DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

07.04.2026 в 10:48:50

BV написал 07.04.2026 в 10:18

А как он изменится если стоит ВН и этажный АВ в закрытой УК щитовой

Щит на этаже открыт

ВТБ! написал 07.04.2026 в 09:52

В этажный щит АББ 750 DR 3П.

Посмотрел ценник, закрыл. Дальше можно не обсуждать))

ВТБ! написал 07.04.2026 в 09:59

Неудачно отрисована: перемычка от УЗО к гребёнке прорисована через зажим ВА.

Отрисовалось действительно неудачно, я предполагал подключение от выхода УЗО к первому автомату С10: Щит_1438_Детали_УЗО_001а уже от него остальные шиной 1Р. Вниз автоматов подключаются фазы линий.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135924

07.04.2026 в 10:52:14

ВТБ!, если про ТС - то согласен. Но что то мне кажется, что он еще не смотрел цены на ЖИРНЫЙ 750 DR.

Последний раз я его ставил в Торговом центре, когда до щитовой бежать метров 700 и с лестницами, и прибежишь к закрытой двери.

А с ВН и обычным этажным АВ практически тоже самое, что и с вводным АВ в квартирном щите, если дом новый. Один хрен вся квартира отключится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135924

07.04.2026 в 10:58:01

Можно сделать жирный ввод в квартиру 5х16, поставить пожирнее этажный (если ук разрешит), и на последнем этаже есть шанс получить условную селективность.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

07.04.2026 в 10:59:20

ВТБ! написал 07.04.2026 в 09:59

Гребёнки снизу без перемычек.

Щит_1438_Детали_УЗО_002Гребенка, соединяющая автоматы снизу, один из автоматов в свою шину и уже к ней фазы от линий?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27694

07.04.2026 в 10:59:37

DolinEA написал 07.04.2026 в 10:48

Вниз автоматов подключаются фазы линий.

Удобнее же наоборот?

0

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

07.04.2026 в 11:01:20

BV написал 07.04.2026 в 10:58

Можно сделать жирный ввод в квартиру 5х16, поставить пожирнее этажный (если ук разрешит), и на .....

Ладно, я погорячился когда написал про "Принимается все что угодно)" Давайте останемся в рамках приличий

  1. Ввод 5*6мм2
  2. Дифф и ВН в этажном щите, который открыт.
  3. В квартире ввод в АВ.
1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135924

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

07.04.2026 в 11:02:12

ВТБ! написал 07.04.2026 в 09:59

Гребёнки снизу без перемычек.

Поддержу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

07.04.2026 в 11:03:50

ВТБ! написал 07.04.2026 в 10:59

Удобнее же наоборот?

Да? Я без понятия, смотрел как сделано сейчас и повторял, слегка поглядывая в интернет.IMG_3248

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27694

07.04.2026 в 11:03:58

DolinEA написал 07.04.2026 в 10:59

Гребенка, соединяющая автоматы снизу, один из автоматов в свою шину и уже к ней фазы от линий?

Гребёнка соединяет фазный выход УЗО снизу и входы ВА тоже снизу. Однополюсная на 7 штырьков.

P.S. Если полюс N на УЗО слева, то УЗО устанавливается слева от ВА, если справа - тогда справа.

1

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

07.04.2026 в 11:06:17

ВТБ! написал 07.04.2026 в 11:03

Гребёнка соединяет фазный выход УЗО снизу и входы ВА тоже снизу. Однополюсная на 7 штырьков.

Понял, обновлю схему чуть позже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу