21.11.2010 в 12:43:24
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Прошу ответить на вопрос. Слесаря, вызванные супругой по объявлению, сделали батарею на кухне. Батарея не греет. Вызвали их опять. Один сходил в подвал, не смог перекрыть отполение, и просто пережал трубу плоскогубцами. Сначала вроде тепло пошло, через некоторое время батарея опять стала холодная. Подскажите, что они сделали не так. Где-то тут была тема для таких вопросов, но не могу найти. Если что извините.
21.11.2010 в 12:51:48
Remedy написал : Прошу ответить на вопрос.
Мда... Мало того, что медью алюминиевый радиатор подключили, перемычку одним диаметром с подводящими трубами сделали, так ещё и трубу замяли...:(
21.11.2010 в 13:04:58
Remedy написал : просто пережал трубу плоскогубцами
Уникальный по уродству подход! Холодные все места (прибор:вех-низ, трубы : подающая и обратная), сбросник воздуха на приборе присутствует?
21.11.2010 в 13:05:05
Я уже устал материться. Купили все что нужно для того, чтобы тепло было дома, наконец-то. Такое впечатление, что в России куда ни сунься, везде крайний непрофессионализм, хоть слесаря, хоть автосервис, хоть окна поставить. Подскажите, что нужно для того, чтобы исправить это поделие. Какие материалы и какие работы. Вызову других слесарей и буду показывать и рассказывать им что делать. Остается только это.
21.11.2010 в 13:07:21
прибор полностью холдодный, трубы горячие до кранов и перемычка. Стоит клапан, чтоб воздух спускать (в Названии фамилия). Два раза снимал батарею, промывал. Толку никакого. Поначалу горячая, остывает и все. Редактирую: трубы горячие до перемычки.
21.11.2010 в 13:23:06
Remedy написал : Стоит клапан, чтоб воздух спускать
1Надеюсь пользовались после запуска. 2 обычно шунт (здесь вертикальный отрезок) делается уменьшенного по отнош. к основным трубам диаметром, но и собранного в вашем случае диаметра достаточно для затекания доли теплоносителя в ваш радиатор. 3 Если циркуляция в системе присутствует (в случае первого этажа температура труб может ввести в заблуждение), что должно быть проверено, по-видимому остаются две области для диагностики - верхний и нижний краны.
21.11.2010 в 13:44:10
2AlZh Открывал краны при снятой батарее, напор есть (горячая) этаж 3-й. Спускным краном пользовался. Я хоть и юрист, но тоже начал подумывать на краны. У них, вероятно, диаметр меньше. Но ведь перемычка пережата сильно, неужели в кранах такая маленькая дырка.
21.11.2010 в 13:49:12
у вас какая труба горячей.. та что слева или справа на фтке..?
21.11.2010 в 14:07:43
2сансэй Обе вроде одинаково.
21.11.2010 в 14:15:00
Насколько пережата на фотке не видно. Возможно площадь сечения сохранилась. Пусть переделают. И хотя есть небольшой разрыв в материалах (ш.краны), согласен с *abc*- медь не применял бы в этой паре с радиатором.
21.11.2010 в 14:23:35
Remedy написал : У них, вероятно, диаметр меньше. Но ведь перемычка пережата сильно, неужели в кранах такая маленькая дырка.
Шаровые краны, обычно полнопроходные.
21.11.2010 в 14:37:14
перемычка и подводящие трубы одного диаметра - сделать подводящие большим диаметром чем перемычка
21.11.2010 в 14:46:19
Так что теперь делать? Трубы менять?
21.11.2010 в 14:47:25
2Levit Перемычку пережали сильно. Хотя может быть недостаточно.
21.11.2010 в 23:09:07
Remedy написал : Так что теперь делать?
Вызвать тех кто делал, пусть переделывают как минимум, только не медью. А по хорошему, яйца надо пережать плоскогубцами за такую работу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.