Freeland написал 19.08.2026 в 12:14
ВТБ! написал 19.08.2026 в 11:08
на столь ничтожных перепадах не возникают
Это мнение нисколько не понимающего в гидравлике человека, но который себя позиционирует как гуру в гидравлике!
Вот перепад на термоклапане в 1638 Па это ничтожный или не ничтожный перепад?
Насчет понимает....
Если кто не знает, как работает программа...
В неё просто подставляют данные и она считает.
Понимать в гидравлике - здесь означает подставлять данные - назначить расход по стояку, диаметры труб, выбрать радиатор, клапан из списка.. и тд.
Freeland написал 19.08.2026 в 17:19
Вы громко на всю страну заявляли о ничтожности перепада. Спросил вас 1500 Па это ничтожно мало или как? Или вы словОВ таких не знаете?
Замолчали? Нечего сказать? Так и не говорите больше ничего.
Далее... кроме слов стрелка и производители, мы более ничего не услышим... насчет ....понимать в гидравлике ;)
....1638Па = 0,0167 кгс/см2
Олегович написал 19.08.2026 в 23:24
соответственно диаметр тарелки +- 38мм.
Тарелка больше чем отверстие, ну да ладно, считаем по максимуму...
Площадь круга с диаметром 38мм составляет примерно 11,34 см2
Умножаем на давление, получаем силу
0,189378 кгс
Олегович написал 19.08.2026 в 22:40
при закрытии клапана на 3/4, получилось примерно 1.8-2 кг, при полном закрытии в среднем 2.5 кг
Возьмем по минимуму 1.9 кгс.
Итого усилие на тарелку от пружины на ОТКРЫТИЕ клапана минимум в 10раз превышает усилие от давления воды на ЗАКРЫТИЕ клапана и стуки у кого то в голове.
Насчет того что тарелка не болтается Сергей написал ранее. Кто не верит - может проверить на клапане живьем - щупать, разбирать и тд.
Дополнение для "глухих"..
Никто не собирается специально ставить клапан не по стрелке задом наперед.
Здесь ответ на вопрос что будет если:
- ошибка в определении направления подачи - ну вдруг кто-то поверит слесарям из УК и они ошибаться
- невероятно, но поменяют подачу и обратку.