Аватар пользователя
Джон Борода

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Москва

Сообщений: 117

10.05.2012 в 19:43:53

Те клуппы что есть на строительных рынках, все с конической резьбой. В советские годы клуппы были с цилиндрической резьбой, но они были громоздкие и весили ок. 8 кг. В основном ими пользовались для нарезания резьб более 1''. На мой взгляд все что меньше 1'' можно легко нарезать плашками цена 100 - 150 р.

0
Аватар пользователя
Fokys

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

19.05.2012 в 03:41:48

Коническая резьба от приобретённых мною клуппов не даёт дойти до конца резьбы той же муфте на четыре нитки. Это без подмотки, на чистую резьбу. Вообще, как на такую резьбу ставить кран или с ней соединять сгон ? Нормально ли нарезать каждую конусную резьбу на четыре нитки длиннее чем обычно нарезалось леркой советских времён ?

Я привык к советским леркам, а это всё в диковинку :) Да всё, особенно лёгкость с которой резьба нарезается вручную :applause:

Чуть не забыл... герметичность соединений конусной резьбы с цилиндрической не хуже системы цилиндрическая-цилиндрическая ?

0
Аватар пользователя
Джон Борода

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Москва

Сообщений: 117

19.05.2012 в 16:36:15

Fokys написал : Нормально ли нарезать каждую конусную резьбу на четыре нитки длиннее чем обычно нарезалось леркой советских времён ?

Я привык к советским леркам, а это всё в диковинку :) Да всё, особенно лёгкость с которой резьба нарезается вручную :applause:

Чуть не забыл... герметичность соединений конусной резьбы с цилиндрической не хуже системы цилиндрическая-цилиндрическая ?

Кроме того торчащие четыре нитки придают соединению не эстетичный вид :), все время возникает желание подтянуть :). Я сам давно отказался от клуппов, нарезаю плашкой. Хотя многие кто пользуется клуппами, аргументируют свой выбор легкостью захода резьбы, т. е. не нужно делать фаску. Однако если попадется тонкостенный фиттинг или кран, то его просто разорвет об коническую резьбу.

0
Аватар пользователя
Fokys

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

14.06.2012 в 14:38:42

Прикинул, если сточить на клупе с конусной резьбой последние 2-3 нитки у резьбонарезных головок, будет гораздо легче вручную нарезать резьбу, к тому же она станет почти цилиндрической :). Перевернув клупп можно подправить не до конца прорезанные нити. Ток как это сделать лучше, на токарном станке или сняв головки сточить на наждаке ? Есть ли у кого опыт в таких делах ?

0
Аватар пользователя
Джон Борода

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Москва

Сообщений: 117

14.06.2012 в 20:39:48

Fokys написал : Перевернув клупп можно подправить не до конца прорезанные нити. Ток как это сделать лучше, на токарном станке или сняв головки сточить на наждаке ? Есть ли у кого опыт в таких делах ?

Ошибочное утверждение. В отличие от плашек клуппы режут в одном направлении. Если резать в обратном направлении, резания не будет, будет смятие резьбы с выкрашиванием резцов. Я сам лет 6 назад пытался так делать. Даже пытался заказать в Москве профессиональный клупп с резцами BSPP. Менеджер вначале принял заказ, но затем перезвонил, сказав, что BSPP, только под заказ, со сроками более 4 месяцев.

0
Аватар пользователя
Fokys

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

15.06.2012 в 01:18:44

Джон Борода написал : Ошибочное утверждение.

Предположение лишь :) Но с первой частью поста видимо не облажался, потому повторюсь с вопросом : чем лучше стачивать нарезные головки ?

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

24.07.2012 в 17:26:54

В сантехнике совсем не профи, а надо нарезать две резьбы на трубе 1/2. Резьбы под краны. Нарезать буду клупом. Вопрос: сколько ниток резьбы надо нарезать что бы успешно накрутить кран Бугатти и не произошло такого, что кран превратится в конус (тут выше в теме были прецеденты)?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.07.2012 в 07:20:47

Victor написал : сколько ниток резьбы надо нарезать что бы успешно накрутить кран Бугатти и не произошло такого, что кран превратится в конус

Кран превращается в конус и/или лопается сразу/со временем, если его перетянуть на конусной резьбе и ни в каком другом случае. Так что режьте на глубину резцовой части клуппа и всё. Потом затягивайте без фанатизма (я лично для таких целей анаэробом пользуюсь и мне всё это по барабану, чуть натянул кран на резьбу и достаточно). Если будете резать дальше, то, во-1, получится "конически-цилиндрическая" резьба, а во-2, кран можете не накрутить как надо: торец трубы упрётся во внутренний буртик крана тогда, когда конус резьбы на трубе ещё не сомкнулся с цилиндром на кране. Кстати, если хотите, чтобы кран стоял в определённом положении и с натягом, нарезайте с краном, периодически примеряя его на месте.

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

25.07.2012 в 20:18:25

Спасибо. Попробовал нарезать: нарезал на 2/3 длины резцовой части клупа, попробовал навернуть старый бронзовый кран - без подмотки завернулся от руки до конца. Анаэроб не разу не использовал, поэтому не знаю "как это". Сначала хотел посадить на лён+Унипак, но так как говорят что это риск перетянуть, то думаю посадить на ФУМ.

0
Аватар пользователя
pannic

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 134

13.08.2015 в 22:40:32

Всем привет. Уж извините за некропост. Такая ситуация, нарезал резьбы на стояках хвз и гвз. Имееется клупп ято. Дорезает 4 нитки, и потом сам их слизывает. Пробовал немного снять с труб, цинк и немного метала, вот тогда нарезает нормально, но т.к. Клупы конусные, режу 6-7 ниток. В общем, вчем может быть проблема?

0
Аватар пользователя
seeqa

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 5

23.12.2015 в 23:43:56

ДОКА, спасибо за инфу про ОБИ я в 90 слесарем работал раньше клуппы на рынке брал если больше четырех в комплекте точно Г а теперь Г больше стало не угадаешь одно знаю если набор хороший фаску снимать не надо а за место смазки и вода подходила РЕМСОВСКИЙ И Со смазкой вспотел бы рекомендую нашу трещотку за рубль купил фаску снял то есть на камне молотком обстучал обстучал плашка и в путь для дачи удобно и надежно да и тиски не нужны трещотку в ногах зажал и клещями крути

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.12.2015 в 12:49:18

seeqa, насчёт смазки Вы сильно не правы, подходящая к материалу смазка и облегчает нарезание, и улучшает результат, и увеличивает ресурс инструмента.

0
Аватар пользователя
let4ik4

Местный

Регистрация: 06.02.2017

Москва

Сообщений: 2

08.02.2017 в 00:36:45

Kvost написал:

Tehnik-san написал : И у клуппа и у отечественной плашки на трещетке (это не к Вам)-есть угол захода для резьбы,только трещеткой можно нарезать сгон а клуппом нельзя

Клуппом тоже можно. Для это существуют специальные плашки.

SDSFox написал : У меня ни как не получается из 1 1/4'' 43 мм, только 3.13 мм ??? Даже визуально 43 мм отличается от 1 1/4''!!!

SDSFox написал : Но я буду накручивать муфту (тройник) не во внутрь, а с наружи.... И что получится... Если все размеры достаточно условны, как соеденить такие трубы, тоже условно?

Поручите эту работу профессионалам.

Kvost профессионал с профессиональными ценами, зашел один такой, 2 стояка концевых заменить от соседей на предпоследнем этаже на полипропилен, и один прогнать на чердак так же с заменой на ППР. Нарезать 4 резьбы, все остальное пайка - 18000 руб цена вопроса. Я его в лоб спросил ты с дуба рухнул, тут работы на 3 часа?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.02.2017 в 07:18:01

let4ik4 написал: тут работы на 3 часа?

Если Вы можете оценить время необходимое для работы, значит, можете сделать сами.

0
Аватар пользователя
let4ik4

Местный

Регистрация: 06.02.2017

Москва

Сообщений: 2

12.02.2017 в 23:36:12

АлекСАН_dr написал:

let4ik4 написал: тут работы на 3 часа?

Если Вы можете оценить время необходимое для работы, значит, можете сделать сами.

АлекСАН_dr,вы правы, могу сделать сам, вот только за доступ к стоякам, тот же жск выставил счет в 4 тысячи, и я не уверен, что тот же пидор сантехник не накляузничает на то что стояки без проекта переносятся.А пидор он потому, что вы и мы (без меня) всегда называем ГАИшников так за поборы, вот только ГАИшники мимо кассы берут в половину меньше, а вы сантехники ровно по офиальной таксе. И кто из вас пидоры еще нужно посмотреть)))) Простите если вы к этому не причастны. А опыт у меня не сантехнический, а электрослесарский в шахте. И с трубами возился не 1"1/4 а намного побольше, и резьбы нарезались конечно не в ручную. А то что входит в работу электрослесаря в шахте, вам простите водопроводчикам....ой простите меня...понесло от вспыльчивости...с кипятком мы конечно не связаны, но с трубами по яйца в ледяной воде бывало, а кто-то и не по яйца,а с тросом заныривал, чтоб утонувший насос подцепить))) шальные и веселые были времена))) За не норматив прошу админов сразу не банить, а вынести предупреждение... буду кроток))) лично вроде никого не оскорбил

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу