Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1021884

Tehnik-san Не сколько в этом не сомневаюсь

Сан-Сан написал :
как незачищенную трубу в паяльник засунули... или её вообще не грели...

Судя по картинкам (сильное оплавление торцов)- фитинги грели 'от души', а трубу - наверное только торцы... А дальше - у людей избыток силы место ума...

Marat написал :
Это ж какую силищу нужно иметь, чтобы впихнуть ее в фиттинг!

В фитмнг, разогретую трубу впихнуть, я думаю, не проблема, а вот как её в паяльник впихивали??? Видимо паяльник раскаляли до красна.

Tehnik-san написал :
Переделка:было ПП -будет медь.

Сделано, конечно красиво, но очень большая нагрузка на вертикальные участки, не мешало бы закрепить коллектора.

Tehnik-san написал :
Являюсь сторонником медных трубопроводов и преимущества меди для питьевых водопроводов

Утверждение без спорное, но только в отношении питьевого водопровода, установленного через фильтры, хотя бы магистральные.

ty-lev написал :
не мешало бы закрепить коллектора.

Ну да, и резьбу запаковать. Это модель просто, имхо.

2NNN Точно так Это просто набросок,а не конечный результат,всё пока в процессе,в конце недели будет финиш.Коллекторы пока привязаны проволкой для демонстрации процесса и последовательности сборки,давайте не будем зацикливаться на том что будет,ведь эта тема называеться по другому и не хочу ЗДЕСЬ демонстрировать свои работы,т.к. всё же надеюсь избежать этой участи ...ттт повторюсь-рекомендации зарабатываються годами а теряються в один момент

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Tehnik-san написал :
всё же надеюсь избежать этой участи

Неужели возвращаясь на свои объекты через десятилетие вы не видите, что сегодня многое спроектировали\сделали бы по-другому? И не только потому, что изменились доступные материалы и технологии, но и потому, что в принципе невозможно было предугадать все возможные действия неразумных заказчиков за это десятилетие.
Возможно, кроме темы "брак, левак и косяк" имеет смысл создать тему "что показала многолетняя эксплуатация".

2Arr Парадокс в том,что хороший сантехник или электрик-это тот о котором сразу забыли после монтажа.Есть такое изречение,с которым полностью согласен
Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

  • А когда вы не нужны?
  • Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Теперь кв. в г.Долгопрудном.Дело рук чабанов-сантехников- Колчиев Улон (Равшан) и Бектемар Эркин(Джамшут)

Привет участникам. Я владелец той самой квартиры в Долгопрудном из . Хочу прокомментировать... Нашел я этих "мастеров" через эксплуатирующую наш дом организацию. Ну не их (чьи ФИО на фото), конечно, а Романа - менеджера этого самого "Инпостроя". Надо сказать честно, что я "зевнул". Времени особенно все выяснять не было, его координаты дали мне другие "мастера", которые меняли батареи отопления. Повелся я на то, что в договоре, который они мне оставили была запись об аккредитации ПИК-Комфортом (та самая эксплуатирующая орг-я). Был свидетелем, как в другом городе лопнула батарея... Поэтому хотелось иметь прикрытие на этот случай. Кстати, Tehnik-san, может выложить фото работы этих ребят (то еще зрелище). Мне бы сразу все понять, но увы. Теперь - к Роману. Я уже начал расспрашивать: какие трубы, кто делает и т.п. Ответ: трубы -Чехия, работают профи. Пришли те, чьи фамилии на фото. ??? Ответ - эти только демонтаж, монтаж -профи. Трубы привез Firat и назвал их чешскими, коллекторы - Китай. ??? Пришлось отправить за Экопластиком, купить самому FAR, Viega и начать активно интересоваться, знают ли "профи" технологию пайки полипропилена. Повторяю, времени сидеть с ними не было. Долгие переговоры по телефону с Романом, его рассказы о том, что освободился настоящий "профи" и он будет паять, что он (Роман) сам проверял, как тот паяет и т.д. и т.п. Мы захотели посмотреть на результат под давлением, приехали и увидели ту самую пайку из сообщения #459. Ни одной отметки для соосности и глубины, выдавленная пластмасса снаружи, некоторые соединения далеко не под 90 градусов. После этого всех выгнали и попрощались с Романом. Обычная, в общем, история. Начали искать действительно "мастера", но уже серьезнее. Рады, что нашли. Sorry, что немного off-topic.

З.Ы. Про медь: это был наш выбор, затем мы искали уже тех, кто с ней работает.
З.З.Ы. Те самые соединения (не под 90) в линии к полотенчику потекли через два дня, через неделю потекли отводы от коллектора. Остальные ляпы описаны и сняты Tehnik-san.

Arr написал :
Неужели возвращаясь на свои объекты через десятилетие вы не видите, что сегодня многое спроектировали\сделали бы по-другому?

Десять лет назад, о водомерах речи не велось, а сейчас их ставят повсеместно, во всяком случае в Москве. Звонят старые клиенты и жалуются, что мол не оставлено места под данный девайс, что мол организация, с которой подписан договор на установку, отказываются их устанавливать. Приходится выезжать и находить это место, а клиентам объяснять, что отказ установщиков, это просто развод на деньги. Сейчас, конечно, устанавливаю американки под водомеры, а вместо самих водомеров 3/4" бочонок.

Keda написал :
Повелся я на то, что в договоре, который они мне оставили была запись об аккредитации ПИК-Комфортом

Keda написал :
Те самые соединения (не под 90) в линии к полотенчику потекли через два дня, через неделю потекли отводы от коллектора.

Что же не предъявили претензии по договору?

ty-lev Да очень просто: 1. Не было цели научить этих ребят работать. 2. Нет времени на разбирательства. 3. Мы их выгнали до завершения работ. 4. При такой квалификации нет смысла, по-моему добиваться от фирмы чего-то другого.

Fame T. написал :
У меня сегодня случилось аналогичное, но на латунном фильтре ГВС.

Обесцинкивание в хлорированой воде? Хонивэл европейский?

На днях купил фильтр и редуктор RBM. Есть легкие сомнения подтелка или нет.

И еще

2Rest У меня такие же А что не нравится? Какая цена, такое и качество

Всмысле ?
Они нормальные или нет.Надеюсь не селумин
Выглядят неплохо.

Rest написал :
Они нормальные или нет.Надеюсь не селумин

А кто их знает Вроде латунь, толстая, но нарекания в этой теме были, а может там подделка была? Вот- Мне на Хонивел денег не хватало, вот эти и покупал.

Да мне тож денег нехватило.Я когда в магазине был там быле все и как мой только с красными ручками. Мне сказали что с красными ручками китайского производства.

Rest написал :
У тебя с красными ручками

У меня с синими Это на картинке с красными

Rest написал :
Мне на Хонивел денег не хватало, вот эти и покупал.

у тебя точно такие как у меня на картинке? Ты их уже установил

Rest Да, точно такие, установил, вот:

*abс* написал :
Мне на Хонивел денег не хватало, вот эти и покупал.

А что, 1000 рублей уже неподъемно дорого считается для редуктора?

UncleSam Где ты за такие деньги хонивел видел . редуктор для RBM как раз стоит 1000р.

UncleSam написал :
А что, 1000 рублей уже неподъемно дорого считается для редуктора?

А мне редуктора не нужны были, у меня в стояках 4 бара, мне фильтры нужны. А фильтр Хонивел стоит 2 тыщи, и когда приходится выбирать из купить Хонивел, или купить РБМ и покушать на 3 дня (и такое бывает в кризис), я выбрал второе...

Rest написал :
Где ты за такие деньги хонивел видел . редуктор для RBM как раз стоит 1000р.

В Леруа, валяются там в пластиковых прозрачных коробочках. Выглядят, как китайское *****, отливаются, видимо, в песчанные формы.

UncleSam написал :
как китайское *****, отливаются, видимо, в песчанные формы.

И Вы считаете, что Китайский "Хонивел" лучше настоящего "RBK"?

Вот купил редукторы FAR,
вроде фирменные коробочки, американки в пакетиках качественно запаяны,
работает вроде как надо, но терзают сомнения из-за внешнего вида всего этого

  1. Прилегающие поверхности американок покоцаны.
  2. На тех же американках следы какого-то инструмента (шведка?)
  3. Отрегулированы оказались не на 3 атм, как красиво написано на наклейке.
    Фотки прилагаются

SamTehnik написал :
но терзают сомнения из-за внешнего вида всего этого

б/у подсунули?