master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Он весь с дырками и трубы входят. Чем и как будете затыкать?
Снаружи перед монтажем корыта.
Если играть в эти игры - заморачиваться и продумывать до работ, а не вдруг когда все смонтировано.
master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Трубы в изоляции, место ограничено.
Можно снять и много места занято эксцентриками на фото.
master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Да, и вода может течь в стороне, стекать по низу отопительного прибора, по стене. Т.е как угодно мимо датчика.
Даже фонтанчиком в сторону дивана)
master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Во первых, какие датчики, проводные- радио? Расстояния большие
Проводные дешевле.
master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Блок управления, какой и где?
Да не важно какой, а где - да хоть в отдельном щите.
master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Сложная реализация.Дорого
Да.
master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Нет гарантии, что протечка попадет в датчик.
Вопрос, когда попадет...
Тут речь не о том, чтобы спасти паркет, а том, чтобы не текло долго и много к соседям.