Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7341

26.02.2026 в 09:59:38

Dmitry47 написал 26.02.2026 в 08:45

По этой тематике вспомнился фильм Дурак)

imageЯ почему еще прошу ТС полностью выложить все страницы заключения.... чтобы понять на основании каких выявленных дефектов они пришли к такому выводу, возможно в самом проведенном обследовании недостаточно оснований для такого вывода... Обследования тоже по разному делают... да и специалисты тоже разные... Хотя по приведенному тексту впечатление, что ребята опытные....

1

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132753

26.02.2026 в 10:04:53

Резон написал 26.02.2026 в 09:59

на основании каких выявленных дефектов они пришли к такому выводу

Недостаточно сверхнормативного прогиба плиты? Более 1/200. Вся плита 6 метров. Свободный пролет немного менее 5.6м. Прогиб 28 мм и более.

На фото еще видны поперечные полосы - могли смотреть раскрытие трещин и состояние арматуры. Возможно чердачное перекрытие было недостаточно утеплено и арматура корродировала.

Screenshot_20260226-102708

Также видно, что заделка руста (выполненная какое-то время назад) дала приличную трещину - это значит, что прогиб плиты прогрессирует.

0
Olgamas
Olgamas
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Новосибирск

Сообщений: 14

26.02.2026 в 10:31:51

Резон, страниц много очень долго ждать загрузки, прокуратура к сожалению в этом деле передала полномочия в другую организацию и как мяч кидают это дело друг другу. Может мэрия откликнется

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132753

26.02.2026 в 10:37:05

Olgamas написал 26.02.2026 в 10:31

передала полномочия в другую организацию и

Какую? Повторное обращение в прокуратуру на бездействие этой организации.

Olgamas написал 26.02.2026 в 10:31

как мяч кидают это дело друг другу.

Какие организации?

0
Olgamas
Olgamas
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Новосибирск

Сообщений: 14

26.02.2026 в 10:40:03

BV, да арматура торчит , это и пугает , ремонт ни сделать и найти кто починит крышу не могу , от государства нет помощи

0
Olgamas
Olgamas
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Новосибирск

Сообщений: 14

26.02.2026 в 10:46:23

BV, администрация района , гжи , прокуратура, роспотребнадзор, мчс , сейчас от мэрии ответ жду

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132753

26.02.2026 в 11:13:52

Методы усиления без опуска потолка и демонтажа плиты. Screenshot_20260226-105612 При этом способе выше немного сьедается высота потолка (пластина + головка "болта", но наверное можно обойтись без домкратов снизу.

Screenshot_20260226-105109 Screenshot_20260226-105019 Screenshot_20260226-110722 Для спец организаций этот расчет и усиление - достаточно типовая работа.

Так же существует способ с применением углепластиковых лент, наклеиваемых на плиту перекрытия снизу. Наверное это может быть дороже.

Выглядит примерно вот так Screenshot_20260226-111039 В любом случае метод выбирает конструктор, и расчет в том числе по стоимости работ.

Главное, чтобы двутавры снизу не ставили - потолок опустится.

1
Olgamas
Olgamas
Новичок

Регистрация: 25.02.2026

Новосибирск

Сообщений: 14

26.02.2026 в 12:41:19

Как нанять таких рабочих ? Управляющая компания раздула ситуацию по иному. Типо нанимать кран плюс какие то виды работ по стоимости свыше 800 тыс. Будет.. потолок дребежит постоянно ( за окном железная дорога ) пятый этаж

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132753

26.02.2026 в 12:58:40

Olgamas написал 26.02.2026 в 12:41

Как нанять таких рабочих ?

Сначала проект. Например узнать у тех, кто вам экспертизу делал. Погуглить какой нибудь спец строй монтаж на тему производство работ по усилению.

Olgamas написал 26.02.2026 в 12:41

Управляющая компания раздула ситуацию по иному. Типо нанимать кран плюс какие то виды работ по стоимости свыше 800 тыс

На основании чего? Проект???? Где???

Кран наверное понадобится если двутавры, или швеллеры поднимать и бадейку с бетоном... Да и даже 6ти метровую арматуру по лестнице не затащить.

Может быть можно будет обойтись небольшим подьемным механизмом на крыше. Есть конторы которые осуществляют подъем на тросах. Нам так оборудование и оконные конструкции поднимали на 210 метров - 52й этаж.

С карбоновыми лентами наверное можно обойтись без крана.... Но там вопросы - нужно ли поддомкрачивать плиту, чтобы вернуть ее в проектное положение.

Усиление лентами видел в натуре, но там был небольшой участок плиты и трещина в длину.

В любом случае проект + к нему план производства работ. Потом - смета.

С заменой всей плиты и краном - может тоже вариант.

Работа серьезного автокрана - смена. Безопасное снятие плиты, чтобы не сломалась... Доставка новой плиты.

Сама плита недорогая 12-15тыр. Работа крана 25-30тыр за смену. Плюс стропальщик. Плюс... освободить плиту. Плюс монтажники .. ...

Разборка кровли и потом монтаж - кровельщики. Погода.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 6521

26.02.2026 в 13:10:30

BV написал 26.02.2026 в 11:13

Методы усиления без опуска потолка и демонтажа плиты.

Продольные пустоты имеют коническую форму. Непонятно, как полку швелера/двутавра заводить в полость при разных её размерах на противоположных краях.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132753

26.02.2026 в 13:24:36

pool написал 26.02.2026 в 13:10

Продольные пустоты имеют коническую форму.

Наверное сначала надо узнать какая именно там плита.

Есть плиты и с цилиндрическими пустотами. Тип ПБ.

pool написал 26.02.2026 в 13:10

Непонятно, как полку швелера/двутавра заводить в полость при разных её размерах на противоположных краях.

Ну наверное выбирают по меньшему размеру. Кроме того есть варианты с арматурой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу