10.09.2026 в 17:47:41
Следование моим советам вредит кошельку
10.09.2026 в 17:55:11
MADONNA написал 10.09.2026 в 17:42
И правда - в наше непростое время никому нельзя верить. Низ может оказаться где угодно.
А сама наложит тола под корсет - ты проверяй какого пола твой сосед! :) (с) Низ вполне может оказаться наверху! :)
BV написал 10.09.2026 в 17:32
В схеме с расширением трубы между отводами сложности: - сварщик, и конусы - возможно нужен клапан данфос
Ну да, ну да. Из двух шаров один сломал, другой потерял. Ведь при схеме снизу-вниз или обратной диагонали сварщик не нужен. :)
И какой кошмар! Схема Инча работает и без Данфосса. :)

10.09.2026 в 18:18:36
BV, примерно 5 лет работал этот радиатор, на половину горячий, на половину нет
10.09.2026 в 18:31:11
MADONNA написал 10.09.2026 в 17:42
Где низ?
В подвале, совсем ку-ку?)
MADONNA написал 10.09.2026 в 17:42
И правда - в наше непростое время никому нельзя верить. Низ может оказаться где угодно.
У сантехников из УК .
Проверить: - Как грел радиатор ранее, если работал зиму. - Глазами отследить лежаки и свой стояк.
Зимой - замеры Т на стояке.
10.09.2026 в 18:39:59
ВТБ! написал 10.09.2026 в 17:47
Подключить надо два радиатора с двух сторон. Со смещённым байпасом всё непросто.
Но и не так сложно. И схема по Вентури скорее будет зависимой при 2 х радиаторах.
Freeland написал 10.09.2026 в 17:55
Ведь при схеме снизу-вниз или обратной диагонали сварщик не нужен. :)
Конуса нужно найти.
Freeland написал 10.09.2026 в 17:55
И какой кошмар! Схема Инча работает и без Данфосса. :)
Кошмар, не кошмар, но речь о чьих-то требованиях к клапанам для регулировки.
vdvdv_1991 написал 10.09.2026 в 18:18
BV, примерно 5 лет работал этот радиатор, на половину горячий, на половину нет
Ясно. При нижней и такой схеме - верх горячий и горячие 2-3 (4) секции от подачи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу