vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

07.07.2007 в 10:19:46

sws написал : ну то что 410 3 -компонента - сказали в сервисном центре панасоника

Теперь панасу должно быто стыдно!

sws написал : почему не могут работать сразу хорошо? вот в чем вопрос

Вы правы, но кондиционеру Вашему от этого лучше не станет, борцы за правду всегда будут героями "посмертно".

0
sws
sws
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 281

07.07.2007 в 10:47:43

Всем привет. ну вот готово. засудите пожалуйста снова. :-) пришли ребята, спустили фрион в воздух. колбы не нужны им оказались :-) сплит панаслоник E7GKDW дозаправили фреон, на коробке Forane 410A made in france.(коробка запечатанна была). масса - 766гр. Масло сказали не нужно добавлять, якобы все во фреоне.

0
sws
sws
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 281

07.07.2007 в 10:48:29

да вот жду жду что меня закопают да все ни как :-)))

0
vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

07.07.2007 в 10:52:36

sws написал : пришли ребята, спустили фрион в воздух. колбы не нужны им оказались :-)

Сейчас зеленые прочитают и каюк.

sws написал : масса - 766гр

Это сколько залили? По весам?

sws написал : Масло сказали не нужно добавлять, якобы все во фреоне.

Во фреоне есть масло, но при полной его заправке его может быть недостаточно, хотя в вашем случае масло осталось в компрессоре. Так что сойдет. Вакуумацию делали?

sws написал : да вот жду жду что меня закопают да все ни как :-)))

Вы же не в Питере :)

0
sws
sws
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 281

07.07.2007 в 14:01:58

да по весам залили 766. ну слава богу что и так сойдет! пацаны замучались... купили новый балон, новый компресор или как его там...Ну как говориться не моя тому вина. да вакуумацию делали. А при чем тут питер? 90 годы даже в ростове-папе закончились.

0
sws
sws
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 281

08.07.2007 в 10:08:07

вот еще нашел - 410а является озонобезопасным фреоном - http://apic.ru/marketing/folder/6.php

0
sws
sws
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 281

09.07.2007 в 08:36:18

продолжение :-( помойму сплит стал медленее холодить, в начале работы. С чем может быть связанно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135923

09.07.2007 в 10:20:44

vinsit написал : хотя в вашем случае масло осталось в компрессоре.

..... ага, вместе с водой....

И какой тогда смысл было перезаправлять кондишн фрионом? PS Жду комментарии от vinsit ....

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

09.07.2007 в 13:44:38

Вода при вакуумировании выпарится из масла.
Негерметичность вакуумником не обнаружишь ( если только она не огромная). Вакуумником не пользуются- ибо на все монтажные бригады не накупишь, а цена монтажа не высокая, а люди хотят дешевле и еще дешевле. Азот на сплиты- ни разу такого не видел, большие магистрали всегда давят, но там по технологии не меньше суток надо ждать и расчитывать падения давления из-за разности температур. Да и Андрей прав про маленькую трассу и небольшую влажность, в девяностые про вакуумник знали немногие, продували газом из кондюка и в путь. Масло доливать не надо если спускали фреон в газовом состоянии и медленно,а если слили быстро и в жидкаре, то может теперь его (масла) там и нет, но теперь уже не проверить.

Вобщем зря людей "изнасиловали".

0
sws
sws
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 281

10.07.2007 в 09:14:36

Вобщем зря людей "изнасиловали". не зря, в преть не будут забивать на просьбы человеков в наглую так. :-)

0
sws
sws
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 281

10.07.2007 в 09:15:36

в общем думаю теперь обратиться в сервисный центр панаса, с просьбой чтоб проверили оборудование. Это возможно ж? Подскажите плз как грамотно офоримить заявку на это дело.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу