Пытки автора темы продолжаются третьи сутки ... SORRY ...
akcel322 написал 06.07.2026 в 17:40
Это квартира в МКД в башне на 23 этажа. Высота и устройство вентиляционных стояков не известна, к сожалению (нужно узнавать у УК?)
На 23-м этаже или дом в 23 этажа ???
Или же этажей больше чем 23 а Ваша квартира на 23-м этаже.
Не нужно точно, нужно чисто для понимания ...
akcel322 написал 06.07.2026 в 17:40
Сервер - по сути домашний сервер, реализованный либо через ПК, либо через небольшой сервер (хомлаб, если известно) + какое-нибудь NAS хранилище.
В таком случае мощность до квт-а вполне значение от которого можно отталкиваться
akcel322 написал 06.07.2026 в 17:40
Сервер будет находиться в шкафу, вытяжка будет просто забирать из него воздух сверху (как это реализовать другой вопрос, на данном этапе просто заложить возможность). Как считать какой объем воздуха нужно забирать в таком случае?
Ничего сложного.
Сделать нишу для оборудования так чтобы было свободное пространство вокруг этого оборудования.
Сверху подвести воздуховод для того чтобы вытягивать воздух из этой ниши.
Можно сделать что-то типа бокса, но обязательно внизу сделать сетки для перетока воздуха из вне в этот бокс.
Так же если этот бокс будет стоять в шкафу то и в него должен быть доступ воздуха.
Иначе вентиляция сервера будет ухудшена ...
akcel322 написал 06.07.2026 в 17:40
Прачечную не рассматриваем, вытяжка находится прям в ней и с ней вопросов в целом нет. Уточнил, если вдруг одного вент канала не будет хватать (учитывая про какие объемы воздуха вы говорите).
Вы погорячились.
Насколько сталкивался с бытовым оборудованием то в нем ну очень редко встречалось оборудование со встроенным вентилятором.
И даже если и встречалось то этот вентилятор был осевым и по напору он ну очень слабенький.
То же самое твориться и с промышленным оборудованием.
Поэтому нужна документация на оборудование чтобы понимать сколько воздуха удалять надо..
Что касается как и что объединять - я Вам уже писал выше.
А сделать возможно так - гардероб + прачечная + сервер
На сервер - расход постоянный. Прачечная - когда не работает минимальный расход в нее и вытяжка из гардеробной.
Прачечная в работе - гардероб не обслуживается, клапан в него перекрыт и стояк обслуживает прачечную и сервер .
Все очень просто.
И повторюсь, если есть документация на оборудование прачечной или ссылка на оборудование - плз, прикрепить ...
akcel322 написал 06.07.2026 в 17:40
От строителей не бризер, а отверстие, бризеры будут устанавливаться мной самостоятельно (еще не выбрал даже какие)
на производительность более чем 100 кубов у Ксиоми машинки есть
akcel322 написал 06.07.2026 в 17:40
Необходимо обязательно сделать принудительную вытяжку для серверной и прачечной, может мою схему как то пересмотреть?
выше предлагал