24.01.2024 в 14:38:02
ser000, Спасибо! Уточню где ещё стоят такие!
24.01.2024 в 18:18:51
Евгений-86 написал: BV, спасибо за ответ. Вот только вопрос не понятен - была ли заполнена система? На 13 этаже были трубы подачи и обратки холодные. Пустые или нет - вопрос. А на 7м после порыва лился кипяток. Управляющая сказала - Вам её просто вырвали.
Евгений-86, у компенсаторов должны быть крепления до и после, чтобы не было радиального смещения. Ищите правила монтажа для них
25.01.2024 в 16:08:57
BV, Вот по ним у меня и есть большие сомнения. Труба "закреплена" на сантех крепёж ниже на метр от компенсатора, соответственно у крепежа оторвало верхнюю скобу и труба вылетела из него.
13.05.2024 в 12:09:55
Зимой в паре магазинов Новосибирской области обширно продавались изделия PROFLINE (бренд
У обратных клапанов минимальная толщина получилась где-то около 1.75 мм, признал их годными. Поставил один - через месяц лопнул примерно посредине (то есть, явно не из-за чрезмерной намотки/перетяжки). Поставил вместо него второй - через месяц он лопнул примерно так же. Холодная вода, давление не выше 4-5 бар (выше насос не умеет).
Позже заходил в один из тех магазинов, порылся на стеллажах, и нашел несколько фитингов нормальной массы/толщины, в упаковках, совпадавших до мелочей (артикулы, штрих-коды, обозначения и т.п.). Продавцы пояснили, что те шли раньше, а теперь идет вот такое. И идет, судя по всему, массово. :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу