dokar написал 06.04.2026 в 22:34
ляпнули
"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов.
Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, oн должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки."
Интерпретирую это следующим образом: штепсельное соединение допустимо для всех проводников разом.
Отдельное соединение PE штекером и гнездом не допускается по очевидным причинам: могут забыть соединить и никто этого не заметит; может быть рассоединено при натяжении провода или из-за вибрации.