ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25840

28.05.2007 в 13:56:23

Профессор1 написал : с автоматическим открыванием при давлении в 20 атм

Автоматические газоотводчики с поплавком, вообще-то, срабатывают не по давлению, а по уровню воды.

дубак страшный

Батареи были горячие или тёплые? Стояки?

они уже 10 таких квартир сделали и везде все зашибися

В прошлом сезоне, надеюсь? Может и перестраховка, но я бы советовал не экономить на марке и количестве цемента, а для этого стояка даже сделать армирование в районе байпаса.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Nobilis
Nobilis
Местный

Регистрация: 17.02.2007

Старая Купавна

Сообщений: 141

28.05.2007 в 15:19:48

Внутридомовые инженерные системы - это не собственность ЖКХ. Вы, как владелец квартиры (иначе кто бы Вам позволил делать перепланировку), являетесь совладельцем общедомовой собственности. ЖКХ - это исполнитель. Ознакомьтесь с Постановлением правительства РФ N 307 от 23 мая 2006 г. Там даны требования к обеспечению тем-ры воздуха в жилом помещении и санкции к исполнителю за их не соблюдение. Переделывать, как я понял, сами Вы не будете, а ЖКХ тем более. Так что, ждём зимы. Хотя спрогнозировать можно. Было - кухня (5-6 м2), 4 секции - дубняк. Стало - комната (16м2), 8 секций, сопротивление на входе в радиатор возросло в 1,85 раза, примерно во столько же (если принебречь сопротивлением радиатора), уменьшится расход теплоносителя через радиатор + радиатор в присоединеной комнате - считайте сами. А у Вас кап.ремонт дома или личная договоренность с ЖЭКом?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25840

28.05.2007 в 16:58:26

Nobilis написал : считайте сами

Что тут посчитаешь, если параметры системы (прежде всего температура теплоносителя) переменные и неизвестные?

ждём зимы

Да, она сделает "окончательный расчёт". :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2007 в 17:05:59

Nobilis написал : Было - кухня (5-6 м2), 4 секции - дубняк. Стало - комната (16м2), 8 секций, сопротивление на входе в радиатор возросло в 1,85 раза, примерно во столько же (если принебречь сопротивлением радиатора), уменьшится расход теплоносителя через радиатор + радиатор в присоединеной комнате - считайте сами. А у Вас кап.ремонт дома или личная договоренность с ЖЭКом

Дом новостройка. Сдается поподъезно. Так что ни о каком кап ремонте и речи быть не может. Кухня была больше 12 кв. м. По поводу дубняка, стояли хреновые окна, и как мне объяснил начальник сектора они не топили на полную. Добавил я всего 3 квадрата к площади (ну может быть 4)

Сам я ничего переделывать не буду это естественно. с ЖКХ снова связываться неохота, но на всякий случай сегодня попросил своего рабочего отделочника не замазывать трубы. С переделкой завязываться неохото(но судя по всему придется) и не потому что лень, а потому что батарея для меня это всего лишь один из 100-ни вопросов возникших в ремонте.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2007 в 17:07:29

ВТБ! написал : Батареи были горячие или тёплые? Стояки?

стояки теплные

ВТБ! написал : В прошлом сезоне, надеюсь? Может и перестраховка, но я бы советовал не экономить на марке и количестве цемента, а для этого стояка даже сделать армирование в районе байпаса.

Армирование - это побольше мощного раствора?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25840

28.05.2007 в 17:30:26

Профессор1

Я подразумевал стальную арматуру. Выше в штробе две неровные стенки, там ЦПС и так что угодно удержит.

Или просто закрыть штробу съёмной декоративной панелью - полная свобода для переделки в случае чего.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25840

28.05.2007 в 17:31:56

Профессор1 написал : не топили на полную

Полная неизвестность. Зимой всё станет ясно - может быть никакой необходимости что-то переделывать нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 12:05:44

ВТБ! и Nobilis, спасибо за обсуждение темы. В одном вы сошлись на все сто, что зима все покажет. Не хочется мне проводить такие опыты на себе). Тем более стояки я мурую, а дальше там и обои и так далее, в общем переделка будет сложной, а временные варианты: пока закрыть гипсокартоном мне не подходят. В общем буду переделывать если конечно что то еще не случится.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25840

29.05.2007 в 12:49:46

Профессор1 написал : Что если тройник развернуть по другому и байпасс расположить левее стояка.

Да хоть сзади - всё равно фасонные части под замену. Пара переходных тройников 25-20-25, пара угольников 90 градусов 20 внутренний-наружный (для байпаса), пара угольников 25 на 3/4" наружная резьба. (Если размеры напутал - подставьте свои.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25840

29.05.2007 в 12:52:32

Профессор1

Радиатор при этом сместится влево, появится резерв в одну секцию на самый крайний случай. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

29.05.2007 в 13:02:41

хочу спросить по поводу сопротивления биметаллических батарей (на фото помоему они и есть). у меня такое впечатление, что их сопротивление больше чем у чугунных и вода охотнее потечет по 3/4" байпасу чем по каналам радиатора. тем более еще и терморегулятор вносит свое сопротивление (а когда забьется грязью, то вообще вся через байпас пойдет). Что скажете по поводу моих сомнений?

P.S. Крутится в голове поставить вместо первого по ходу воды тройника кран с Т-образными каналами и иметь возможность хотябы отключать батарею и терморегулятор на время пуска отопления (в эти моменты самая грязь по трубам и летит).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу