Крестьянин
Крестьянин
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

11.02.2010 в 20:53:16

Коллектор какого производителя? Оттиск плохо виден.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

12.02.2010 в 04:32:02

Tehnik-san написал : . те же грабли

вообще имхо абсурд пп коллекторныи вариант разводки ,не целесообразно,лишнии гемор

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

12.02.2010 в 04:49:16

Tehnik-san написал : ... те же грабли и "старый" знакомый,но уже теперь с зелёными головками

везёт вам на косяки;) ,куда не ткнётесь,бошки отлетают,знаю что у вас хватка смертельная:) ,это техника ,коронное упражнение?;)нет ,нет косточки размять ,шутка

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11234

12.02.2010 в 09:47:07

orinbasar написал : везёт вам на косяки ,куда не ткнётесь,бошки отлетают

Точно,"везёт"...приглашают как хирурга и только тогда,когда начались метастазы и требуется ампутация :)

0
proconsim
proconsim
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 333

12.02.2010 в 11:28:20

orinbasar написал : вообще имхо абсурд пп коллекторныи вариант разводки ,не целесообразно,лишнии гемор

а в чем геиор то? вполне себе нормально ИМХО

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

12.02.2010 в 17:31:22

proconsim написал : а в чем геиор то? вполне себе нормально ИМХО

прожёванно сдесь не однократно мастерами ,для пп целесообразнеи последовательная разводка,экономия материала и пространства,экономия времени,монтаж экономится за счёт минимальных колличеств свариваемых фитингов, по сравнению с коллекторнои пп разводкои

0
Wanderer37
Wanderer37
Новичок

Регистрация: 12.02.2010

Москва

Сообщений: 28

12.02.2010 в 22:03:26

Народ, выскажите плз мнение по этой теме - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=104131 Считать это браком или нет?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

12.02.2010 в 22:18:21

Wanderer37 написал : Считать это браком

... конечно считать... течь-то не должно...

0
Wanderer37
Wanderer37
Новичок

Регистрация: 12.02.2010

Москва

Сообщений: 28

12.02.2010 в 22:44:49

Байпасс,

Спасибо за помощь. Буду менять.

0
zdorovjak
zdorovjak
Местный

Регистрация: 25.06.2006

Донецк

Сообщений: 107

13.02.2010 в 09:33:30

Кран Valtec. Почему лопнул - не понятно (частный дом, давление никогда не поднимается выше 3.5 бар, гидроударов в жизни не было). Мне раньше нравились эти краны, везде дома поставил их. Я очень разочарован, видно что стенки тоньше миллиметра. Ну да ладно, мне в своем доме не так страшно, а есди б жил в многоэтажке - я бы все их заменил.

0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.02.2010 в 16:04:16

zdorovjak написал : Почему лопнул

..типичный случай -разморожен... хоть валтек, хоть пупертек -участь неизбежна...