21.04.2014 в 19:57:28
У некоторых производителей ,например, Firat муфты текут и без приложения больших усилий при затягивании. так что может и не сантехник виноват.
23.04.2014 в 01:16:47
Вопрос. Квартира в многоэтажке-новостройке, потребители стандартные, давление на выходе из стояка ХВС 3,3 атм, стоит фильтр-редуктор FK06, планируются термостаты.
Вот так :eek: спаяно 80% соединений и углов, хотя есть и без наплывов внутри. Не спец, но жопой чую, что вроде так быть не должно! Насколько это критично, какие могут быть последствия такого монтажа и стоит ли всю разводку полностью переделывать? Ремонт в санузле полностью пока не закончен, но чтобы все переделать надо поибаста . Или забить?
Заранее спасибо всем неравнодушным.
ПС. Местами есть ещё так
Кто делал-зуб даёт, что: "Фсе ништяк!".
"Не верю!" почему-то...
23.04.2014 в 09:12:07
beldmin для сада-огорода пойдет, как времянка ) а в остальном - смените материал и мастера.
23.04.2014 в 09:58:04
Makarone написал : для сада-огорода пойдет, как времянка ) а в остальном - смените материал и мастера.
П.сец б.я...:( А с материалом то что не так? FV-plast тоже г.? Специально искал, так у нас и нет ничего дороже! Весь город завален какими-то левыми белыми трубами хер пойми откуда, все тащят их пачками и не парятся.
23.04.2014 в 10:01:42
Не обращайте внимания. У мега-мастеров-москвичей/питерцев в почёте только сшитый полиэтилен Рехау, нержавейка Viega под пресс и медь. Остальное - типа фу и шлак. В остальной России ППР вполне себе в почёте. Производителя фитингов и трубы Вы правильно выбрали. Исполнителя - нет.
23.04.2014 в 10:12:23
Mazayac, Уважаемый земляк-волжанин, а по-поводу пайки выскажите пжл свое мнение. Жуть как не хочется все переделывать!
23.04.2014 в 10:16:21
Если все заужения были бы как на фото - можно было бы и оставить, смирившись с определёнными потерями напора. Только где гарантия, что где-то ещё сильнее не заплавили? Торчащая из фитинга под углом труба - тоже на грани фола, так нельзя.
24.04.2014 в 22:06:00
На фото видно за ужение. Обрезать и через муфту, перепаять все соединения.Работы на пару часов,в квартире.
25.04.2014 в 00:18:02
За_ужение нифига не смертельное. Но! Повторюсь: если в пробных резах такая порнография, то что нас ждёт в остальном водопроводе? Лотерея!
25.04.2014 в 10:47:50
Mazayac написал : За_ужение нифига не смертельное. Но! Повторюсь: если в пробных резах такая порнография, то что нас ждёт в остальном водопроводе? Лотерея!
Это не пробные резы-это резы после переделки подводки к термостату (перепутали холодную и горячую стороны). На фото самый косячный шов и самый кривой угол из вырезанного куска, на остальных швах в вырезанном участке (с десяток их примерно) такой "порнографии" :) поменьше, местами вообще ровно.. Мастер объясняет все неудобством пайки по месту, а там где на руках паял, там типа все хок.
25.04.2014 в 12:28:21
А вот разрез той самой, кривой спайки: Скажите кто что думает по данному поводу, в чем криминал собственно:confused:?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу