19.04.2020 в 12:16:46
strider1978, кухня своя, один готовит, другой пробует :)
20.04.2020 в 19:55:35
strider1978, без материалов
14.05.2020 в 19:34:36
Болгария, каркасник, облицовка стен не важна/пвх панели/, но в этом помещении для бойлера и СМ мне что-то не хватает... ;)
Баш майсторът
15.05.2020 в 05:41:24
jekasus, канализацию забыли
15.05.2020 в 22:13:38
молоток написал: канализацию забыли
А после финиша по чистовым работам? Решил чисто, только по плитке поработать, явно опять не получится...
Баш майсторът
16.05.2020 в 00:23:31
jekasus, А плитку что на парафинированный ОСБ будут класть?
21.05.2020 в 14:46:19
21.05.2020 в 21:34:55
Это круто ;)
Микитович написал: А плитку что на парафинированный ОСБ будут класть?
Написал выше - пластиковые панели. Ванная у меня всегда в идеале - сорри, душевая.
Баш майсторът
07.06.2020 в 07:54:33
Что то производители со своей экономией латуни достали уже. У меня просто кипит :)) Гибкая подводка valfex непрерывно течет на унитазе ; посмотрел ,(цензура) . Какому (цензура) пришло озарение уменьшить диаметр прижимной юбки ??
07.06.2020 в 09:55:42
Скажите спасибо что латунь. Бывает лёгкий сплав и даже пластик. Причём последний покрашен под латунь, выдаёт его только литьевой шов.
Закос под Валтек защитан.
07.06.2020 в 14:10:55
MSTR написал: Гибкая подводка valfex непрерывно течет на унитазе
Вторая прокладка в помощь. ;)
13.06.2020 в 11:54:47
"Специалисты" из "фирмы" Форсмонтаж. Когда за внешней красотой забывают о технической составляющей и бездумно собирают узлы ввода, не вникая в суть. Вот здесь, регулятор давления поставили до промывного фильтра, тем самым сократив срок службы РД. А если бы промывной стоял перед редуктором, тогда можно было и не ставить грязевики. Из чего можно сделать вывод: у ФорсМонтаж - девиз "Скорость" , поэтому их немного заносит на "поворотах" ))
13.06.2020 в 12:00:37
Следующий "косяк" от "ФорсМонтаж" - перемычка для обратной промывки установлена только для видимости, потому как находится либо до либо после регуляторов давления и она работать не будет, ведь РД запирает воду "за собой"
13.06.2020 в 18:24:54
Technik-san, это же очередная земсковщина, ну наверное ФорсМонтаж чуть более шарят чем Земсков, который не шарит в ремонтах от слова совсем.
Одни их черные пнд гофры за натяжными потолками навсегда для меня перевели их в разряд халтурщиков.
13.06.2020 в 19:37:15
Alexey_Spb написал: гофры
Смысла от них, как и у этой перемычки обратной промывки перед редукторами... Тоесть никакого... А так - красиво, дорого, дизайнерски смотрится хорошо. Эти технические ошибки скоро не покажут себя, потому что никто ничего трогать в С.шкафе не будет, но, технически это грубая ошибка... А гофры - накуй они нужны на потолке? Если только для красоты.
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу