ВТБ!, а будут ли радиаторы прогреваться по такой схеме, если подача воды идет по стояку снизу вверх! Я вам в личку написал
10.09.2026 в 15:26:58
ВТБ!, а будут ли радиаторы прогреваться по такой схеме, если подача воды идет по стояку снизу вверх! Я вам в личку написал
10.09.2026 в 15:33:04
ВТБ! написал 10.09.2026 в 15:09
Вполне можно использовать схему с несмещённым байпасом, как предложено выше. Никаких заужений байпаса .....
В общем делать как предложил Freeland и не пудрить мозги? Вот так получается? 
10.09.2026 в 15:35:49
vdvdv_1991 написал 10.09.2026 в 15:20
Freeland, фото чего? Я прикрепляю фото, они удаляются! Я вам в личку написал
Можно и так. Хотя будет покрасивее использовать не крутозагнутые отводы, а трубогиб. И нужно рассказать важные подробности по монтажу. А то некоторые один шар подшипника умудряются потерять, а другой сломать. Смонтировал тут самый восхваляющий себя сварщик-монтажник больше ста квартир по этой моей схеме, и три радиатора из них почему то заработали плохо. Как говорится, лыжи плохо у них едут по асфальту.

10.09.2026 в 15:44:50
vdvdv_1991 написал 10.09.2026 в 15:33
Вот так получается?
Нежелательно два нижних отвода располагать на трубе стояка друг напротив друга. Иногда такое расположение вызывает проблемы на одном из радиаторов.
По возможности разнесите по высоте.
vdvdv_1991 написал 10.09.2026 в 15:26
а будут ли радиаторы прогреваться по такой схеме, если подача воды идет по стояку снизу вверх!
Для этой схемы направление подачи не имеет большого значения.
Следование моим советам вредит кошельку
10.09.2026 в 15:55:45
vdvdv_1991 написал 10.09.2026 в 15:26
будут ли радиаторы прогреваться по такой схеме, если подача воды идет по стояку снизу вверх!
Будут. Чуть по разному, но в обоих случаях хорошо. При верхней подаче остывание в радиаторе будет 3-4 градуса, при нижней 5-6. Это при установленном термоклапане. Без термоклапана разница будет еще меньше.
10.09.2026 в 16:17:39
Freeland написал 10.09.2026 в 15:55
Будут. Чуть по разному, но в обоих случаях хорошо. При верхней подаче остывание в радиаторе будет 3-4 .....
У тебя получается 5 литров в минуту что бы 1,5квт выжать из батареи. Ты не оглохнешь от такого потока? Да и есть ли он в трубе?
Narrenfreiheit
10.09.2026 в 16:22:38
Ребята всем огромнейшее спасибо за помощь и подсказки!
10.09.2026 в 16:25:29
MADONNA, а подпись то оказывается говорящая!
f ист. свобо́да шута́ (пра́во говори́ть де́рзости господи́ну), перен. ви́димость [иллю́зия] свобо́ды, мни́мая свобо́да
10.09.2026 в 17:27:56
vdvdv_1991 написал 10.09.2026 в 12:52
я же написал подача воды снизу!
Откуда данные? Радиатор на фото зиму проработал?
10.09.2026 в 17:32:49
Сделать остывание меньше - можно подключить низ низ или обратная диагональ со смещённым байпасом.
Но нужно ли?
В схеме с расширением трубы между отводами сложности: - сварщик, и конусы - возможно нужен клапан данфос
10.09.2026 в 17:42:57
BV написал 10.09.2026 в 17:27
Откуда данные?
Где низ? И правда - в наше непростое время никому нельзя верить. Низ может оказаться где угодно.
Narrenfreiheit