02.10.2018 в 13:40:17
Fan86 написал: bc----, Компенсаторы между счетчиками и коллекторными группами в горячей и холодной магистралях. Жаль сюда фото нельзя выслать.
Fan86, тогда без фото не понятно. Самая правая пиктограмма над сообщением.
02.10.2018 в 13:51:34
bc----, компенсатор и стоит после бойлера - на ГВС :)
02.10.2018 в 14:10:18
Mazayac, это я понял. Но как вариант там может быть дополнительный кран между ними.
02.10.2018 в 14:23:27
Mazayac, вот такая на данный момент картина
02.10.2018 в 14:37:54
Еще попытка)
02.10.2018 в 15:00:18
В таком виде должно работать. Возможно, сам компенсатор помер (спустил воздух)?
02.10.2018 в 20:30:25
02.10.2018 в 20:31:18
02.10.2018 в 20:33:02
Теперь все фотки дошли). Компенсаторы поменяли уже на поршневые. Эффект тот же, тоже грешил на них.
02.10.2018 в 20:36:52
Видимо правда РБ нужно ставить. Бойлер на 50 литров. Подскажите пожалуйста какие должны быть характеристики РБ? Или достаточно ПК вместо 6 бар на 5 сделать? И куда он должен воду стравливать? Мой сантехник утверждает что на пол(
02.10.2018 в 20:53:28
Fan86 написал: Видимо
У Вас бойлер на какую температуру настроен? Если на Макс, то уменьшить(65 гр. нормальная температура, при которой все работает многими годами) и не грешить на другое... П.С. - любят пихать эти бойлеры в самые невозможные места, жутко хочу увидеть демонтаж такого бойлера...
Баш майсторът
02.10.2018 в 21:03:08
jekasus написал:
Fan86 написал: Видимо
У Вас бойлер на какую температуру настроен? Если на Макс, то уменьшить(65 гр. нормальная температура, при которой все работает многими годами) и не грешить на другое... П.С. - любят пихать эти бойлеры в самые невозможные места, жутко хочу увидеть демонтаж такого бойлера...
jekasus, надеюсь до демонтажа не дойдет). Ставлю градусов на 60, не больше.
02.10.2018 в 21:37:44
Прочитал опять суть проблемы(да и на фотке самое интересное из-за кабеля не видно) - знаю, что здесь любят ставить отдельно ОК и клапан, который не для этих маленьких бойлеров... Верните обратно оригинальный клапан на бойлер(надеюсь, он 3в1, тоесть лишнее давление в ХВС возвращает), разницу почуствуюте сразу же...
Баш майсторът
02.10.2018 в 21:41:08
jekasus, у ТС-а и обратный клапан на вводе, и редуктор - так что никуда штатный клапан ничего не возвратит!
02.10.2018 в 21:43:28
Fan86 написал: Или достаточно ПК вместо 6 бар на 5 сделать? И куда он должен воду стравливать? Мой сантехник утверждает что на пол(
Fan86, Ваш сантехник лжёт. Стравливать давление клапан должен в канализацию, и не напрямую, а через воронку с сухим сифоном.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу