Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7341

26.02.2026 в 09:59:38

Dmitry47 написал 26.02.2026 в 08:45

По этой тематике вспомнился фильм Дурак)

imageЯ почему еще прошу ТС полностью выложить все страницы заключения.... чтобы понять на основании каких выявленных дефектов они пришли к такому выводу, возможно в самом проведенном обследовании недостаточно оснований для такого вывода... Обследования тоже по разному делают... да и специалисты тоже разные... Хотя по приведенному тексту впечатление, что ребята опытные....

1

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132740

26.02.2026 в 10:04:53

Резон написал 26.02.2026 в 09:59

на основании каких выявленных дефектов они пришли к такому выводу

Недостаточно сверхнормативного прогиба плиты? Более 1/200. Вся плита 6 метров. Свободный пролет немного менее 5.6м. Прогиб 28 мм и более.

На фото еще видны поперечные полосы - могли смотреть раскрытие трещин и состояние арматуры. Возможно чердачное перекрытие было недостаточно утеплено и арматура корродировала.

Screenshot_20260226-102708

Также видно, что заделка руста (выполненная какое-то время назад) дала приличную трещину - это значит, что прогиб плиты прогрессирует.

0
Olgamas
Olgamas
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Новосибирск

Сообщений: 13

26.02.2026 в 10:31:51

Резон, страниц много очень долго ждать загрузки, прокуратура к сожалению в этом деле передала полномочия в другую организацию и как мяч кидают это дело друг другу. Может мэрия откликнется

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132740

26.02.2026 в 10:37:05

Olgamas написал 26.02.2026 в 10:31

передала полномочия в другую организацию и

Какую? Повторное обращение в прокуратуру на бездействие этой организации.

Olgamas написал 26.02.2026 в 10:31

как мяч кидают это дело друг другу.

Какие организации?

0
Olgamas
Olgamas
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Новосибирск

Сообщений: 13

26.02.2026 в 10:40:03

BV, да арматура торчит , это и пугает , ремонт ни сделать и найти кто починит крышу не могу , от государства нет помощи

0
Olgamas
Olgamas
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Новосибирск

Сообщений: 13

26.02.2026 в 10:46:23

BV, администрация района , гжи , прокуратура, роспотребнадзор, мчс , сейчас от мэрии ответ жду

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132740

26.02.2026 в 11:13:52

Методы усиления без опуска потолка и демонтажа плиты. Screenshot_20260226-105612 При этом способе выше немного сьедается высота потолка (пластина + головка "болта", но наверное можно обойтись без домкратов снизу.

Screenshot_20260226-105109 Screenshot_20260226-105019 Screenshot_20260226-110722 Для спец организаций этот расчет и усиление - достаточно типовая работа.

Так же существует способ с применением углепластиковых лент, наклеиваемых на плиту перекрытия снизу. Наверное это может быть дороже.

Выглядит примерно вот так Screenshot_20260226-111039 В любом случае метод выбирает конструктор, и расчет в том числе по стоимости работ.

Главное, чтобы двутавры снизу не ставили - потолок опустится.