Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359
#3777647

Радиатор Global Style время работы почти 6 месяцев.

dinand- Андрей, приведенный тобою пример по моему убеждению никоим образом не может говорить о плохом качестве заводской сборки этих радиаторов. Скорее всего причину вижу в добавление секций либо владельцем, либо продавцом. Если можешь, озвучь и другие подробности

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Вообще эти радиаторы одни из самых надежных и никогда не слышал о проблемах с ними. Может "разморозили"?

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

Tehnik-san, -Скорей это заводской брак,выдавило заводскую прокладку.Секции не добавляли. 8 секций протечка по середине.О плохом качестве Global даже мысли не было.Очень редкий случай,у меня впервые.

ak_valtec,
Стояли в квартире,разморозить не могли.

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

Tehnik-san,
Дмитрий- я их сам хозяину посоветовал.

dinand- Андрей, посмотри внимательно по кругу этот стык, при заводской сборке краска на стыках должна быть единая с секциями и без трещин, потому как на заводе собранные радиаторы опускают в ванну с краской и если прокладка не прокрашена, то продавцы могли собрать его из двух по 4 секции.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Возможно продавцы скрутили перед продажей не качественно?

dinand- для меня так же это редкий случай и именно с этим производителем

... как говориться Feci, quod potui, faciant meliora potentes (лат) ... но веру после этого случая все равно к нему НЕ утратил ))

исходя их своего опыта, я пока не представляю себе ни одного производителя со 100% качеством, процент брака есть у любого самого "крутого" бренда...
к примеру :
а) шар. краны Овентроп видел с коррозией по резьбе, но от них пока не отказываюсь, потому как здесь были представлены сомнительные причины этой коррозии, а у меня обоснования причин совершенно другие.
б) Ре-Х Рехау раутитан стабил потек - но я так же продолжаю их применять в своей практике, ведь соединение потекло по причине того, что вместо расширителя и пресса, не обремененные обязательствами гости из южных республик забивали фиттинги молотком и натягивали гильзу так же молотком через оправку ... а надо было всего лишь "дорогой аднака инструмент" купить или взять в аренду
в) а полипропилен Экопластик запороли Колчиев Улон (Равшан) и Бектемар Эркин(Джамшут)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

ЖК "Феличита", бизнес-класс. Краны БАЗ, закручены наружней резьбой в тройник. Тот что на фото - уже не держит воду. На нижних этажах давление ~ 10.

Андраник написал :
Тот что на фото - уже не держит воду.

Почему не держит? Потому что нр - в тройник или потому что давление 10?
Или: давление на нижних этажах 10, потому что кран БАЗ вкручен наружней резьбой в тройник?

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Почему не держит? Потому что нр - в тройник или потому что давление 10?
Или: давление на нижних этажах 10, потому что кран БАЗ вкручен наружней резьбой в тройник?

Потому что бизнес-класс.

Marat написал :
Это ж какую силищу нужно иметь, чтобы впихнуть ее в фиттинг!

Это наверное были борцухи)))))

dinand написал :
Радиатор Global Style время работы почти 6 месяцев.

У нас был аналогичный случай. Прокладки не потекли а их выдавило! Это могло случиться при замерзании радиатора.Да и гайку монтажную срезало как лезвием. такое мог сделать только ЛЁД!

DarkRider написал :
На трубе адреса нет. На упаковке трубы - есть. По крайней мере, до недавнего времени был. В том году на полке строительного гипера видел бухты МП Валтек, на которых гордо красовался итальянский адрес "Валтек с.р.л., Брешиа, Италиа"

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО ЗАЧЕМ?

DarkRider написал :
А это и есть обман. Итальянский адрес, написанный на исконно китайском металлопластике - это введение потребителя в заблуждение, недобросовестная реклама.
Федеральная Антимонопольная Служба прошлась по "производителям" бытовой техники и тут же вместо "Bork Germany" стало просто "Bork", вместо "Scarlett England" - просто "Scarlett". Потому что эти марки никакого отношения не имели к указанным странам. Собственно, Валтек это такой же Скарлетт, только не чайники и микроволновки, а инженерная сантехника.

Согласен

DarkRider написал :
В этом-то и заключается вся соль данной схемы! В сертифате производитель Италия, в приложении - различные заводы. Товар идёт из Китая. В счёт-фактурах - Китай.
Спрашивается, а для чего здесь вообще Италия? А вот как раз для того, чтобы продавец мог обоснованно набрехать, что это Италия. Ведь фирма же итальянская - Брешиа, Италиа! Если дело дойдёт до истинной страны производства, то тут-то и срабатывает легенда о "переводе производства в Китай" или о "транснациональной компании, у которой заводы в Италии, Германии, ... и Китае". Какой перенос, какая тнк, ведь производства-то никогда и не было! И такими "производителями" просто забит рынок!

Нет ничего в Брешии, наши поставщики пытались найти, не получилось

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

серго-70,
Возможен и такой вариант.Сегодня разговаривал с хозяином,радиаторы снимались на время ремонта.В полне могли попасть на балкон.
Протечка произошла во время повторного монтажа.

А куда их еще деть, чтобы не мешались?
Открутили, перевернули, что то вылилось и на балкон.
Протекает только межсекционный шов? Или еще трещины есть?
У нас по алюминию целая статистика разрушений по разморозке и газовым разрывам.

Регистрация: 30.03.2012 Астрахань Сообщений: 286

dinand написал :
серго-70,
Возможен и такой вариант.Сегодня разговаривал с хозяином,радиаторы снимались на время ремонта.В полне могли попасть на балкон.

Если ремонт был зимой, то точно разморозили, т.к. внешне это выглядит именно как последствия разморозки

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

ak_valtec,
Протекает только межсекционный шов,других повреждений нет.Ко мне попали два ваших крана,причина выхода из строя скорей всего разморозка(фото выложу)

Перебрать пробовали? Я бы не исключал конечно и последствия сборки радиатора в магазине. Прокладка лопнула или при перетяжке или из за разморозки.
Но если Заказчик сам снимал, где то хранил, с большой вероятностью на балконе, сам потом ставил, то пусть Вам оплачивает переборку или также делает ее сам.
Покупал он?
Еще вариант- пускай сам обращается в Терем или к продавцу на основании чека и паспорта. Вы то при чем?
Вы монтировали то систему и несете ответственность за систему, а если кто то ее без Вас демонтировал и опять монтировал, то последний автор и несет ответственность за нее.

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

ak_valtec,
Перебрали в магазине где покупали радиаторы.
Претензий особо и не выдвигал заказчик .( вы же говорили что радиаторы надежные)

Надежные. Никогда не слышал о проблемах с ними. Ну перебрали и забудьте.
И Мерседесы ломаются.

это работа кондиционерщика на монтаже отопления .
заказчик на пороге квартиры попросил по-конски не ржать , и пальцем у виска не крутить , и произнес фразу , как в "Наша Раша" : прошу понять и простить .

[

]().[

]().[

]().[

]()

замеченные недостатки :

  1. Дикое заужение диаметра стояка : железный 1" дюйм (25 мм) переходит на 18 мм Медь . и это стояк в 16-этажке

    с точки зрения кондиционерщика все сделано професионально на 100 % : никому жарко не будет , никто не вспотеет - всем будет свежо и прохладно (всем соседям по стояку)

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
никому жарко не будет , никто не вспотеет - всем будет свежо и прохладно (всем соседям по стояку)

все правильно сделал, он же кондиционерщик, а не "отопленщик"

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

Счетчики Meter в своем репертуаре.

santex-SVAR написал :
замеченные недостатки :

santex-SVAR, да какие там недостатки если это просто жесть...разбирать по пунктикам нет смысла...я бы на месте этого заказчика подверг строгой ревизии то, что там этот обдолбанный кондиционерщик наваял по своей части...

Регистрация: 03.01.2010 Таганрог Сообщений: 2593

dinand написал :
Счетчики Meter в своем репертуаре.

Ёшкин кот!
Я в четверг установил пару, что клиент приволок. И часто такое?

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

AlZh,
Очень большой процент брака.(запотевание,остановка,Течь(соединение пластика и латуни)Вот теперь дыра в корпусе.

AlZh написал :
И часто такое?

Три года уже такое. Китайцы на коленках делают. Эх жаль фотки ихней конторы с форума удалили там много "Русских" счетчиков было.

Регистрация: 03.01.2010 Таганрог Сообщений: 2593

dinand, Elmar,
Благодарю!
Теперь остаётся пальцы скрестить. Жаль. Люди не виноваты.

Tehnik-san написал :
ZAVHome-такая коррозия хромированного сифона обычно случается в общественных местах по причине того, что пИсают в раковину и это не брак производителя, а нечистоплотность пользователей.

Хм, это рукомойники, стоят в детском санузле. И высота установки очень высокая, что странно для детского санузла. Короче, пИсать туда очень неудобно Может быть, какой нить "Крот" протравил.