DolinEA написал 08.04.2026 в 09:32

Всё?

Я бы оставил две левые позиции на всех рейках свободными: больше свободного места для размещения внешних линий; выровнена граница между автоматами слева (8 позиций) и УЗО справа (4 позиции).

Верхнюю шину N тоже сместил бы вправо, если это возможно, и все линии от неё тоже нарисовал бы справа.

Ни на что не влияет вообще - чистое пижонство.

P.S. Шины N внизу 6 подключений - одного не хватает.

1

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

08.04.2026 в 09:55:45

ВТБ!, спасибо!

Расположение клеммных блоков на картинке условное, нужно понять окончательно какой будет щит и от этого плясать, я думаю. Пока что выбор между ABB UK600 или Hager Volta.

ВТБ! написал 08.04.2026 в 09:42

P.S. Шины N внизу 6 подключений - одного не хватает.

Если щит будет Hager, то у них есть такие варианты на 8 соединений https://hager-rus.ru/klemma/hager-kn10n

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27688

08.04.2026 в 10:41:31

DolinEA написал 08.04.2026 в 09:55

варианты на 8 соединений

8 безвинтовых до 4 кв.мм - только безвинтовые и использовать, как раз сечение и число подсоединений достаточное для верхней шины.

1

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

08.04.2026 в 11:25:43

ВТБ! написал 08.04.2026 в 10:41

8 безвинтовых до 4 кв.мм - только безвинтовые и использовать, как раз сечение и число подсоединений .....

Плюс 2 винтовых соединения...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

08.04.2026 в 11:53:58

Я предполагал что-то такое: sddefaultВнутри щита ПуГВ 1*10 соответствующих цветов, а нули от моножил линий в самозажимные клеммы. Вот фото текущего щита: 20260408_11494820260408_115012 PS В текущем щите (уже показывал его в другой теме) автоматы подключены снизу. 20260408_114243_

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27688

08.04.2026 в 12:29:09

DolinEA написал 08.04.2026 в 11:53

Внутри щита ПуГВ 1*10

Это сечение для вводного ВА 63А. Или 50А с перезакладом. Для 32А достаточно 4 кв.мм. Или менять верхнюю шину N на большее сечение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

08.04.2026 в 12:34:25

DolinEA написал 08.04.2026 в 11:53

Я предполагал что-то такое:

Ну и хорошо.

DolinEA написал 08.04.2026 в 11:53

ПуГВ 1*10

Только пальцы ломать.

DolinEA написал 08.04.2026 в 11:53

автоматы подключены снизу.

Да и ради бога...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

08.04.2026 в 12:39:17

ВТБ!MaSeVi, про сечение понял, посмотрю. Мне казалось внутри щита ну минимум 6мм2 использовать. Сейчас сделано 10мм2, т.к. вводной 50А

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135916

08.04.2026 в 12:48:54

DolinEA написал 08.04.2026 в 11:53

Внутри щита ПуГВ 1*10

С вводным АВ 32А??? А почему ПуГВ 1*16? ;)

DolinEA написал 08.04.2026 в 12:39

Мне казалось внутри щита ну минимум 6мм2 использовать

Разумные объяснения есть?)

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

08.04.2026 в 13:33:20

BV написал 08.04.2026 в 12:48

Разумные объяснения есть?)

В первую очередь смотрю на то как сделано у меня сейчас. В продаже встречается набор ПуГВ 6мм2. Лучше перебдеть чем недобдеть.

Вот такие объяснения, ИМХО, вполне разумные.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135916

08.04.2026 в 14:01:56

DolinEA написал 08.04.2026 в 13:33

Вот такие объяснения, ИМХО, вполне разумные.

Это неразумно-обывательские)

А разумные это посмотреть ПУЭ

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Где для 4мм2 открыто - ток 41А. И это для одного часа при такой нагрузке.

С автоматом 32А ее не будет НИКОГДА.

То есть 4мм2 перебдели с большим запасом.

1