Аватар пользователя
newliver

Местный

Регистрация: 03.04.2019

Харьков

Сообщений: 4

04.06.2019 в 17:28:15

ser000 написал:

newliver написал: Нарвался на брак унитаза Roca, что делать?

Так менять на другой или возвращать деньги, если брак.

ser000, взяли на экспертизу,тянут время, а без "белого друга" плохо :cool:

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

05.06.2019 в 01:26:28

Тех.надзор с выездом в Питер. Утром из Москвы самолётом в Питер, а вечером, так же самолётом обратно. На этом объекте, таунхаус в три этажа, взору открылась нерадостная картина, составленный за четыре часа список косяков местного сантехмонтажа занял две страницы. Начиная с котельной и заканчивая разводкой воды, канализации и подключения приборов. Основной и самый опасный для жизни владельцев косяк, что в этой автономной котельной вообще отсутствуют датчики и автоматика защиты от утечки газа. Так же не была предусмотрена и не установлена погодозависимая автоматика. Обвязка котельного оборудования выполнена частично медью, частично полипропиленом, далее двумя кусками чёрной трубы на холодную воду и ещё нарощена металопластиковыми трубами на компрессионных фитингах на отоплении. Узел подпитки отсутствует напрочь, 20мм МП труба хол.воды входит напрямую в обратку непосредственно у самой врезки в напольный котел, т.е. при полном открытии крана подпитки, от резкого перепада температуры, лопнет теплообменник. Система отопления за пять лет ни разу не промывалась, хотя взявший изначально котельную на обслуживание "мастер" ежегодно как бы "отмечается" там. На резьбовых латунных фитингах местами образовались наросты и сквозные свищи. На три санузла, по одному на трёх этажах, не была предусмотрена система рециркуляции ГВС. От полипропиленовых стояков В1 и Т3 двумя короткими гибкими шлангами подключены горизонтальные ПП трассы к душ.кабине и ванной.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

05.06.2019 в 06:48:16

Technik-san, Зато сантехника дорогая и смесителя бронза. Вы бы ещё написали за какое время это все делалось, судя по состоянию добавлялось постепенно разными рукожопами. Или если попался нормальный санта и сказал все на снос, переделку. Ответ заказчика это же все ломать. Ну и дорого?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.06.2019 в 08:23:32

Батарея (?) полотенцесушитель (?) в местной парикмахерской.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.06.2019 в 11:57:26

Castorama, Нижний Новгород. Комбо!

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

08.06.2019 в 17:56:08

Толъко про 3-4 ПС - если поставить только по два трехходовых крана/где тройники байпаса/ - вредно и неправильно?

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.06.2019 в 00:04:33

jekasus, всё равно юзер одним махом сможет отрубить весь стояк.

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

03.07.2019 в 11:39:24

"Лучшее" решение в ремонте от всеми известного строителя. Обратите внимание на время 4.08 Установка фильтров грязевиков. https://www.youtube.com/watch?v=U56YIEA3-U4

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

03.07.2019 в 12:12:41

Был на консультации по технадзору. Вчера видел сантехкороб с квартирным электрощитком внутри :) Естественно электрощиток без крышки и пластрона - корыто с динрейкой и 2 мя автоматами, естественно в схеме ни одного УЗО, но последовательно включенных автоматов на 16А насчитал АЖ 3 шт в цепи... один из них в лестничном щите. А, ну да... в лестничном и на фазе и на нуле - черные АВ по 16А. От коллекторов до "щитка" - сантиметров 20. Трубы и провода переплетены.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

03.07.2019 в 21:37:48

BV написал: А, ну да...

Ну да - Бельгия/по их правилам/ . Хотя дифы есть, кроме этих еще один возле электромера.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

07.07.2019 в 18:27:17

Если бы канализация была заделана несъёмными коробами,о заливе соседей узнал бы от них...Почему лопнул - загадка...простоял около 17 лет... С начала думал на кота(лужа в туалете),за что он и получил пинка...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
textverymany

Местный

Регистрация: 08.03.2019

Минск

Сообщений: 0

08.07.2019 в 09:53:37

Technik-san, Отличная идея. Люди должны знать и помнить, что некачественный товар не дремлет. Поэтому я всегда приобретаю товар из качественных источников, например здесь. При этом надо помнить, что в настоящее время выбор должен быть грамотным и соответственно сами люди должны быть заинтересованными в качестве товара.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

08.07.2019 в 10:59:25

textverymany написал: Technik-san, Отличная идея. Люди должны знать и помнить, что некачественный товар не дремлет. Поэтому я всегда приобретаю товар из качественных источников, например здесь. При этом надо помнить, что в настоящее время выбор должен быть грамотным и соответственно сами люди должны быть заинтересованными в качестве товара.

textverymany, Отличная идея во всех темах раскидывать свою рекламу! ;) В соседней теме вы у себя дома делали звуко-тепло-суперпупер-изоляцию, теперь всем ставите сантехнику? :yu:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

08.07.2019 в 11:13:01

Андрей? написал: Если бы канализация была заделана несъёмными коробами,о заливе соседей узнал бы от них...Почему лопнул - загадка...простоял около 17 лет... С начала думал на кота(лужа в туалете),за что он и получил пинка...

Андрей?, Разве такой дефект можно предвидеть...через столько лет лопнула. Несколько месяцев назад менял металлопластик на водопроводе у знакомых. Простоял 14 лет, растрескался внутренний слой... Производитель неизвестен...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
kanister

Местный

Регистрация: 08.07.2019

Самара

Сообщений: 17

08.07.2019 в 13:54:19

Шаровой кран Valtec через 5 лет проржавел насквозь - через боковину просачивается вода (где коричневая точка). Для замены придется разбирать короб и перекладывать плитку. Есть какие-нибудь объяснения?