Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

15.04.2023 в 11:03:07

#7170478

jekasus написал: Все так, дом знаю, кто работает там тоже. Насчет -сели,наступили, даже електрики там не появляись после монтажа,только маляр,но он до 80 кг.

jekasus, если правильно помню, горшок при испытаниях должен выдерживать 400 кг на край?

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

15.04.2023 в 22:26:43

#7170712

Как помню, выдержка инсталляции на 400 кг. Насчёт потолка- написал про маляра, там гк и малярка. Все таки вернёмся к коллекторами - чета там за жопа? Основной косяк понятен, 99% клиентов не имеют это железо у себя дома, что происходит у тех, кто лоханулся дать за это деньги..., Мне интересно, зачем это делать, при положении что трубы тянут от водомера ф16.

Баш майсторът

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.04.2023 в 07:43:42

#7170771

jekasus, поясните более развернуто - в чём заключается ваш вопрос к коллекторам на этом фото.

И следующая тема - чуть выше были озвучены несколько вариантов отрыва фаянсового бортика на унитазе, но вы так и не озвучили свою версию.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.04.2023 в 10:21:35

#7170792

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

17.04.2023 в 19:21:40

#7171207

У меня нет варианта, почему произошло, поэтому спросил здесь(даже Москва больше по населению, чем наша страна), может кто-то видел такое... По коллекторам - читайте сантехшкаф, Я неправилно написал, признаю... Ввод в квартиру какой - ф16? Может все это косяк, что там, кроме защиты от протечек..

Баш майсторът

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

18.04.2023 в 11:54:28

#7171325

Technik-san, еще бы группу безопасности на проточник - бывает взрываются, правда редко.

Редукторы должны быть перед коллекторами, а не где-то там :) И по мусору-абразиву и по качеству стабилизации давления. Последнее уж устал объяснять... Остальное уже сказано выше.

На обратке отопления желательно иметь термометр. Если уж такие понты)

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

24.08.2023 в 10:38:26

#7190896

Остальные подробности см.здесь https://t.me/skoraya_santekhpomoshch

Аватар пользователя
Max Sergeev

Местный

Регистрация: 30.10.2016

Томск

Сообщений: 70

01.10.2023 в 08:56:29

#7196498

Вчера заметил течь на тройнике 3*16 мм цанга для металлопластиковой трубы. Выяснилось, что обломились ВСЕ ТРИ патрубка и остались внутри труб:

Сейчас таких тройников - как грязи. Но сломаться за один год? Они и вправду латунные? Больше похоже на силумин. GTN Кто-нибудь сталкивался с таким? И какую фирму поставить вместо него? Есть CTM и в магазинах можно нарыть только Valtec, еще есть Altstream. Со временем думаю перейти на гофру из нержава. Шум неважен, но постоянно париться с распрессовкой металлопластика на коротких разводках уже достало. PS: Надпил на месте облома сделал уже я. Огорчает то, что если раньше в магазах лежали тройники разных видов и цена была разная, то теперь везде лежит ОДНО и ТО ЖЕ, с примерно одинаковой ценой. Только обозначения разные: Valtec, Altsream, CTM, GTN... Что-то мне подсказывает, что оно сломается ТОЧНО ТАК ЖЕ, через один год.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

01.10.2023 в 09:35:14

#7196503

Max Sergeev написал: Есть CTM

Собственная Торговая Марка.

Max Sergeev написал: Они и вправду латунные? Больше похоже на силумин.

По цвету на сломе - латунь. Силумин на воде не используют.

Max Sergeev написал: Со временем думаю перейти на гофру из нержава.

Спаяйте ППР. Гофры эти тоже лотерея.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.10.2023 в 09:38:16

#7196505

Max Sergeev, Valtec из перечисленного будет работать десятилетиями.

Напильником обломанные торцы обработайте, если на спиле цвет серый - фитинг не из силумина, а из ZAMAK-а. Если жёлтый - значит просто отвратительного качества латунь.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

01.10.2023 в 09:57:50

#7196507

Mazayac написал: Если жёлтый - значит просто отвратительного качества латунь.

Тут не в качестве дело, а в количестве. Стенка такая тонкая, да ещё проточками ослаблена.

Китайцы в своём репертуаре.

Аватар пользователя
Max Sergeev

Местный

Регистрация: 30.10.2016

Томск

Сообщений: 70

01.10.2023 в 11:51:13

#7196516

Mazayac написал: Если жёлтый - значит просто отвратительного качества латунь.

На глаз - светло-желтое (на фото желтое видно отчетливей). Зеленые разводы на корпусе говорят о том, что медь есть в составе плохого сплава. Наверняка, плохая латунь, ослабленная проточкой под прокладку. По ней и обломилось. (Это- водопровод, а не кислотопровод. А "латунь" легко растворяется :)). СТМ (в наличии) но ставить его не решился. завтра откроются магазины под боком, где есть Valtec. Проблема, что две трубы придется обрезать (с застрявшими обломками патрубков). они оттуда не вылазят ни в какую.

strider1978 написал: Китайцы в своём репертуаре.

Их "латунь" реально какая-то стремная, легко ломается. Структура какая то зернистая. Короче, тоска...

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.10.2023 в 12:01:19

#7196518

Max Sergeev написал: они оттуда не вылазят ни в какую.

Протолкните глубже.

Аватар пользователя
Max Sergeev

Местный

Регистрация: 30.10.2016

Томск

Сообщений: 70

01.10.2023 в 14:31:17

#7196539

Mazayac написал: Протолкните глубже.

Посещала такая мысль. Самый простой выход. Так и сделаю. Спасибо.

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

01.10.2023 в 16:21:02

#7196542

Max Sergeev написал: постоянно париться с распрессовкой металлопластика на коротких разводках уже достало.

дело было не в бобине (с) ;) для широкой русской души отдельных индивидов - все что требует резьбовой затяжки нужно снабжать диноключами , и все равно перетянут и сломают

конечно было бы любопытно узнать по какой причине цанга давит вбок на внутрь фитинга ... и если автор справится с этим исследованием - то это считай ключ к успеху

Аватар пользователя
Max Sergeev

Местный

Регистрация: 30.10.2016

Томск

Сообщений: 70

01.10.2023 в 17:13:51

#7196549

fhntv написал: конечно было бы любопытно узнать по какой причине цанга давит вбок на внутрь фитинга ...

В этом и весь вопрос. Но когда отваливаются все три патрубка, это как-то озадачивает. Затяжка была так себе- лишь бы не текло. Потому что выдернуть МП трубу непросто. Потом, другие тройники с цангами (LTM) живут в аналогичных условиях (по 10-15 лет) и не лопаются же. Им-то что мешает сломаться? А этот- только около года и простоял. Гадать тут не о чем- банально паршивое китайское качество обработки литья и непонятный сорт "латуни", которая "латунь" только для вида, чтоб можно было написать - латунь. Специально запостил сюда, чтоб узнать мнение народа о качестве нынешних фиттингов для МП и чтоб другие имели в виду. Но разновидностей уже столько, что системы никакой вывести не удается.

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

01.10.2023 в 23:10:03

#7196597

Max Sergeev написал: Им-то что мешает сломаться?

центровка отвода им мешает , центральный патрубок никак не должен испытывать боковых нагрузок вообще и даже пластиковый сломаться тоже не должен либо проворот фитинга вместе с цангой при перетяге ...

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

01.10.2023 в 23:41:31

#7196600

fhntv написал: либо проворот фитинга вместе с цангой при перетяге ...

Фитинг должен быть крепче рук априори.

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

01.10.2023 в 23:58:15

#7196602

strider1978 написал: должен быть крепче рук априори

автор не руками затягивал 100%

Аватар пользователя
Max Sergeev

Местный

Регистрация: 30.10.2016

Томск

Сообщений: 70

03.10.2023 в 15:44:32

#7196829

Черт его знает, что там посодействовало отвалу патрубков, сразу трех! Затягиваем аккуратно, поддерживая тройник по центру ключом на 17. Затяжка там слабая, чуть-чуть, никаких моментов на излом вообще. Скорее всего, от постоянных микрогидроударчиков трубы шевелятся, "ушатывая" патрубки, и плохой материал с излишней проточкой не выдержал и гавкнул сразу в трех местах. Говорят, что силумин с водой не используют. Но зато используют непонятную китайскую латунь, которая охотно ломается по месту резьбы. Ломаются китайские бочата (приходится использовать свои, нарезанные из стальной трубы), ломаются шаровые краны, которые имеют хоть малейший натяг или перекос. Китайское качество.

Аватар пользователя
Max Sergeev

Местный

Регистрация: 30.10.2016

Томск

Сообщений: 70

03.10.2023 в 15:54:38

#7196830

Mazayac написал: Протолкните глубже.

Попробовал - не пошло легко (вообще не стронулось). Место было неудобное, запас был, потому обрезал по 1.5 см труб. И дело с концом.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

03.10.2023 в 19:41:15

#7196852

Max Sergeev написал: приходится использовать свои, нарезанные из стальной трубы

Тоже не от большого ума.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.11.2023 в 22:00:00

#7203159

Подключение полотенцесушителя металлопластиковой трубой и угольником для меди 15 мм. Как им удалось запихать 16 мм трубу в кольцо 15 мм для меня загадка. Трубу, похоже, как-то и чем-то сжимали. Вскрытие покажет.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.11.2023 в 22:18:34

#7205009

Дополню предыдущее смс. Фото делать не стал- не о чем. Фитинг был для мпт самый простой с разрезным кольцом. По какой-то причине они не удосужились поставить кольцо ровно, установили с сильным перекосом и затянули со всей дури. На фото видно, что часть кольца выглядывает из-под гайки, под гайкой другая часть кольца прорезала трубу, но не насквозь. И это подключение ПС. 7-й из 9-ти этаж МКД. Всегда считал, что Жилищник- это дно, но, оказалось, дно ещё не пробито. Есть ещё и днище.

Аватар пользователя
Евгений-86

Местный

Регистрация: 20.01.2024

Обнинск

Сообщений: 8

20.01.2024 в 15:57:47

#7218715

Добрый день! Вот такое произошло с компенсатором сильфонным на 7м этаже 14ти этажного дома. Стояк подъездный, накануне был холодный несколькими этажами выше, но утром рванул и поливал кипятком. Морозы были абсолютно не большие (-5 -10). До этого рванул другой соседний стояк на 5м этаже - выбило пробку (заглушку) радиатора, но тот стояк был горячий. Дому 5 лет. Крышная котельная. Есть мысли?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

20.01.2024 в 20:58:49

#7218847

Евгений-86 написал:

Добрый день! Вот такое произошло с компенсатором сильфонным на 7м этаже 14ти этажного дома. Стояк подъездный, накануне был холодный несколькими этажами выше, но утром рванул и поливал кипятком. Морозы были абсолютно не большие (-5 -10). До этого рванул другой соседний стояк на 5м этаже - выбило пробку (заглушку) радиатора, но тот стояк был горячий. Дому 5 лет. Крышная котельная. Есть мысли?

Евгений-86, очень сильное повышение давления в системе.

Возможно какой-то гидроудар, но его не так просто сотворить при полной системе. Вариант - кратковременное пропадание сети (секунда) и резкий стоп-старт насосов.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

22.01.2024 в 12:19:42

#7219239

Евгений-86 написал: Есть мысли?

Рекламацию производителю этих штуковин. Поставить П-образные компенсаторы вместо этих штуковин.

Аватар пользователя
Евгений-86

Местный

Регистрация: 20.01.2024

Обнинск

Сообщений: 8

24.01.2024 в 11:37:54

#7219632

BV, спасибо за ответ. Вот только вопрос не понятен - была ли заполнена система? На 13 этаже были трубы подачи и обратки холодные. Пустые или нет - вопрос. А на 7м после порыва лился кипяток. Управляющая сказала - Вам её просто вырвали.

Аватар пользователя
Евгений-86

Местный

Регистрация: 20.01.2024

Обнинск

Сообщений: 8

24.01.2024 в 11:39:30

#7219633

ser000, спасибо за ответ. Пока его (стояк) УК просто отключила.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

24.01.2024 в 12:36:39

#7219644

Евгений-86 написал: Пока его (стояк) УК просто отключила.

Это тоже вариант, во многих домах и без отопления при хорошо закрытых окнах вполне поддерживается нормативная температура 12-16 градусов.

Но если такие же компенсаторы в квартирах, то стоило бы бить тревогу тем у кого они есть, а то как бы кого не сварило заживо или не попортило имущество.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу