Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11459

01.03.2013 в 18:12:01

Жалобы владельца квартиры: "Очень плохо сливается с ванны и умывальника" Вскрытие показало, что в полукруглую стену санузла была замурована гофра с контруклоном

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.03.2013 в 18:39:11

doloto написал : Кусок дюймовой трубы после двух лет контакта с полотенцесушителем из нержавейки.

Как будто сгнило в месте подмотки льна.Под муфтой и контрогайкой.Разрушалось снаружи. Кто сегодня экстрасенсом?Варианты есть?

0
doloto
doloto
Новичок

Регистрация: 15.02.2009

Москва

Сообщений: 55

01.03.2013 в 19:32:55

На конце трубы с большим количествам резьбы место подмотки льна это первые шесть витков. Они коррозией не затронуты. Коррозия началась изнутри трубы, пальцем прощупываются выемки. На конце трубы с меньшим количеством резьбы льна не было вообще, через паронитовую прокладку стоял хромированный латунный уголок.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.03.2013 в 19:39:57

doloto, Тогда грешить только на качество трубы.Нет слов.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

01.03.2013 в 19:44:28

касимов Запросто ! У меня дома трубе больше 30 лет. Только соски на воду переварил - повыше сделал. Труба хорошая. А у соседа весь стояк переварили. Новая труба за 2 года прогнила. Хорошо к ней доступ нормальный. Недавно заново переваривали.

0
doloto
doloto
Новичок

Регистрация: 15.02.2009

Москва

Сообщений: 55

01.03.2013 в 20:40:23

Дело не в трубе. Труба должна стоять как минимум лет 15 . Дело в другом. Фотографии являются подтверждением опасности использования изделий из НС в трубопроводах из ХРЖ .

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

02.03.2013 в 22:17:37

Сегодня позвали оценить монтаж, водопровод и отопление, пока не поздно что-либо поправить. Водопровод смысла нет выкладывать - такое впечатление что лепили снежки, кидали в стену и на отпечатках лепили водорозетки. Никакой соосности и привязок по координатам. Это встречается часто. Внимание привлекло отопление (его делали другие гастары, не те, что водопровод) Коллекторно-лучевая схема, 4 радиатора и 1 внутрипольный конвектор. Почему то 20 труба, естественно флекс. Радиаторы биметалл (висят не горизонтально и не параллельно стене) подключены по типу "из стены" угловыми вентилями (вентили завалены по отношению к стене)овентроп 3/4" с трубной резьбой при помощи фитингов рехау - очень оригинально. Но самое интересное - это запрессовка. Я не знаю, что надо делать, чтобы так запрессовать. На 4 и 5 фото видны трещины на гильзах. Ситуация критическая.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.03.2013 в 22:27:45

Андраник написал : Ситуация

СП не работаю.но мысля,что грели трубы.а потом одевали.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.03.2013 в 22:54:00

Андраник написал : Ситуация критическая.

Отличная иллюстрация для защитников дуракоустойчивости Рехау. С вашего позволения, утащу пару картинок на форумхаус.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

02.03.2013 в 23:04:53

Только сейчас заметил зарубки на фитингах:)

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

02.03.2013 в 23:22:37

касимов написал : что грели трубы.

Похоже на то Это первое ,что приходит ...... Гильза с трещиной -это круто ....

0

@fev.santeh Инста

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу