Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5717891

Полотенцесушитель Grota

... вместо того, чтобы сразу установить ещё на заводе на свою продукцию уплотнения из EPDM, конструкторы хреновы ничего лучше не придумали как прикрыть свою...маразматическим параграфом в инструкции, что каждый год надо обязательно менять уплотнительные резинки...я по колено в шоке

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, резинки там только сверху. Прокладки - силикон.

Tehnik-san написал:
конструкторы

Здесь согласен, если сравнивать с той же сунержой, намного менее удобен в установке и хуже для подключения.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk - Респект, коллега !!! У меня этих ПС GROTA сейчас три штуки и все надо будет устанавливать в частном доме. Так что благодарю за технические подробности с фото.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал:
три штуки и все надо будет устанавливать

Сочувствую но в принципе не сложнее "смесителя без эксцентриков". Ниппельные резьбы viega помогут, штатные - очень короткие.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk - спасибо! Они сейчас комплектуют ниппелями чуток подлиннее, но согласен, что надо будет всё равно и эти поменять на бронзовые VIEGA.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Вот так нужно использовать смеситель!!!

ссылка

Ау.

master.msk,
EV.SA,
Да, техподдержка rehau так и сказала, что это пузырик воздуха под защитным слоем. На прочность не влияет, эксплуатировать можно и этот случай описан в тех.документации.

Многие коллеги уже видели...но все же:

@fev.santeh Инста

EV.SA написал:
.но все же

Рехау - крутая труба, но после крутого вводного узла, когда нет этого узла, то нафиг она нужна
Немножко рифмы по третьей фотке

Баш майсторът

ispy написал:
Да, техподдержка rehau так и сказала, что это пузырик воздуха под защитным слоем. На прочность не влияет, эксплуатировать можно и этот случай описан в тех.документации.

Собственно так и в Тесе говорят.

@fev.santeh Инста

Здравствуйте!
В 2014 году делал ремонт в квартире, менял полотенцесушитель - покупал как нержавейку.
Какое-то время назад заметил, что на полотенцесушителе появились точки, потом начала образовываться ржавчина.
Сегодня обнаружил воду на полу. Из маленькой дырочки течет.
Есть чек на полотенцесушитель.
Сколько гарантия на полотенцесушитель?
Можно ли пойти в Комитет защиты прав потребителей, если там откажутся вернуть деньги или поменять?

В ТЕСЕ трубах пузырей не встречал, ни в какой - 16, 20, 25.

Идиоты за работой.

«Типовая вертикальная установка счетчика воды» по мнению компании Мосводоэкономия, должна делаться так:

Так и делают...

(Понятно, что вопрос более теоретический, чем практический, но результаты такого подхода встречаются постоянно.)

Wazawai написал:
«Типовая вертикальная установка счетчика воды» по мнению компании Мосводоэкономия, должна делаться так:

:

Обратите внимание на косяки в работе частного "мастера" spbplumbing:

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, но избыток припоя — это ведь сам по себе не косяк (хоть и неаккуратность, говорящая о низкой квалификации мастера)?

Артём Зорин написал:
избыток припоя — это ведь сам по себе не косяк

Поймите и такой момент, что избыток припоя вытекает не только наружу, но и внутрь и наплыв припоя внутри трубы приводит к созданию завихрений потока с пульсацией скоростей и давления и этот момент является губительным для мягких медных труб. Точно по этой же причине в Правилах пишут об обязательном удалении внутреннего грата, т.к. внутренняя поверхность медных труб изнутри должна быть идеально гладкой без малейших заужений и наплывов.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Гость, Литье является одним из важнейших производственных процессов, отлитые и прошедшие механическую обработку детали подвергаются первичным испытаниям на герметичность. Именно на этом этапе выявляется брак. В данном случае этап на герметичность не был пройден, это говорит о том, что, либо это массовая производственная ошибка (т.к. продавец в имеющейся партии смесителей не обнаружил качественного), либо так называемый китайский фейк.

С уважением,
ООО "Сантехника-Онлайн"

Регистрация: 18.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Tehnik-san, особенно с локальным перегревом неприятно, интересно насколько там горячо после ремонта.

Tehnik-san, добавлю, что при пайке медных труб стоит пользоваться калибратором (снаружи и внутри), особенно при работе с отожженной трубой.

в продолжение темы загадочных фитингов

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
в продолжение темы загадочных фитингов

На отрыв юбки проверку прошли?

@fev.santeh Инста

EV.SA, на отрыв не пробовал, купил 1 шт для дренажа водонагревателя, магазин "Сантехника" в районе новостроек, ценник на рехау там, надо сказать вполне рыночный: "460...но за 300 отдам"
В фитинге, похоже что то тоньше: или выступ на штуцере или гайка, в месте соприкосновения с выступом, что именно точно не понятно, для этого надо разрезать и практического смысла нет в этом, т.к естественно "какие то не такие фитинги" ни один нормальный человек ставить не будет, очень похоже на то, что "секрет оторванных гаек рехау" именно в использовании подобных фитингов

https://t.me/Santehnik_Moskva

cto12345 написал:
что покупать?

Обошел все магазины в городе, у нас только Турция и Китай. То, что по вашим ссылкам, найти нереально.
Нашел белорусский гомельский cmflex, но информации в инете по нему почти нет.

Непонятна ситуация с российским tuboflex, который в Угличе. На сайте написано делают только в России, а в магазинах, где tuboflex продается, написано сделано в Китае. Я не поленился, позвонил на завод, поинтересовался, сказали делают только в Угличе. Ладно, подумал подделка значит китайская попалась. Но потом лазил по официальному сайту tuboflex, там раздел дилеры, хотел заказать, а в описание к товару написано - сделано в Китае.

Вот и думай, кто кого обманывает.

ser000 написал:
Нет данных по производителю, не исключён вариант, что вы приобрели стальной суррогат, а не качественный нержавеющий шланг.

ser000, сделал фото:

Стандартный набор: платенбау, аквасторож, обратный клапан, фильтр хонивел фк 06, коллекторы фар...ну и самый изюм - это рехау конечно:

Кто нибудь видел такие монтажные гильзы Rehau? ответьте пожалуйста надпись на них соответствующая, можно рассмотреть на некоторых фото. Неужели производитель снова вернулся к латунным гильзам? Монтаж производился пару лет назад.
.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Кто нибудь видел такие монтажные гильзы Rehau?

так они и не пропадали с рынков ,раньше думал ,что это остатки ...а нет как объяснял один "баран"-привозят каждый день!!!Товар всегда свежий

@fev.santeh Инста

EV.SA написал:
так они и не пропадали с рынков

Для меня это новенькое, на рынках не бываю.
Еще обратил внимание, что похоже использовали неправильную расширительную головку.

https://t.me/Santehnik_Moskva