гасители до него помогут примерно никак.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 18:50:00

Алексей Рыбкин написал 24.12.2025 в 18:35

Но я имею обыкновение раз в месяц промывать каналью 70 градусной

Кто про что, а Рыбкин про гофры)))

Алексей Рыбкин написал 24.12.2025 в 18:42

Простите моё невежество а разве гаситель гидроудара не должен быть в подвале дома-один на весь дом?

Ответ есть в вопросе) По другому и не скажешь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130348

24.12.2025 в 18:55:08

ВТБ! написал 24.12.2025 в 18:45

Вы какого гидроудара в подвале опасаетесь? Что все жители синхронно закроют все краны? :)

Тем не менее ГУ в подвалах случаются, причем настоящие, а не просто скачки давления.

Если стоят повысительные насосы и происходит кратковременное (секунда) отключение электричества.

ВТБ! написал 24.12.2025 в 18:45

От повышения давления после РД гасители до него помогут примерно никак.

Тем не менее от роста давления при нагреве холодной помогают. Это факт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26136

24.12.2025 в 19:02:06

BV написал 24.12.2025 в 18:32

А тут ТС выкрутил краник ДО УПОРА, и много лет его не трогал.

Кстати, о вентилях.

STOUTЗапорный механизм коллектора является безопасным и надежным благодаря двум уплотнительным кольцам O-ring (4 и 5) выполненных из пероксидного EPDM, внутри запорного механизма образуется герметичная камера (2) наполненная смазочным материалом, что обеспечивает легкое открытие/закрытие на и значительно увеличивает срок эксплуатации.

Это что, при движении вентиля меняется объём этой "герметичной камеры"??

0

Следование моим советам вредит кошельку