Капитошка написал :
Может китайцы и впрямь прикололись.
китайцы уже давно не прикалываются.............даже на акватерме 2013(киев) они заняли нехилый объём выставки(представили всё что можно, фото не делал)...........с названием бренда не парились.............так и назвали CHINA
Cleric-решение по подсоединению двух ватерклозетов к одному стояку в корне неверное, выход из данной ситуации был уже озвучен ранее - это двух-плоскостная крестовина.
На латунных фитингах(ниппели, заглушки) Sanha это слово нанесено точками, причем, как будто вручную - все вкривь да вкось, двух одинаковых надписей нет. Это нормально?
Вот как представился производитель на другом форуме
Здравствуйте форумчане. В Кранодарском крае открылось новое предприятие по изготовлению металлопластиковых труб PeRT-Al-Pert. Сырье нашего производства закупается в европе полиэтилен такой знаменитой марки как DOWLEX. Цены конкурентно способные, если вас удивит что цена трубы низка, то заметьте что мы, не тратим материальные средства как многие компании на доставку металлопластиковой трубы из за границы, т.к. написанно выше мы ее производим сами! Наша труба имеет все сертификаты соответствия , гигиенические экспертизы , а также страховой полис. Все вопросы, вы можете оставить в этой теме. Мы проводили тестированние трубы сами лично под действием гидротарана, видео вскоре можно будет посмотреть на нашем сайте, а также фото нашего предприятия. Спасибо
Warhamster написал :
На латунных фитингах(ниппели, заглушки) Sanha это слово нанесено точками, причем, как будто вручную - все вкривь да вкось, двух одинаковых надписей нет. Это нормально?
блин... тоже этот момент напрягает! у меня столько вкручено их ниппелей, что если это подделка, то всей разводке и сантехшкафу будет пи...ц
Tehnik-san написал :
Получил эти фото на свой e-mail с просьбой оценить выполненную работу и по возможности кое что исправить. Свои комментарии я озвучил по телефону владельцу квартиры (Бутово , 14 этаж).
Для подтверждения , просьба другим коллегам высказаться на сей счет, так сказать, независимый взгляд стороннего наблюдателя.
По-совету Tehnik-san, я взялся за исправление «работы», озвученной в посте №3787.
Основные моменты:
Канализационный стояк пришлось разбирать и осаживать, т.к. из раструба куда входит крестовина, вылезло уплотнительное кольцо (на тройнике остался отпечаток вылезшего кольца), точно также вылезло кольцо в раструбе тройника при переходе на «отвод 90°». Перебрать стояк канализации пришлось потому, что отвод от стояка был 90° и во время слива с верхних этажей захлест с повышением уровня сточных вод, впоследствии, он был заменен на тройник 67° (после этого захлеста не наблюдалось).
Переделке подверглись стояки горячей и холодной воды, что дало возможность наиболее оптимально разместить узлы ввода и вывода на полотенцесушитель. Для замены стояков был приглашен Tehnik-san, который безупречно выполнил эту задачу.
Забегая вперед скажу, что полотенцесушитель, после запуска, работает отлично.
На фото трубы из разобранной канализационной трассы:
Даже невооруженным глазом видно, что трубы распиливались ножовкой по дереву и могли стать хорошим уловителем всякой-всячины.
Водорозетки под раковиной (двухстволка-вертикалка):
Последние три фотографии - это итог моей работы:
Это мой первый пост на форуме, поэтому просьба не судить строго.
С уважением, гидравлик.
гидравлик- поздравляю с почином, Евгений !!!
Предыстория - вдвоем с Евгением мы отработали два с половиной года на многих наших объектах, а их штук тридцать в общей сложности наберется и я могу с уверенностью его рекомендовать для производства сантехнических работ. Мне нравиться его дотошный подход к выполнению работ, четкость и грамотность исполнения.
Труба РВК с красной полосой, армированная алюминием, куплена в Леруа Мерлен.
Вздулись в течение трех дней эксплуатации на холодной воде ... Продольные волнообразные вздутия на середине участков, достаточно далеко от сварных соединений.
Подробнее в теме
Вот что видно после вскрытия...
Стоял от застройщика ДСК 1 (интересно кто , сколько и кому отвалили бабла) на ХВ ,не перекрывает полностью воду . Местный сантехник который менял кран (ук не разрешает менять самим жильцам и их мастерам золотая жила ) меняет их в среднем по 10 -20 штук в неделю .
Узел водоподготовки от застройщика
Редуктора неизвестного производителя ,на ХВ -как будто нет вообще ,на ГВ текла струйка толщиной с волос
EV.SA написал :
менял кран (ук не разрешает менять самим жильцам и их мастерам золотая жила )
Золотая жила это лохи. Которые не понимают, что за кран отвечает УК и бесплатно поменять кран это обязанность УК. Ну или с Вальтеком не так всё печально. Если бы тот сантехник запыхавшись бегал бы по бесплатным заменам, УК бы разрешала жильцам ставить свои только в путь. А так все довольны, и волки сыты, и овцы целы.
EV.SA написал :
Похоже под конусную направляющую штока (в теме про краны Эак, есть разрез этого крана) попадает грязь .
Вы этот краник не выбрасывайте, отдайте представителю Валтек, они такие вещи собирают.. почему не перекрывал,? может быть, что случай банальный как обычно в новостройках, после паяльных работ у соседей по стояку в ваш шаровый, вентильный кран очень легко может попасть ошметок металла и тогда все, ни шаровой ни какой другой кран нормально работать не будет.
klipper_OK написал :
Труба РВК с красной полосой, армированная алюминием, куплена в Леруа Мерлен.
Уважаемые форумчане, добрый день! Мое имя Наталия, я являюсь сотрудником Группы компаний "РВК". Хочется сказать, что к нам сегодня обратился некий Олег (его послание изложено выше), который сбросил мне ссылку на данный форум и на фото, которое он успешно выложил. Хочу сказать, что на просьбу указать свои контактные данные, получила отказ...Наша компания дорожит своей репутацией и готова реагировать на претензии, которые, не смотря на масштабность производства, носят единичный характер.
Олег, очень странно...Люди, которые устанавливают трубу домой или работают с данным продуктом, должны понимать, что армированная труба на холодную воду не устанавливается и тем более она не вздувается при давлении, соответствующему холодному водоснабжению в жилых помещениях. Встает вопрос в Вашей компетенции в данном вопросе...И очень странно...Вы указываете, что устанавливали трубу на холодную воду, где давление не должно превышает 10 атм., наша армированная труба держит максимальное давление 25 атм. Олег, очень хочется знать, какое же у Вас давление в трубах? Неужели в жилых домах на холодной воде давление выше 25 атм. (25 атм.-это аварийное давление, которого в жилых домах не может быть). Не понимаю, чем Вы руководствовались...
Фото в разрез не доказывает, что это именно "РВК", а фото трубы в длину можно сделать любой торговой марки. На просьбу предоставить больше информации, Уважаемый Олег, отписался, что все выбросил и информацию предоставлять не хочет...Данная ситуация наталкивает на мысль, что Олег не тот, кем представился и больше похоже на проделки недобросовестных конкурентов...
Трубы были установлены на холодную и горячую воду (покупал одинаковые) в санузле панельной 9- этажки. Естественно ни о каких 25 атм. и речи не идет. После того как через три дня были замечены вздутия на участках подводки к стиральной машине и смесителю ванны они были естественно срезаны и выброшены из квартиры т.к. дожидаться пока зальет мою квартиру и соседей я не стал. Тратить время на разборки с Леруа Мерлен и Вашей компанией просто нет времени т.к. занят ремонтом. А на форум написал. т.к. постоянно пользуюсь информацией с него и хочу чтобы форумчане были в курсе данного случая. При этом я взял на себя труд уведомить об этом Вашу компанию.
З.Ы. Наверное если бы я был злой конкурент, то указал бы какие трубы я поставил после Ваших.
З.Ы. 2 По поводу вещдоков, т.е. Ваших шедевров не обольщайтесь что их нет т.к. трубы были выброшены из квартиры, но лежат в гараже, так что если что могу предъявить!
З.Ы.3 Странно, что Вы не считаете адрес электронной почты, предоставленный мной, контактной информацией ?
Наталия-РВК написал :
армированная труба на холодную воду не устанавливается
у нее что - непереносимость холодной воды, что ли? Дорожа репутацией, представителю группы компаний РВК есть смысл не нести полную фигню, аудитория немного не та
Наталия-РВК написал :
Данная ситуация наталкивает на мысль, что Олег не тот, кем представился и больше похоже на проделки недобросовестных конкурентов...
Я пробовал паять "РВК" трубы. По результатам сложилось впечатление, что само производство уже и есть "проделки недобросовестных конкурентов"
Вообщем продукция сильно "эконом" класса.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.